![]() Схема щита в частном доме 3 фазы 15 кВт , Просьба дать рекомендации по составленной мной схеме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема щита в частном доме 3 фазы 15 кВт , Просьба дать рекомендации по составленной мной схеме |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2022 Пользователь №: 59355 ![]() |
Добрый день. Просьба дать советы и ответить на некоторые вопросы по составленной мной схеме:
1. Правильно ли составлена схема? 2. Достаточно одно полюсных Автоматов (20А) перед Реле напряжения или надо двухполюсные. Они задуманы как выключатели для работы с отдельной фазой без отключения двух оставшихся. 3. Кто как относится к подключению автоматов к потребителям через кросс-модули. Стоит ли между УЗО (30мА) и Автоматами поставить кросс-модули (для оперативного перекидывания жизненно важных Автоматов с фазы на фазу) . Этой осенью был случай, что несколько дней напряжение было только на одной фазе. 4. Можно корпус бензогенератора подключить к шине заземления в щите, или для генератора делать отдельное заземление корпуса? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Кросс-модули? Красиво, конечно, но лишние винты, лишние точки нагрева и потерь, куча проводков. Зачем? Опять же цена. Имхо, шинка распределительная, она же гребёнка проще дешевле, занимает меньше места. -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2022 Пользователь №: 59355 ![]() |
Кросс-модули? Красиво, конечно, но лишние винты, лишние точки нагрева и потерь, куча проводков. Зачем? Опять же цена. Имхо, шинка распределительная, она же гребёнка проще дешевле, занимает меньше места. По поводу генератора, в Генераторе трех полюсная розетка, плюс на корпусе "Корпус". Правильно, что корпус генератора будет подключен к шине заземления, а от розетки генератора я заберу фазу и ноль. (Что тогда делать с третьим полюсом в розетки генератора)? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Защитный контакт розетки должен быть соединён с рамой(корпусом генератора), т.е. уже сделано до вас. Проверьте омметром(тестером). Заземляющее устройство должно быть общим для всей электроустановки.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 31.1.2022, 20:29 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2022 Пользователь №: 59355 ![]() |
А что насчет Автоматов после вольтметра? Оставить одно полюсные или надо двухполюсные? И номинал 20А или 25А (не ниже чем у последующих УЗО)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Есть нюанс.
В голове каждой группы АВ стоит УЗО. Если оставлять АВ однополюсные, то при производстве каких-либо работ на одной из отходящих линий, которую вы заблаговременно отключили соответствующим автоматом, возможна сработка УЗО всей группы с неожиданным отключением всех оставшихся линий. Например при касании провода N рукой в опасном помещении без применения защитных средств или замыкания этого провода на корпус оборудования или защитный проводник. Вы же уверены, что обесточили эту линию и даже проверили отсутствие напряжения. В случае установки двухполюсных автоматов такого казуса не произойдёт. И подумайте, нужны ли УЗО на все линии? А есть нагрузки(электроприёмники) для которых надо УЗО почувствительнее (10мА) А есть такие электроприёмники, которые с одной стороны относительно безопасные (например стационарные, II класса защиты, т.е. без защитного проводника), но их даже кратковременное отключение из-за срабатывания УЗО, ложного или проблем в другой линии, вызовет кучу геморроя по восстановлению работоспособности (охранные, противопожарные системы, системы видео наблюдения/регистрации) Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.2.2022, 12:36 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 0:14 |
|
![]() |