Мерцание мониторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Мерцание мониторов |
| Гость_Стеблев Артем_* |
6.6.2005, 13:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Существует здание, которое питается от одного распределительного щита. Мониторы мерцают во всем здании с разной степенью выраженности (и производитель и время выпуска мониторов разные, как в прочем и остальные характеристики), при этом есть так называемый эпицентр, где это мерцание наиболее выражено и отходя от него мерцание уменьшается. Не далеко есть трансформаторная подстанция не имеющая прямой или какой-то другой связи с этим зданием (30-50м). В основном напряжение питания составляет 260В (по неизвестным причинам).
|
|
|
Стеблев Артем Мерцание мониторов 6.6.2005, 13:42
Viktor2004 Сталкивался с подобной ситуацией.
Открыли площадку... 6.6.2005, 16:25
сергей_абрамов В основном напряжение питания составляет 260В (по ... 6.6.2005, 19:42
Джин Помимо вышесказанного, попробуй посмотреть еще зде... 7.6.2005, 16:53
Гость А что такое 10.6.2005, 14:00
сергей_абрамов - А что такое "ансаф"?
Происхождение этого слова ... 11.6.2005, 1:44
Гость А это - 11.6.2005, 2:35
Мрак Мерцание мониторов (ЭЛТ) - скорее всего следствие ... 27.6.2005, 14:11
Roman http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/18.php- тут к... 13.7.2005, 13:17
Феодор А может мониторы просто колбасит от перенапряжения... 13.7.2005, 21:48
тож электрик "анцапфа", господа электрики, и не тольк... 20.11.2006, 15:42
AlexPetrov От себя могу добавить, что видел два случая мерцан... 29.12.2006, 10:03
ЭВОКС ЦитатаСуществует здание, которое питается от одног... 9.1.2007, 11:57
zuz1231 А еще повторно заземлить нулевой проводник. 30.1.2007, 16:07
staripan посмотрите, ребята, какая частота выставлена на ра... 16.2.2007, 10:20![]() ![]() ![]() |
|