Пуско-наладочные испытания RM6 , Перечень видов испытаний |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пуско-наладочные испытания RM6 , Перечень видов испытаний |
19.12.2021, 10:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
Всем доброго времени суток!
Вопрос заключается в следующем. Какие виды испытаний и замеров необходимо провести при приемо-сдаточных испытаний RM6? Перечень работ указанных в "Объем и нормы испытаний" не подходит для RM6 , т.к. нет возможности добраться до коммутационных аппаратов и т.д. В инструкции по RM6 есть пункт - "Инструкции по пуско-наладочным испытаниям RM6". В данной инструкции всего 3 пункта: 1.Проверить подключение заземления RM6 к контуру заземления ТП . Убедиться, что проходные изоляторы имеют токопроводящие разъемы или изолированные втычные контакты. 2. При подаче напряжения на распредустройство проверить наличие напряжения по стационарным указателям напряжения . 3. Проверка чередования фаз осуществляется с помощью упрощенного прибора проверки чередования фаз. Можно ли ссылаться в протоколе на данную инструкцию? Разве не стоит проводить замер сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением? |
|
|
egida07 Пуско-наладочные испытания RM6 19.12.2021, 10:45
Гость_Shapiton_* Цитата(egida07 @ 19.12.2021, 10:45) Всем ... 19.12.2021, 12:11
Сунцов Денис Если к-л устройство сертифицировано в России, и не... 19.12.2021, 12:22
egida07 Цитата(Сунцов Денис @ 19.12.2021, 12:22) ... 21.12.2021, 8:13
Shapiton Цитата(egida07 @ 21.12.2021, 8:13) Из все... 25.12.2021, 15:12
sasha4312 А кто Вам мешает испытать повышенным напряжением? ... 20.12.2021, 10:56![]() ![]() ![]() |
|