Подскажите пожалуйста
С каким максимальным коэфициентом трансформации допускается установка тококового трансформатора при токе нагрузки 16А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vatar_*
сообщение 23.9.2006, 11:57
Сообщение #2





Гости






А зачем при таком токе транс?Ведь новые счетчики прямого включения обычно на 10-40А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2006, 12:16
Сообщение #3





Гости






Цитата(vatar)
А зачем при таком токе транс?Ведь новые счетчики прямого включения обычно на 10-40А.

Все просто счетчик 5-ти амперный, менять не хотелось бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vatar_*
сообщение 23.9.2006, 18:27
Сообщение #4





Гости






В тком случае берите транс максимально близкий у Вашему потреблению.П моему это будет 255 или 205.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кирил Рогожкин
сообщение 3.10.2006, 6:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 22.8.2006
Из: Россия
Пользователь №: 6503



Не стал бы рекомендовать тратить деньги на трансформаторы тока (лучше сразу потратить их на новый счетчик), при очередной проверке инспектором энергосбыта будет выписано предписание на замену электросчетчика на счетчик прямого включения. На данный момент все энергоснабжающие организации стараются избавляться от трансформаторного способа включения т.к больше и погрешность и вариантов безучетного пользования.


--------------------
Энергосбережение - удар по кашельку Чубайса
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Garik_*_*
сообщение 23.10.2007, 17:33
Сообщение #6





Гости






А если нагрузка в один день 10-15А, а на следующий 80-100. што тогда
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 24.10.2007, 18:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



А бывают щоччики icon_mrgreen.gif 10(100)А прямого включения.
То есть - 10 в номиале, но 100 держит.

счетчик+тт:
С одной стороны: рано или поздно потребуется поверка. ТТ+счетчик=дороже.
С другой: счетчики прямого включения требуют более толстых проводов. И пожароопаснее: если недотянуть клеммы, то... припажарезванинольадин icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 27.10.2007, 0:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



100А есть как индукционные весят килограм 20, так и электронные- все в номинале держат 100А и подключаютса проводом 25-35 квадратов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 31.10.2007, 20:02
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
А бывают щоччики 10(100)А прямого включения.
То есть - 10 в номиале, но 100 держит.


И на 10кВ???????????????????????????????????


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 1.11.2007, 16:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(*_Garik_* @ 31.10.2007, 21:02) *
И на 10кВ???????????????????????????????????

- да упаси Господь... icon_mrgreen.gif Там только на 5(6,25) А (редко - 1, за отдельные деньги icon_smile.gif ).