![]() Кран в ванной бьёт током. , Замерил тестером выдает 25 вольт. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кран в ванной бьёт током. , Замерил тестером выдает 25 вольт. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.12.2021 Пользователь №: 59131 ![]() |
Всем здравствуйте помогите пожалуйста. Кран в ванной выдает 20-30 вольт ну и на кухне тоже пальцы щиплет. Думал проблема у меня в проводке обесточил свою квартиру все равно показывает такое же напряжение. Вызвал аварийку приехали два электрика пытались найти причину ходили по квартирам живу в 5 этажке, ну кто открыл вырубали автоматы и проверяли тестером выдает все тоже напряжение ну конечно не все открыли. В итоге накинул мне провод с нуля до счётчика на кран. Соответственно бить перестало, но как то это все не правильно провод идёт через прихожу в ванну висит. Как это черевато и что мне вообще делать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Электриками из УК проверять наличие ОСУП. При положительном результате восстанавливать ДСУП
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Небось где-то в стояке сделали пластиковую вставку и не зашунтировали.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 5:39 |
|
![]() |