Ильгизар
сообщение 9.12.2021, 15:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2021
Пользователь №: 59158



У меня объект 2 категории надежности. Установили 2 новые трансформаторы мощностью 1250 кВА и теперь нужно заполнить опросной лист на 2КТП Т.
Вопрос: нужно ли секционирование по стороне ВН и НН, скорее все оно и надо только на какой стороне? И какой нужен коммутирующий аппарат на секции его номинал?
Жду ваших ответов и заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.12.2021, 15:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



если уже установили трансформаторы, то зачем тогда уже опросный лист. И вообще это как?две однотрансформаторные КТП или одна двухтрансформаторная? Схему можете предоставить? Без схемы электрик слепой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ильгизар
сообщение 9.12.2021, 16:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2021
Пользователь №: 59158



Shturman1, ну устанавливаем) одна двух трансформаторная. Какая схема? Если схема подключения подстанции, то нет. К КТП приходит две линии 10кВ, от ктп питается завод по производству труб.
Ну я думаю что надо так как 2 категория подразумевает бесперебойное питание потребителя, только на какой стороне ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.12.2021, 16:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22796
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



трансформаторы должны отключаться отдельно каждый по ВН, по НН нужно секционирование


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.12.2021, 16:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



а линии 10 кВ независимые, или это одна линия которая зашла на подстанцию и вышла из неё, ведь бывает и так. Если заход-выход, то секционирование должно быть и на стороне 10 кВ и на стороне 0,4 кВ . Если это две независимые линии, то можно секционирование только на 0,4 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.12.2021, 16:14
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10649
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Лишь бы 10 кВ приходили не с одной секции районной ТП.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ильгизар
сообщение 9.12.2021, 16:16
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.12.2021
Пользователь №: 59158



Shturman1, Независимые, ну все понял только на НН. Спасибо.
А на какой номинальный ток брать автоматический выключатель?

Roman D, вот это неизвестно, известно что с двух разных фидеров приходят. ладно на низкой поставлю и все)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.12.2021, 16:24
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10649
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ну, поставили два трафа. Зачем? Значить, на завод уходят две линии. Две секции шин по низкой - это по определению.
Если по высокой - ещё надо хорошо подумать, чтоб обратную трансформацию или коммутацию на районную подстанцию не закинуть.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения