Подскажите, каким проводом выполнять монтаж электропроводки в квартире? Можно ли выполнить мягким? Если нет, то почему.
|
|
|
|
1.11.2007, 9:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Стационарную электропроводку можно вести любым проводом или кабелем, который предназначен для этих целей.
Кабелем удобнее, т.к. имеется двойная защита проводника (как минимум). Моножилой удобнее, т.к. не требуется оконцовывание при расключении. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.11.2007, 9:40
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Гость_Саня_* многожильным проводником иногда удобнее работать в ограниченном пространстве
-------------------- |
|
|
1.11.2007, 17:10
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Предпочитаю работать монолитным кабелем ВВГ, если использовать НУМ, то он еще лучше по гибкости.
Монолитным проводом лучше делать соединение (например СИЗами или Вагами). -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
|
15.11.2007, 6:47
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Монтаж можно вести любым проводом (подходящим по сечению, рекомендую выше 1 кВт переходить на 2,5 меньше проблем в будущем) вся фишка начинается в распредкоробках. Все эти СИЗы, ВАГи и т.д. соберите в пакет, покрасьте в нежно голубой цвет и снесите на помойку. Поверьте на слово (опыт обслуживания квартир 10 лет + крупного предприятия 3 г) самый оптимальный вариант это скрутка минимум 2-3 см.(большая площадь соприкосновения-лучше контакт). Чем больше нагрузка и толще провод, тем длиннее скрутка. Ну, а чтобы не нарушать ПУЭ место скрутки придется пропаять (в случае многожильного провода однозначно) или сварить и естественно изолировать. Толстые провода(ну скажем медъ 4 и выше) лучше скручивать используя 2 инструмента, одним держать пучок а вторым крутить и при всем этом хотя бы 1 виток должен зацеплять изоляцию. Еще вариант - на скрутку можно надеть гильзу и обжать, тоже допускается. Вот дыдой после монтажа Вы забудите проблемы с проводами. Биплатный совет: в розетках (или резетках?) и выкл-х концы лучше все-таки загнуть кольцом и под шайбу, импортные приборы в наши коробки не устанавливаются, у них распорные усы существуют только для центровки, а крепятся они шюрюпчиками которые идут вместе с коробкой, а для наших не полинитесь у дарить пару раз молотком по зубилу чтобы усики за чё-нибудь чиплялись и вилка вместе с ре(или ро)зеткой не выдергалась.
|
|
|