![]() Преобразователь частоты во взрывозащищенном исполнении , Ищу решение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Преобразователь частоты во взрывозащищенном исполнении , Ищу решение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Доброго дня коллеги, ищу техническое решение по установке частотного преобразователя в взрывоопасной зоне.
Нужен для регулирования частоты вращения криогенного насоса мощностью 14кВт. Может кто сталкивался? Размещение частотного преобразователя во взрывозащищенном шкафу черевато его перегревом. Может кто подскажет проверенное на практике решение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Теплопередача через стенку защищённого бокса. Прямая теплопередача через термопасту, тепловые трубки, жидкостное охлаждение. Просто специальное исполнение вариатора. Выненсение за пределы взрывоопасной зоны.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17895 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
И что, вынести нельзя? нельзя, конструктивно это одно изделие на одной раме. И это наилучшее решение. Для других вариантов надо иметь навык расчета. Может есть готовые решения - ПЧ во взрывозащищенном исполнении? Теплопередача через стенку защищённого бокса. Прямая теплопередача через термопасту, тепловые трубки, жидкостное охлаждение. Просто специальное исполнение вариатора. Выненсение за пределы взрывоопасной зоны. а готовых решений нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17895 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А что, электродвигатель во взрывозащищённом исполнении? Т.е. На раме ПЧ обычный, а остальное Ех?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Доброго дня коллеги, ищу техническое решение по установке частотного преобразователя в взрывоопасной зоне. нельзя, конструктивно это одно изделие на одной раме. Если вам нужно установить во взрывоопасной зоне "изделие на раме", то и речь должна быть о соотвествии требованиям взрывозащиты всего этого изделия, а не какого-то его компонента, например частотника. И глупо обсуждать некую взрывозащищённость вообще, нужна конкретная маркировка взрывозащиты, коей изделие должно соответствовать. Есть исполнение ПЧ "наездником", от Сименса, посмотрите может подберете. Такое есть не только у Зименса, но к взрывозащищённости это не имеет никакого отношения. Сообщение отредактировал чукча - 4.11.2021, 10:37 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Доброго дня коллеги, ищу техническое решение по установке частотного преобразователя в взрывоопасной зоне. Нужен для регулирования частоты вращения криогенного насоса мощностью 14кВт. Может кто сталкивался? Размещение частотного преобразователя во взрывозащищенном шкафу черевато его перегревом. Может кто подскажет проверенное на практике решение? Смотри шахтное оборудование , все давно придумали до нас. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Это только под заказ, например:
https://exd.ru/index.php?id=1544 И полагаю это будет стоить раз в 10-15 дороже, чем такой же общепром. частотник. А может и в 20. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
в том то и дело что не могу найти предложения ПЧ на двигатель 15кВт, 380В. Ну да у шахтеров это мощность не о чем, у них двигателя средние по мощности это от 90 кВт. так что это только на заказ. цена будет как у чугунного моста через волгу. Вон Чукча вам ссылку кинул, стучитесь по этой ссылке. Удачи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Это только под заказ, например: https://exd.ru/index.php?id=1544 И полагаю это будет стоить раз в 10-15 дороже, чем такой же общепром. частотник. А может и в 20. Это пройденный вариант, именно шкафы их производства с частотными преобразователями стали часто выходить из строя, ищу более надежную альтернативу. Цена не завышенная - стоимость взрывозащищённого шкафа + стоимость комплектующих. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.11.2021 Пользователь №: 59097 ![]() |
Это пройденный вариант, именно шкафы их производства с частотными преобразователями стали часто выходить из строя, ищу более надежную альтернативу. Цена не завышенная - стоимость взрывозащищённого шкафа + стоимость комплектующих. Частотный преобразователь взрывозащищенный (ЧПВ) предназначен для установки в подземных горных выработках шахт и рудников, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опасные по газу и пыли. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Это пройденный вариант, именно шкафы их производства с частотными преобразователями стали часто выходить из строя, ищу более надежную альтернативу. Цена не завышенная - стоимость взрывозащищённого шкафа + стоимость комплектующих. А что конкретно выходит из строя? частотники? или проблема в схеме? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |