Единоличная работа в электроустановке по распоряжению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Единоличная работа в электроустановке по распоряжению |
25.10.2021, 19:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2004 Пользователь №: 819 |
Имеется КТПН 6/0,4кВ. По нашим правилам считается, что это электроустановка выше 1000в. Выписывается распоряжение на монтаж АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ. Прокладку и подключение КЛ-0,4кВ от АВ-0,4кВ до ящика;
Имеет ли право Производитель (гр.4) в одном лице (оперативно-ремонтный персонал) (он же допускающий) производить данные работы? Работы производятся без отключения электроустановки. Сообщение отредактировал Yandy - 25.10.2021, 23:33 |
|
|
|
25.10.2021, 20:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3101 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
7.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, имеет право работать единолично.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.10.2021, 21:10
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2004 Пользователь №: 819 |
7.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, имеет право работать единолично. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. Считаю что КТПН-6/0,4 кВ подпадает под определение электроустановки >1000В (целиком с РУ-0,4кВ). |
|
|
25.10.2021, 21:14
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
25.10.2021, 23:33
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Имеется КТПН 6/0,4кВ. По нашим правилам считается, что это электроустановка выше 1000в. Выписывается распоряжение на монтаж АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ. Прокладку и подключение КЛ-0,4кВ от АВ-0,4кВ до ящика; Имеет ли право Допускающий/производитель (гр.4) в одном лице (оперативно-ремонтный персонал) производить данные работы? Работы производятся без отключения электроустановки. Приказ Минтруда №903н (15.12.2020). ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. VII. Организация работ в электроустановках по распоряжению п. 7.8, 7.12 Сообщение отредактировал Шаровая молния - 25.10.2021, 23:34 |
|
|