ТП 10/0.4. Cистема TN-C. можно ли использовать броню кабеля, отходящего к потребителю с ру 0,4 кв (маслонаполненный 3-х жильный кабель, 120 мм2) в качестве PEN проводника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.10.2021, 20:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Броня - это две стальные ленты поверх кабеля, для мех. защиты. Сечение и проводимость никакая. А оболочка - если её рассматривать как стороннюю проводящую часть, то нельзя. ПУЭ-7 .1.7.133. Но ведь делают. А потом маются с перекосами.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniegor
сообщение 4.10.2021, 21:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.9.2021
Пользователь №: 58883



В ПУЭ не зря запрещено. Броня в земле гниет в первую очередь... Да и проводимость у железяк аховаяicon_smile.gif)