подлкючение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
подлкючение кабеля |
| Гость_Аркадий-аркадий_* |
2.10.2021, 18:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
ТП 10/0.4. Cистема TN-C. можно ли использовать броню кабеля, отходящего к потребителю с ру 0,4 кв (маслонаполненный 3-х жильный кабель, 120 мм2) в качестве PEN проводника?
|
|
|
|
|
2.10.2021, 20:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Броня - это две стальные ленты поверх кабеля, для мех. защиты. Сечение и проводимость никакая. А оболочка - если её рассматривать как стороннюю проводящую часть, то нельзя. ПУЭ-7 .1.7.133. Но ведь делают. А потом маются с перекосами.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
4.10.2021, 21:54
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2021 Пользователь №: 58883 |
В ПУЭ не зря запрещено. Броня в земле гниет в первую очередь... Да и проводимость у железяк аховая
[color="#FF0000"][/color] |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 7:05 |
|
|
|
|