31.10.2007, 0:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2007 Из: from ПЕНЗА Пользователь №: 9720 |
Начал делать дипломный проект по теме "Проектирование электроснабжения прядельного цеха" и сразуже начались проблемы.
Мне необходимо в зависимости от категории помещения по взрыво-, пожаро-, электробезопасности определить требуемую степень защиты ЭУ. В руки попалась книга В.П. ШЕХОВЧЕВА "Расчет и проектирование схем электроснабжения" : в ней категории помещений по взрыво-, пожаробезопасности и степени защиты ЭО соотносятся следующим образом: Пожароопасность: П-1 - IP44 П-11 - IP54 П-11А - IP44 П-111 - IP44 Взрывоопасность: В-1 - Взрывобезопасность В-1А - Не ниже IP44 В-1Б - Не ниже IP44 В-1г - Не ниже IP44 В-11 - Взрывобезопасность В-11А - IP54 Стал рыться в сети и нашол документ: МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ 18.06.2003 г. Москва № 314 Об утверждении норм пожарной безопасности "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (НПБ 105-03) в котором категории помещений по взрыво- , пожароопасности обозначены совсем по другому (А, Б, В1 - В4, Г, Д) и требуемая степень защиты устанавливаемого ЭО не указана. Так вот собственно вопрос: действует ли данный документ в настоящее время или мне стоит руководствоваться книгой? а если действует, то как соотносятя степени защиты ЭО и категории помещений? |
|
|
|
|
31.10.2007, 11:47
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Документ действует, тока он в основном для архитекторов.
Книга для проектировщика не указ, а справочный материал. Для проектировщика электроснабжения, освещения, силового электрооборудования есть документ, который действует всегда. ПУЭ!!! Гл. 7.3 Электроустановки во взрывоопасных зонах. (степень защиты: табл. 7.3.10, 7.3.11, 7.3.12) Гл. 7.4 Электроустановки в пожароопасных зонах. (степень защиты: табл. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3) |
|
|
31.10.2007, 11:55
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
P.S. Книжка к тому же "не очень точна", при категориях ВI-а,ВI-г оборудование должно быть "повышенной надежности против взрыва", для аппаратов и приборов не искрящих и не подверженных нагреву не менее IP54.
|
|
|
31.10.2007, 21:47
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2007 Из: from ПЕНЗА Пользователь №: 9720 |
Огромное спасибо за ответ, очень помогло!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|