Приветствую господа . Собственно такой вопрос . Есть образование, но практики ноль. Завтра надо смонтировать ввод до потребителя ))) Ну начинать надо когда-то. Заказчики из средней азии, толком сказать о нагрузке ничего не могут. Привезли к тандыру и сказали: "вот такое будет" .... Ну ладно, клещами померял фазу 30 Ампер, все фазы разные.... Но опять же это все их хендмейд и какой они там у себя соберут тандыр черт знает. Решил взять за эталон 30 А.
Сеть 3 фазы. Считаю мощность всего тандыра √3 х Uл х I = 1,7 Х 380 Х 30 = 19380 Вт или 20 кВт В итоге имею в сети общее 20 кВт мощность и ток 30 А. Вводной автомат ставлю 40 А Внутри адского изделия три тэн (спираль) 20 кВт / 3 = 6,6 кВт на фазу автомат будет на каждую фазу, так они мощность регулируют, беру 32А Если где -то не так ткните носом. Что кидать до здания по улице ??? Сип 16мм? Но запас адски большой (хотя эти ребята там могут чего угодно наподключать) |
|
|
Романыч. Мощность потребителя 3х фазной сети 7.10.2021, 14:06
с2н5он ничего не сказано про провода/кабели и защиту в ша... 7.10.2021, 15:25
Романыч. Цитата(с2н5он @ 7.10.2021, 15:25) ничего ... 7.10.2021, 16:14
с2н5он состыковка л.б. этих двух миров, вашего и ихневого... 7.10.2021, 21:23![]() ![]() ![]() |
|