Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Неисправность измерителя мощности Simeas P

Гость_Макс_*
сообщение 29.11.2006, 18:16
Сообщение #1





Гости






День добрый! Может кто сталкивался:
имеется преобразователь Simeas P подключенный на 100В от ТН 220кВ100В вторичная обмоткка звезда..фаза В заземлена..фаза А не подключена к Симеасу..но похоже по внутренней схеме(или...) на зажиме фазы потенциал 60В относительно нуля...как следствие симеас по фсем трем фазам дает фазное напряжение..как заставить его выдавать реальноые показания??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чел_*
сообщение 27.11.2007, 14:33
Сообщение #2





Гости






Если еще актуально, то проблема в прошивке. прошивка 2.65.01 - глючная. прошивка 2.64.02-ОК. если надо, пиши мыло.