Неисправность измерителя мощности Simeas P |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Неисправность измерителя мощности Simeas P |
| Гость_Макс_* |
29.11.2006, 18:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
День добрый! Может кто сталкивался:
имеется преобразователь Simeas P подключенный на 100В от ТН 220кВ100В вторичная обмоткка звезда..фаза В заземлена..фаза А не подключена к Симеасу..но похоже по внутренней схеме(или...) на зажиме фазы потенциал 60В относительно нуля...как следствие симеас по фсем трем фазам дает фазное напряжение..как заставить его выдавать реальноые показания?? |
|
|
|
|
| Гость_Чел_* |
27.11.2007, 14:33
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Если еще актуально, то проблема в прошивке. прошивка 2.65.01 - глючная. прошивка 2.64.02-ОК. если надо, пиши мыло.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|