Экспертиза трансформатора , Судебная |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Экспертиза трансформатора , Судебная |
| Гость_Гость_Sirob_*_* |
30.10.2007, 14:28
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Имеется побывавший в огне понижающий трансформатор переменного тока 220 Вольт / ?? Вольт. Обмотки трансформатора имеют признаки короткого замыкания из-за которого, судя по всему, трансформатор сильно нагрелся или в нем возникла дуга и устройство, в котором он стоял, загорелось.
Возможно ли сейчас квалифицировано определить из-за чего изначально все это произошло, а именно: - из-за того, что в самом трансформаторе (например, от разрушения изоляции обмоток от старости и т. п.) произошло короткое замыкание которое уже вызвало все остальное, или - из-за того, что входное напряжение, подаваемое на трансформатор, не соответствовало нормам (например, было 380 Вольт вместо 220 Вольт) что привело к короткому замыканию обмотки, а оно уже вызвало перегрев трансформатора или дугу и возгорание устройства. |
|
|
Гость_Sirob_* Экспертиза трансформатора 30.10.2007, 14:28
Евгений Желательно увидеть трансформатор и увидеть место, ... 31.10.2007, 0:00
Гость_Sirob_* Спасибо, Евгений.
Да, трансформатор маленький и б... 31.10.2007, 11:02
Victor195002 Добрый день.
Судя по заголовку темы, вопрос лежит ... 31.10.2007, 12:19
Гость_Sirob_* Victor195002, Вы абсолютно правы и я с Вами соглас... 31.10.2007, 13:07
Victor195002 Добрый день.
Хочется Вам помочь, но к сожалению, к... 31.10.2007, 13:44
Гость_Sirob_* OK, Victor195002, спасибо, по крайней мере попробу... 31.10.2007, 14:42
Евгений По опыту скажу - в данном случае с энергоснабжающе... 31.10.2007, 15:47
Гость_Sirob_* Да, Евгений, Вы конечно правы. Но все равно мне хо... 31.10.2007, 16:10
Sirob Да уж Виктор, в том институте, что Вы говорили, по... 1.11.2007, 15:15
Anatoli Начнём по порядку
1.Между ЭСО и вами есьть ещё ор... 4.11.2007, 23:58
Sirob Да, Anatoli, в основном Вы правы. Звонок не китайс... 5.11.2007, 10:43
AlexPetrov Могу предположить, что дверные звонки расчитаны на... 5.11.2007, 12:47
gomed12 Наверное, необходимо определиться чей трансформато... 5.11.2007, 18:16
Anatoli В звонке с трансом кнопка скорей всего замыкает ко... 5.11.2007, 23:18
Олега "Кнопка-то звонка до или после транса?
После ... 6.11.2007, 10:43
Sirob Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
Кнопка-то зв... 6.11.2007, 14:44
Гость_fakel_* В некоторых старых звонках первичка напрямую включ... 6.11.2007, 15:17
Sirob Цитата(Гость_fakel_* @ 6.11.2007, 14:17) ... 6.11.2007, 16:15
Гость_fakel_* Цитата(Sirob @ 6.11.2007, 16:15) Хм, если... 8.11.2007, 9:37
Sirob Цитата(Гость_fakel_* @ 8.11.2007, 8:37) В... 9.11.2007, 19:28
AlexPetrov Давайте-ка разберёмся с маркой звонкового изделия.... 6.11.2007, 17:27
Sirob AlexPetrov, марку звонка не знаю, но по рекомендац... 6.11.2007, 18:46
Anatoli Аналогичные звонки можно поискать по соседях, дом ... 6.11.2007, 22:32
SerG А разве такие звонки не оборудуются собственной за... 7.11.2007, 22:03
SerG Выложи то что есть, может что то прояснится! 10.11.2007, 14:46
Sirob Вот пока пару фоток с места пожара.
658_1 - место... 13.11.2007, 18:46
Anatoli Ещё вопрос только по правде. Какие апараты защиты ... 14.11.2007, 1:16
Sirob Anatoli, в этажном щитке стоят белые советские про... 14.11.2007, 11:13
SerG Судя по фотографиям, видно что пожар начался из-за... 14.11.2007, 18:25
AlexPetrov Топчемся на месте. Все, думаю, согласны, что источ... 14.11.2007, 19:11
SerG Цитата(AlexPetrov @ 14.11.2007, 4:11) Ост... 15.11.2007, 20:41
Sirob SerG, странно, но после пожара никаких следов слюд... 15.11.2007, 10:57
AlexPetrov Возгорание - нет, оплавление корпуса - да, повторю... 16.11.2007, 0:53
Игоррр Мысли по поводу и без.
1 Может имело место КЗ в пр... 29.11.2007, 22:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 15:24 |
|
|
|
|