Можно ли автоматический выключатель для переменного тока включать в цепи постоянного тока? И что для этого нужно?
|
|
|
|
|
22.11.2007, 21:32
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Если автомат типа АП-50 или иной с электромагнитным и тепловым расцепителем - да без проблем. Но если он имеет какую-то электронную защиту.... Укажите тип поточнее
|
|
|
24.11.2007, 10:19
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Знаю, что у АВВ (сам столкнулся) есть специально обученные
С тепловым расцепителем все ясно, а вот как работает электромагнитный? Надо бы поэкспериментировать, да где возьмешь прогрузочник такой? |
|
|
24.11.2007, 11:57
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Знаю, что у АВВ (сам столкнулся) есть специально обученные Да в принципе не только у АВВ- мы тоже не лыком шиты Насчет лабораторной работы по изучению свойств автоматов на постоянном токе. Два мудрых мужика (Харечко В.Н., Харечко Ю.В. "Автоматические выключатели", Московский институт энергобезопасности и энергосбережения. Москва, 2003, стр. 57) говорят, что " Все автоматические выключатели, предназначенные для установки в низковольтных распределительных устройствах, условно подразделяются на три большие группы: автоматические выключатели с номинальным током до 63 А включительно; автоматические выключатели с номинальным током до 125 А включительно; универсальные автоматические выключатели. Автоматические выключатели, входящие в состав двух первых групп, обычно предназначены для использования в электрических цепях переменного тока. Они могут работать также и в цепях постоянного тока, но при пониженном напряжении. Универсальные АВ могут использоваться как в электрических цепях переменного тока, так и в электрических цепях постоянного тока без какого бы то ни было снижения напряжения." Прошу прощения за длинную цитату- просто может быть нет особого смысла для постановки эксперимента. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|