Срок выполнения мероприятий по тех прису , Сетевая навязывает больший срок выполнения в договоре тех приса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Срок выполнения мероприятий по тех прису , Сетевая навязывает больший срок выполнения в договоре тех приса |
8.9.2021, 9:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2013 Из: Краснодар Пользователь №: 36873 |
Подал заявку на подключения дома с мощностью 15 кВт. СО подготовила договор, в котором указала срок выполнения мероприятий 6 месяцев. Согласно п. 16 ПП 861 срок должен быть 1 месяц, однако они обосновывают это тем, что в мероприятиях СО заложено строительство каких-то высоковольтных кабелей, которые даже не имеют отношения к электроснабжению моего района.
Правомерны ли действия СО? |
|
|
|
|
8.9.2021, 9:23
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Мало данных, чтобы однозначно сказать правомерны или нет.
|
|
|
8.9.2021, 9:31
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2013 Из: Краснодар Пользователь №: 36873 |
Точка подключения в ТУ существующая линия 0,4 кВ от существующей ТП. Питающий центр указан №1.
А в мероприятиях СО прописано строительство линии 10 кВ от питающего центра №2. Ссылаясь на последнее мероприятие СО устанавливает срок 6 месяцев вместо 1 месяца. |
|
|
8.9.2021, 16:46
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23227 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
29.12.2021, 6:24
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 |
Точка подключения в ТУ существующая линия 0,4 кВ от существующей ТП. Питающий центр указан №1. Питающий центр как правило подстанции энергосистемы или объекты генерации... Просто если по режимам сетей ваша присоединяемая мощность не проходит то вполне возможно, что из-за этого они руководствуются одним из абзацев правил пункта 16 от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций А в мероприятиях СО прописано строительство линии 10 кВ от питающего центра №2. Ссылаясь на последнее мероприятие СО устанавливает срок 6 месяцев вместо 1 месяца. Ну а какая категория надежности в ТУ указана ? Сообщение отредактировал Who - 29.12.2021, 6:25 |
|
|
29.12.2021, 16:11
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3418 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
fl93rus, всё правильно. Если сети к которым будет осуществлено техприсоединение подпадают под плановые работы по ремонту, реконструкции, срок устанавливается до 6 месяцев. Всё законно. Если не успеют, тогда в суд. Но я думаю, вывернутся на изнанку, но сделают в устаноленный срок.
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|