Посоветуйте сечение кабеля , Какое сечение нужно для двигателя 250квт??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Посоветуйте сечение кабеля , Какое сечение нужно для двигателя 250квт??? |
4.9.2021, 21:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2020 Пользователь №: 57681 |
Приветствую всех.
Есть Эл.двигатель а03-400м-8у2, 250квт, 380в, 0.86cosf, 467A длинна кабеля питания 500 метров, кабель на поверхности земли, 95мм2, медь. При запуске просадка до 240вольт, контактор отваливается. Думаем, что сечение для такой длинны малое, так-ли это???? |
|
|
prain Посоветуйте сечение кабеля 4.9.2021, 21:49
Инк Малое, падение напряжения 20%, 35 кВт на ветер. Ес... 4.9.2021, 22:04
Dimka1 Цитата(prain @ 4.9.2021, 21:49) Приветств... 5.9.2021, 6:43
prain Цитата(Dimka1 @ 5.9.2021, 6:43) В начале ... 5.9.2021, 12:28
rosck Цитата(prain @ 4.9.2021, 22:49) Есть Эл.д... 5.9.2021, 10:22
с2н5он для таких двигателей лучше ставить частотники или ... 5.9.2021, 12:53
чукча Прямой пуск при такой мощности - это слишком тупо. 5.9.2021, 20:30
rosck Трудно сказать. Нужно знать какой пусковой ток и к... 5.9.2021, 23:17![]() ![]() ![]() |
|