опять TN-C,TN-C-S |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
опять TN-C,TN-C-S |
| Гость_mihailoff_* |
27.10.2007, 15:43
Сообщение
#1
|
|
Гости |
а где и кто определяет систему C,S,илиC-S.может по балансовому разограничению.?например системаTN-S перед тем как стать такой она была TN-C(от подстанции до ГРЩ).А от ТП до розетки называется TN-C-S?правильно понимаю,или систему определяют только для данной организации?,например офис который питается от щита с отдельной зазем шиной TN-S
|
|
|
|
|
28.10.2007, 17:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
а где и кто определяет систему C,S,илиC-S.может по балансовому разограничению.?например система TN-S перед тем как стать такой она была TN-C (от подстанции до ГРЩ).А от ТП до розетки называется TN-C-S?правильно понимаю,или систему определяют только для данной организации?,например офис который питается от щита с отдельной зазем шиной TN-S Только балансодержатель вправе реконструировать, расширять или принимать другие решения в отношении своих сетей. Что касается систем заземления. Выложу свои соображения. В чистом виде системы TN-S не существует. Например, в ТП на низкой стороне при схеме соединения "звезда" с выведенной нейтралью, заранее заложена, при глухом заземлении этой нейтрали, система TN-C. Чтобы существовала система TN-S, на стороне НН трансформатора должны быть 5 выводов: 3 фазы, PE и N. Этому мешает ПУЭ в части учета общего расхода ЭЭ. Цитата 1.7.100 ... Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. И получаем в лучшем случае систему TN-C-S. Поэтому соглашусь с mihailoff в вопросе идентификации систем заземления. Например, от ТП до этажного щита выполнена система TN-C, а в одну квартиру выполнено разделение PEN на PE и N. Как обзовем систему заземления квартиры? По-моему, эта квартира относительно ТП имеет TN-C-S, а относительно этажного щита TN-S. Все недоразумения можно разрешить, если мы рассматриваем системы заземления относительно точки (шина, наконечник, эт. щит, при условии перевода всех квартир, запитанных от него на TN-S) разделения. Для себя представляю так. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.10.2007, 11:02
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Мне видится, что система является системой только при рассмотрении ее в целом, от ТП до потребителя. А кусками это уже и не система. Может подсистема. При соблюдении необходимых сечений деление PE и N может случиться и на кухне. И вся система обзовется TN-C-S
"В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока". Заметьте название TN-S оставлено. |
|
|
29.10.2007, 13:53
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ...деление PE и N может случиться и на кухне. И вся система обзовется TN-C-S Вся система будет называться TN-C-S, только, если во всех квартирах выполнено разделение, начиная с какой-либо точки. И то относительно ТП. Объявить, что, если в одной квартире выполнено разделение PEN-проводника, вся система TN-C-S абсурд. Иначе, как Вы назовете систему в соседней квартире, где не выполнено разделение. TN-C-S? Не логично, в этой квартире еще TN-C. Цитата "В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока". Заметьте название TN-S оставлено. Правильно, после ТТ уже TN-S или относительно точки разделения. А до ТТ что? TN-C? Тогда по-Вашему, после выводов НН вся система TN-C-S, а TN-S и не пахнет. Не соответствие ПУЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
29.10.2007, 18:42
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уважаемый gomed12, на " Тогда по-Вашему, после выводов НН вся система TN-C-S, а TN-S и не пахнет.
Не соответствие ПУЭ" напомню Ваш же пост "В чистом виде системы TN-S не существует". Если деление произведено в одном доме, а в другом,питающемся от этого же киоска, не произведено, то в первом систему не можем назвать TN-C-S из-за TN-C во втором? Или одно здание с разными вводами? Пока две, три, или одна квартира не перейдут на TN-C-S, остальные тоже остаются в TN-C? Вы сторонник "точки отсчета", я теории "веревки". Объединенный проводник есть? Есть. Деление произвели? Да. Значит TN-C-S. А по бокам это уже обстоятельства в ПУЭ не прописаные. Для утверждения системы TN-S в чистом виде с сохранением системы учета предлагаю делить PE и N до ТТ и пропускать оба через через этот ТТ. |
|
|
29.10.2007, 21:17
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вы утверждаете, если в одной квартире выполнена TN-C-S, то во всем подъезде, в доме, у всех потребителей, присоединенных к одному ТП уже TN-C-S и у всех обеспечена безопасность наравне с той квартирой?
Сами же понимаете, что это не так. В действительности в этой квартире TN-C-S относительно ТП, у остальных TN-C. Если бы разделение в ТП или ГРЩ другое дело. Цитата ...напомню Ваш же пост "В чистом виде системы TN-S не существует". Почитайте пост дальше, почему я так считаю. А Вы решили ее выполнить Цитата Для утверждения системы TN-S в чистом виде с сохранением системы учета предлагаю делить PE и N до ТТ и пропускать оба через через этот ТТ. ТТ стоят на фазных шинах, что у нас PEN-проводник проходит через ТТ, чтобы его до или после них разделить? Что-то у меня вызывают сомнения смысл п. 1.7.100 ПУЭ. Может поможете развеять смутное несогласие? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.10.2007, 11:58
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
gomed12, Вы смотрите на вопрос шире, а я в длину. Определяя систему для квартиры (любой), я и рассматриваю "веревку" для нее, не затрагивая ответвления (безопасность для той же квартиры - там где не перешли на C-S она ясно не повысилась). Иначе будет каша.
С несогласием помочь не могу. В ТП не лазил, и о наличии ТТ на PENе узнал из Вашей цитаты ПУЭ. С системами учета применяемыми в ТП не знаком Если "мешает ПУЭ в части учета общего расхода ЭЭ", мешалку надо обойти. |
|
|
|
|
30.10.2007, 15:37
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Вы смотрите на вопрос шире, а я в длину. Мне показалось наоборот, Цитата Объединенный проводник есть? Есть. Деление произвели? Да. Значит TN-C-S Вы распространяете TN-C-S одной квартиры на всех, говорите у всех эта система. А я отбрасываю всех и говорю только относительно конкретно одной квартиры. Мы отвлеклись от первоначального моего мнения. Цитата о наличии ТТ на PENе узнал из Вашей цитаты ПУЭ Конечно же ТТ на ПЕН не стоит и пропускать разделенный ПЕ и Н тоже через него не получится. Речь скорее идет о другом. О соединении токоотвода к контуру заземления к ПЕН -проводнику, после точки соединения вторичных обмоток ТТ к нейтрали трансформатора. Считаю, Цитата Чтобы существовала система TN-S, на стороне НН трансформатора должны быть 5 выводов: 3 фазы, PE и N. Другими словами, разделение должно быть произведено внутри трансформатора в точке вывода нейтрали. Иначе говорить о системе TN-S не можем. Допустим, разделили на выводе изолятора нейтрали и каким-то образом обошли п 1.7.100. Даже в этом случае, корпус сил. тр-ра соединен к ПЕНу, любые утечки обмоток тоже на ПЕН. Т.е. система заземления даже в этом случае TN-C-S. А за таким разделением уже TN-S технически не может быть. Если отталкиваться термином "относительно", все встает на свои места. TN-S относительно вывода нейтрали, ТТ, ГРЩ, этажного щита, а вся эта система относительно трансформатора ТП - TN-C-S. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.10.2007, 16:41
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Вы распространяете TN-C-S одной квартиры на всех, говорите у всех эта система.
А я отбрасываю всех и говорю только относительно конкретно одной квартиры. Мы отвлеклись от первоначального моего мнения." Ну что ж Вы такое говорите. Вот она моя цитатка: "Определяя систему для квартиры (любой), я и рассматриваю "веревку" для нее, не затрагивая ответвления (безопасность для той же квартиры - там где не перешли на C-S она ясно не повысилась)" Ну и где же распространение "на всех"? любая - это любая отдельно взятая, без побочных.От ТП до потребителя. Не надо меня путать. Всех соседей вместе рассматриваете Вы, после определенных Вами точек отсчета.То это ТП, то ГРЩ.. И квартиру "отбрасываете" по длине трассы, без отрыва от соседей. То что Вам показалось (что все наоборот), это показалось. Про ТП без коментария, не мое. Рацуху в урну. Хотя на досуге поразмышляю. |
|
|
30.10.2007, 19:27
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 |
хорошие у Вас мысли у обоих.сам хочу сделать вывод что прежде чем говорить название системы,нужно оговаривать границы сети,т.е. квартира на вводе в кторую 5 жил это TN-S а НАПРИМЕР частный дом от подстанции по столбам (с фазой и нулем)до щитка дома это TN-C
Да на счет тр-ра тока на нуле НН.у меня от секций низкого напряжения питается потребитель категории 1 А. и в вводной станции на трех фазах и на нуле стоят ТТ.СХЕМУ НЕ РАЗБИРАЛ НО ДУМАЮ ЭТО ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОГО И СТРОГОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕНОРМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И СИГНАЛИЗАЦИИ |
|
|
|
|
30.10.2007, 21:53
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Может я ошибаюсь, но Ваши вопросы 5-го поста тогда не понял.
Цитата Если деление произведено в одном доме, а в другом,питающемся от этого же киоска, не произведено, то в первом систему не можем назвать TN-C-S из-за TN-C во втором? Или одно здание с разными вводами? Пока две, три, или одна квартира не перейдут на TN-C-S, остальные тоже остаются в TN-C? Ладно. Ваше мнение, что систему заземления необходимо рассматривать в целом от ТП до потребителя и система TN-S не реализуема. Тогда зачем она нужна? Или реализуема? Как? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.10.2007, 22:03
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата на нуле стоят ТТ Никогда не встречал. Если должен стоять, тогда легче реализовать п.1.7.100 ПУЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
31.10.2007, 23:06
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 |
5 й пост не писал.на счет ТТ извиняюсь-после силового тр-ра,перед вводным выкл-ем три ТТ на фазах,а 4 ТТ после генератора ,перед генераторным ав-ом
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 8:45 |
|
|
|
|