Розетки перестали работать, но вольтметр показывает 220 на фазе и заземлении

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.9.2021, 20:01
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток!

На одной стене перестали работать розетки. Достал вольтметр чтобы проверить напряжение. На обычных контактах показывает 60, а если соединить один из контактов с контактом заземления то показывает 140 и 220 соответственно. Такая же ситуация на двух других розетках на этой стене. Насколько глупой звучит идея просто переключить контакты и что может быть причиной такого внезапного изменения.

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 2.9.2021, 20:03
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 836
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Ищите обрыв нуля в распредкоробке на эту группу розеток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гость_Андрей_*_*_*
сообщение 2.9.2021, 20:08
Сообщение #3





Гости






Распредкрорбка судя по всему спрятана за встореной мебелью которую к сожалению будет очень сложно сдвинуть, но видимо придется icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 2.9.2021, 20:13
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 836
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Можете подсмотреть расположение коробок у соседей по дому или в документации на тип такого дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.9.2021, 20:17
Сообщение #5





Гости






Спасибо за совет! Посмотрел по фоткам во время ремонта где она была. Придется разбирать встроенную мебель чтобы добраться до коробки. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.9.2021, 22:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



прежде чем лезть в коробку нужно просмотреть все контакты в розетках может они там шлейфом запитаны и на одной из розеток ослаб контакт и дальше все розетки после неё работать не будут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему