![]() на земле горит индикатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() на земле горит индикатор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 ![]() |
от автомата во вру питается розетка.кто знает почему индикатор горит на зазем контакте ее когда проверяю цепь,вставал на стул, на коврик,подпрыгивал чтоб исключить соприкосновение с землей, при этом на заземляющей шине он не горит??.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Горит, потому-что имеется напряжение. По другим причинам индикаторы не светятся.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Если в прыжке индикатор перестает светить,можно предположить, что на полу имеется фаза, которую и показывает индикатор.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При ремонте квартиры гастерарбайтеры "подали" на армирующую сетку фазу. Я долго репу чесал над этим же феноменом..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 ![]() |
нет,светится индикатор когда польцем прикасаюсь к контакту на ручке отвертки.и наверно это не неисправность.это как то объясняется теоретически,но не знаю как.ведь лампа загораетсч если есть цепь
|
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Если ноги на деревянном стуле - светится?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 ![]() |
горит в любом случае.откуда берется цепь,незнаю.???и не только дома,на работе проверил для интереса-тоже самое
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дружище, Вы бы толком сказали, что за индикатор. Если на половом транзисторе, то он и обязан гореть на нуле. Посмотрите в инструкцию к нему. Попробуйте коснуться пальцами обоих полюсов. Еще больше удивитесь. только не подумайте, что стране ток давать сможете.
Если все же индикатор на обычной неонке, то либо перекос велик, либо ноль поганый. Даже при небольшом потенциале некоторые индюки, имеющие низкий порог зажигания - 40-50В, начинают светиться. PS Судя по первому посту все происходит во ВРУ, все рядом. Так "прощупайте" весь проводок от вашей розетки до ГЗШ. Или Вы его туда не цепляли? Для понимания проблемы полезно зацепить провод на ГЗШ, приткнуть индикатор и пройтись до места проявления феномена. Мои раздумья (см.сообщ.4) только после этого завершились. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
попробую корректнее задать вопрос.индикатор обычный.когда прикасаюсь к двум его полюсам он горит,показывая цепь.от одного полюса убираю палец и соприкосаюсь им(полюсом) с землей на розетке,либо с нулем.он продолжает гореть.,убираю палец со второго полюса индикатора он гаснет,прикосаюсь горит,и т д.горит даже когда нахожусь в воздухе.я не знаю может он и должен гореть в землю,но дело в том что у меня нет контакта с землей. и так во многих зданиях.проверял.фаза....,замыкание... здесь даже непричем.может есть теоретическое объяснение
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
У Вас не обычный идикатор неонка+сопротивление, Ваш имеет в своей конструкции усилитель на нескольких транзисторах, батарею для питания и светодиод, может быть в корпусе отвёртки а может быть в продолговатом корпусе с пальчиковыми батарейками. Для оределения фазы к ево контактам вообще не надо прикасатса. Когда вы пальцами замыкаете цепь между его двумя контактами, то сопротивления тела достаточно для открытия транзистора и свечения светодиода. Даже когда вы стоите на земле то сопротивление изоляции обуви достаточно для прохождения тока открытия транзистора.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Вообще-то вопрос, почему горит индикатор уже рассматривался. Дело вовсе не в наличии цепи "фаза-человек-земля", индикатор светится благодаря прохождению емкостных токов. Так что прыгать, вставать на стул, коврик и т.п. - бессмысленно.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
А не может ли быть так: заземляющий контакт подключен к желто-зеленому проводу. Тот, в свою очередь, никуда не подключен. Наведенное напряжение...
Стоит проверить омическое сопротивление между этим самым "заземляющим" контактом и реально заземленным устройством. Но сначала- напряжение! |
![]() |
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Попробуйте коснуться им какой-нибудь железки, батареи например или ванны. Приятно удивитесь - индикатор будет гореть.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 18:21 |
|
![]() |