Ivan 1
сообщение 26.10.2007, 16:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2007
Из: Свердловская область
Пользователь №: 9698



В инструкции к пиле ЭПЧ-3.0-2 написано «Электрическое соединение пилы с преобразователем осуществляется гибким пятижильным кабелем с резиновой изоляцией и наружным диаметром 13...16мм, сечением жил не менее 2,5мм2, рассчитанным на номинальное напряжение не менее 220В в сети переменного тока, частотой 400 Гц», посоветуйте кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.10.2007, 17:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



КГ-5*2,5


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan 1
сообщение 27.10.2007, 12:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2007
Из: Свердловская область
Пользователь №: 9698



Спасибо за ответ. Мне по поводу кабеля хотелось бы знать вот что:
1.Часто кабель перепиливают, мои электрики делают скрутки, но они долго не держат – кабель часто дергают. Посоветуйте может пайка или обжим.
2. Кабель должен быть часто длинным, (метров 80, когда торцуют пачки), но эта длина влечет проблемы , когда пила работает на дровах хватило бы метров тридцать, а так умудряются и пачку пиломатерьяла положить и еще что-нибудь сделать( работают осужденные). Так я прикинул, что можно взять кабель и сделать две врезки папа-мама( у мамы должна быть крышка для закрытия контактов и это соединение не должно пропускать воду внутрь при дожде),чтобы снимать не нужные метры, посоветуйте конкретную модель .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.10.2007, 19:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Безопасность можно достичь:
1. Выполнением как можно ближе к месту работы стационарного пункта эл. питания.
2. Расположением нескольких пунктов по периметру (большая площадь) для меняющихся во времени рабочих мест.
3. Этот же пункт в центральной части при малых размерах рабочей площадки.
4. Снабжением стационарного пункта телескопической поворотной стрелой с питающим кабелем.
5. Организацией рядом с рабочими местами, на высоте 2-3 м тросовой натяжки со скользящим по кольцам кабелем.
6. Обеспечением рабочих мест переносными кабельными катушками.
7. От обрыва, к кабелю по всей длине прикрепить изолированный мягкий трос.
Разъемы можно использовать, например,
http://www.secoin.ru/tplast/tplast.html
или другими подобными.
Со стороны питания разъем-розетка ("мама").


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы