Почему вырубает узо или дифавтомат на эл.печь? , УЗО или диффавтомат? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему вырубает узо или дифавтомат на эл.печь? , УЗО или диффавтомат? |
28.7.2021, 9:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2021 Пользователь №: 58739 |
У меня в квартире стоит стационарная Эл/плита. На щитке на неё отдельный автомат. Наверное, дифференциальный. С кнопкой. После включения плиты его часто вырубает. На любой конфорке. Почему?
|
|
|
|
28.7.2021, 9:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
1 неисправность в самой плите
2 ошибки в подключении 3. мощность плиты большая. Так у вас УЗО или дифавтомат? |
|
|
28.7.2021, 9:54
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2780 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
"Часто вырубает" это как? Несколько раз за день, за месяц? Через пару минут после включения или нет чётких интервалов?
А если просто подсветку духовки включить? На плите есть что-либо светящееся при выключенных конфорках, часы, например, таймер? А точно, что больше нет ни каких нагрузок на этом автомате(дифавтомате)? Посмотреть в щитке на предмет посторонних проводов из автомата(дифавтомата). А это появилось, или было с самого начала монтажа проводки и установки плиты? Не было ли какого события, после чего началось? У дифавтомата есть индикатор, который при срабатывании по перегрузке, диф.току или ручном выключении меняет цвет и можно определить причину отключения. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Argentum_*_* |
17.8.2021, 13:00
Сообщение
#4
|
Гости |
Прошу прощения за столь долгую паузу.
На печь стоит дифавтомат авдт(40А, 30мА). Грешил на него. Тем более, что электрик из ЖЭКа смотрел саму печь, сетевую вилку - говорит, вроде всё норм. Типа, утечки быть не должно. Сегодня я Протестировал печь ещё раз. Духовка в разных положениях проработала пару часов, пока я не подключил первую комфорку на максимум.(Диф отрубился через 20 мин. с характерным звуком в районе этой комфорки). Значит Диф тянет духовку? Далее, включил вторую комфорку на максимум. Проработала свыше двух часов, пока я не подключил первую комфорку на максимум(Диф отрубился через 15 мин). Третья комфорка, если включить отдельно(самая мощная), отрубается минут через 40 после включения на максимум. Короче, теперь уже не знаю, в чём именно проблема...🤔 Подскажите, пожалуйста. |
|
|
|
17.8.2021, 13:29
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
очень похоже на срабатывание по причине перегрузки. Мощность плиты какая? Может ещё контакт плохой на дифе и разогревает его. Контакты не протягивали?
|
|
|
23.3.2023, 22:48
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2023 Пользователь №: 61118 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста после дифавтомата земля с нулем обязательно должны быть рассоединены ?
Проблема такая , стоит электрокаменка и когда температура достигает заданной датчик дает команду на отключение и сразу же выбивает диф автомат , но после повторного включения продолжает работать весь день диф на 63 A 30ma на каждую фазу нагрузка в 30 ампер , пробовал менять диф но происходит тоже самое , за ранее спасибо ! |
|
|
24.3.2023, 7:19
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
обязательно
схему в студию -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
24.3.2023, 10:40
Сообщение
#8
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста после дифавтомата земля с нулем обязательно должны быть рассоединены ? Проблема такая , стоит электрокаменка и когда температура достигает заданной датчик дает команду на отключение и сразу же выбивает диф автомат , но после повторного включения продолжает работать весь день диф на 63 A 30ma на каждую фазу нагрузка в 30 ампер , пробовал менять диф но происходит тоже самое , за ранее спасибо ! Земля с нолем, точнее заземленный защитный проводник PE и нулевой рабочий проводник N, должны быть разделены до ВДТ (выключателя управляемого дифференциальным током) и больше нигде не соединяться. |
|
|
||
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:12 |
|