Инспектор РМРС после проведения испытания дизель генератора написал замечание - Не соответствует требованиям данного документа, и п 2.5.4 приложения 4 раздела 10 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов

2.5.4 Во время работы генератора в номинальном режиме должно быть проверено действие его аппаратов
управления при всех видах управления (местном, дистанционном, ручном, автоматическом), проведены
измерения напряжения генератора и возбудителя (если таковой имеется), тока якоря (статора), тока
возбуждения, частоты вращения (частоты), активной мощности, коэффициента мощности (при отсутствии
измерительного прибора определяется расчетом). Коэффициент мощности не должен отличаться от
номинального более чем на ± 5 %.
Прошу экспертное мнение что хочет инспектор. ± 5 % относительно чего? Да испытания проводились нагрузочным устройством с косинусом 1 (активная нагрузка).

Сообщение отредактировал prude - 22.7.2021, 14:03


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.7.2021, 16:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(prude @ 22.7.2021, 14:01) *
от номинального



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 22.7.2021, 16:28
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



На генераторе спецификация 487 кВА , 390 эл. кВт @ 0.8 коэф.
Номинальной нагрузки, или номинала генератора?

Сообщение отредактировал prude - 22.7.2021, 16:29


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.7.2021, 17:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в НД № 2-030101-033 идет речь об генераторе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 23.7.2021, 6:34
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



То есть необходимо дать нагрузку на генератор 390кВт с косинусом 0.8 для подтверждения технических характеристик. Активную нагрузку 487 кВА он не принял.
.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 23.7.2021, 7:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1274
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(prude @ 22.7.2021, 14:01) *
2.5.4 Во время работы генератора в номинальном режиме должно быть проверено ..., проведены
измерения ... коэффициента мощности (при отсутствии
измерительного прибора определяется расчетом). Коэффициент мощности не должен отличаться от
номинального более чем на ± 5 %.

Судя по этому пункту, похоже в Морском Регистре не знают, что коэф. мощности - это характеристика нагрузки, а не генератора.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2021, 10:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(prude @ 23.7.2021, 6:34) *
То есть
если правильно понимаю, там ещё есть и расчётный метод


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 24.7.2021, 13:08
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(с2н5он @ 23.7.2021, 7:31) *
если правильно понимаю, там ещё есть и расчётный метод

Штатный прибор показывает косинус.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 24.7.2021, 13:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1274
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Тоисть при нелинейной нагрузке штатный прибор показывает погоду на марсе.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 26.7.2021, 16:27
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(чукча @ 24.7.2021, 10:19) *
Тоисть при нелинейной нагрузке штатный прибор показывает погоду на марсе.

Правильно понимаете.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.7.2021, 20:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и шо?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 26.7.2021, 22:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1274
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



А то, шо на нелинейной нагрузке измеритель косинуса аля фазомер кажэ 0,98 при реальном PF например 0,6, и в мозке энергетика возникает диссонанс.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.7.2021, 0:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не, в данном случае нужен отчёт, а с реальностью энергетик думаю разберётся


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова