Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет однофазного кз за трансформатором

Гость_Гость_Diletant12345_*_*
сообщение 20.7.2021, 13:32
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Считаю ток однофазного кз за трансформатором 2500/10/0,4 и результаты меня смущают. По максимально упрощенной формуле, сразу за трансформатором, не учитывая сопротивления кабелей и параметры системы. Проверьте и направьте на путь истинный, пожалуйста. Iк(1) = 230/0,0039 (по данным из интернета 0,0039 Ом - сопротивление Zт/3 трансформатора 2500/10/0,4). Получается, Iк(1) = 58974 А. Это не слишком много? Тут ток трехфазного кз как бы 60кА примерно. Разве может быть такое? Помогите плз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.7.2021, 19:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Diletant12345_* @ 20.7.2021, 13:32) *
по данным из интернета
или из справочника?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 21.7.2021, 7:00
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Если счтитаь что тр-р подключен к мощной сети.
В сети с глухозаземленной нейтралью ток 3-х ф кз сопоставим с током 1ф кз, а в некоторых случаях может быть даже меньше.

Сообщение отредактировал НИР - 21.7.2021, 7:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____._._0_4_____________________.bmp ( 994.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.7.2021, 14:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Из былого.

Цитата(Гость_Diletant12345_* @ 20.7.2021, 13:32) *
По максимально упрощенной формуле..
Укладываетесь в допустимую погрешность 10% ? icon_wink.gif


Цитата(Гость_Diletant12345_* @ 20.7.2021, 13:32) *
сразу за трансформатором, не учитывая сопротивления кабелей и параметры системы.
Понятно, что если "сразу за трансформатором", то без учета кабелей. Почему при этом без учета хс ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 0:44