Расчет однофазного кз за трансформатором |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет однофазного кз за трансформатором |
Гость_Гость_Diletant12345_*_* |
20.7.2021, 13:32
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день. Считаю ток однофазного кз за трансформатором 2500/10/0,4 и результаты меня смущают. По максимально упрощенной формуле, сразу за трансформатором, не учитывая сопротивления кабелей и параметры системы. Проверьте и направьте на путь истинный, пожалуйста. Iк(1) = 230/0,0039 (по данным из интернета 0,0039 Ом - сопротивление Zт/3 трансформатора 2500/10/0,4). Получается, Iк(1) = 58974 А. Это не слишком много? Тут ток трехфазного кз как бы 60кА примерно. Разве может быть такое? Помогите плз.
|
|
|
|
20.7.2021, 19:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.7.2021, 7:00
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Если счтитаь что тр-р подключен к мощной сети.
В сети с глухозаземленной нейтралью ток 3-х ф кз сопоставим с током 1ф кз, а в некоторых случаях может быть даже меньше. Сообщение отредактировал НИР - 21.7.2021, 7:04
Прикрепленные файлы
|
|
|
21.7.2021, 14:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Из былого.
По максимально упрощенной формуле.. Укладываетесь в допустимую погрешность 10% ? сразу за трансформатором, не учитывая сопротивления кабелей и параметры системы. Понятно, что если "сразу за трансформатором", то без учета кабелей. Почему при этом без учета хс ? |
|
|
|