КЗ на стороне 10кВ, а на стороне 0,4 сгорели асинхронные электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КЗ на стороне 10кВ, а на стороне 0,4 сгорели асинхронные электродвигателя |
| Гость_Гость_Василий_*_* |
24.6.2021, 19:00
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила, но после включения оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно?
|
|
|
Гость_Василий_* КЗ на стороне 10кВ, а на стороне 0,4 сгорели асинхронные электродвигателя 24.6.2021, 19:00
Roman D Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00... 24.6.2021, 20:49
с2н5он Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00... 24.6.2021, 21:09
Олега Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00... 24.6.2021, 21:58
НИР Так могло быть если повреждение на стороне 10кВ бы... 25.6.2021, 8:57
Гость_Василий_* Кабель 10кВ повредился полностью, защита вакуумные... 25.6.2021, 9:03
с2н5он Цитата(Гость_Василий_* @ 25.6.2021, 9:03)... 25.6.2021, 9:17
Олега Цитата(Гость_Василий_* @ 25.6.2021, 9:03)... 25.6.2021, 10:03
Электромонтёр Если бы у вас стоял какой никакой регистратор можн... 25.6.2021, 10:37
Гость_Вэл_* Доброго дня.Какой микропроцессор стоит у вас и зе... 3.8.2021, 15:24
Гость Вэл Согласен с НИР. Ток замыкания на землю (емкостной)... 3.8.2021, 15:50
Сергей ДД Защит от замыкания на землю, с отключением ВЛ-10 к... 7.8.2021, 22:28
Roman D ОЗЗ тоже долго не продолжается.
Оно может перераст... 8.8.2021, 20:46
eugevict Цитата(Roman D @ 8.8.2021, 20:46) Электро... 9.8.2021, 14:12
Сергей ДД Это если КЛ, а если там и воздушка, все на одной л... 9.8.2021, 7:55
Олега А Вася второй месяц в х не дует и спит себе спокой... 9.8.2021, 16:24![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 2:33 |
|
|
|
|