14.11.2007, 21:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2007 Пользователь №: 9826 |
Здравствуйте. Возникла проблема при курсовом проектировании ГПП(S=15000 кВА) горного предприятия (потребители I,II,III категории). К установке принял 2 трансформатора по 10000 кВА. В рабочем режиме Кзаг1тр=Кзаг2тр=0.75, а в аварийном режиме (когда 2ой трансформатор вышел из строя) Кзаг1тр=1.5, что не удовлетворяет допустимому Кзаг=1.4.Преподаватель сказал мне найти ГОСТ, где оговорена возможность временного отключения потребителей III категории, для разгрузки трансформатора в аварийном режиме и приведения Кзаг1тр<=1.4. Этот ГОСТ я не нашел, его наверное и не существует, а вот как поступать в таких случаях я решил спросить у опытных инженеров. Может все-таки допустим в аварийном режиме Кзаг=1.5 при определенных условиях, оговоренных в ГОСТ.
Может есть еще какие-нибудь марки трансформаторов с РПН в промежутке 10000-16000 кВА. Не буду же я брать 2 трансформатора по 16000 кВА при Sгпп=15000 кВА. Заранее спасибо. Темы не дублируем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.11.2007, 3:08 |
|
|
|
|
16.11.2007, 17:33
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2007 Пользователь №: 9826 |
Ну неужели нет ни у кого соображений по этому поводу?
|
|
|
26.11.2007, 23:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Есть альтернативные методики расчета допустимых перегрузок и даже может выйти так, что аварийная перегрузка может достигать 2-х кратной. Самый хороший вариант, если тебе известен суточный график нагрузок (есть типовые, в частности для горнодобывающей промышленности). Также, если твои потербители с третьей группой сидят на отдельном фидере, то отключай их на здоровье, но не больше чем на сутки.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
27.11.2007, 2:56
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
ДСТУ 3463 "Керівництво з навантаження силових масляних тр-рів" поищи подовный гост в своей стране. А так у нас инструкция ДС5 допускает при 0 градусов на улице перегруз 1,7 раза 24 часа.
|
|
|
|
|
28.11.2007, 18:08
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2007 Пользователь №: 9826 |
Спасибо.
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.12.2007, 0:39
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Обычно у таких крупных ПС к.з нормльного режима не должен превыать 0.5 чтобы при аварии или ремонте он работал на 1.0. Такое условие стаят энергоснабжающие организации.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|