Допустимая перегрузка ТДН10000-115/11

serg59
сообщение 14.11.2007, 21:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 9826



Здравствуйте. Возникла проблема при курсовом проектировании ГПП(S=15000 кВА) горного предприятия (потребители I,II,III категории). К установке принял 2 трансформатора по 10000 кВА. В рабочем режиме Кзаг1тр=Кзаг2тр=0.75, а в аварийном режиме (когда 2ой трансформатор вышел из строя) Кзаг1тр=1.5, что не удовлетворяет допустимому Кзаг=1.4.Преподаватель сказал мне найти ГОСТ, где оговорена возможность временного отключения потребителей III категории, для разгрузки трансформатора в аварийном режиме и приведения Кзаг1тр<=1.4. Этот ГОСТ я не нашел, его наверное и не существует, а вот как поступать в таких случаях я решил спросить у опытных инженеров. Может все-таки допустим в аварийном режиме Кзаг=1.5 при определенных условиях, оговоренных в ГОСТ.
Может есть еще какие-нибудь марки трансформаторов с РПН в промежутке 10000-16000 кВА. Не буду же я брать 2 трансформатора по 16000 кВА при Sгпп=15000 кВА.
Заранее спасибо.

Темы не дублируем.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.11.2007, 3:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg59
сообщение 16.11.2007, 17:33
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 9826



Ну неужели нет ни у кого соображений по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 26.11.2007, 23:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Есть альтернативные методики расчета допустимых перегрузок и даже может выйти так, что аварийная перегрузка может достигать 2-х кратной. Самый хороший вариант, если тебе известен суточный график нагрузок (есть типовые, в частности для горнодобывающей промышленности). Также, если твои потербители с третьей группой сидят на отдельном фидере, то отключай их на здоровье, но не больше чем на сутки.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 27.11.2007, 2:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ДСТУ 3463 "Керівництво з навантаження силових масляних тр-рів" поищи подовный гост в своей стране. А так у нас инструкция ДС5 допускает при 0 градусов на улице перегруз 1,7 раза 24 часа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg59
сообщение 28.11.2007, 18:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 9826



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.12.2007, 0:39
Сообщение #6





Гости






Обычно у таких крупных ПС к.з нормльного режима не должен превыать 0.5 чтобы при аварии или ремонте он работал на 1.0. Такое условие стаят энергоснабжающие организации.