Подскажите Пожалуста. Я провел кабель, три фазы, сделал ноль (вбил штырь в землю), на одной фазе компьютеры на второй различная техника а на третьей обогреватель. Когда обогреватель включен все нормально работает, как только выключаю обогреватель , падает напряжение и компьютеры невключаются. Подскажите что нужно сделать
|
|
|
|
|
29.4.2005, 11:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Цитата Я провел кабель, три фазы, сделал ноль (вбил штырь в землю),
А ноль провел или сделал? Вбитый штырь это еще не ноль. Нужно провести ноль от источника (а лучше два нуля рабочий и защитный) и уж потом соединить его (заземляющий ноль) со своим штырем. Ноль должен быть того же сечения что и фазный провод. Если и при этом нагрузка одной фазы будет просаживать другую выход - увеличивать сечение проводов или ставить на компьютеры стабилизатор. Именно стабилизатор а не ИБП. |
|
|
| Гость_Олег_* |
29.4.2005, 18:00
Сообщение
#3
|
|
Гости |
vartar@mail.ru |
|
|
29.4.2005, 18:16
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Можно взять ноль от несущих металлических конструкций.Не вздумай от водопроводных труб!!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|