УЗО управляющего щита , Хаотично-периодическое отключение узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
УЗО управляющего щита , Хаотично-периодическое отключение узо |
24.6.2021, 20:17
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 |
Доброго временя суток форумчане ! Хотелось бы услышать мнение специалистов (сам таковым не являюсь) ! Имеется в наличие водоочистная станция работающая всего месяц (типа новая),проблема заключается в периодическом отключение узо управляющего щита(завязана на нем вся автоматика,насосы очистки 1шт,сетевые насосы 3 шт) у меня сложилось впечатление что он(узо) слишком чувствительный и сетевые насосы его обижают ! Прошу подсказать ,если у кого есть мнение по сие вопросу!
|
|
|
|
|
24.6.2021, 20:29
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Быстрей всего оно не дружит с вашим частотником.
Многие на это жалуются на форумах. У меня правда все частотники работают после УЗО ничего не выбивает. Но жалобы на то что УЗО не дружит с частотником читаю часто. Это даже пишут в мануалах некоторых частотников. Вы свой мануал от частотника то читали весь, или как. |
|
|
24.6.2021, 20:31
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 |
|
|
|
24.6.2021, 20:34
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
А то обычно читают как настроить частотник для двигателя и все.
У меня Дельта вроде с УЗО дружит. Дельта вообще очень хороший аппарат. Сообщение отредактировал шахтер - 24.6.2021, 20:35 |
|
|
|
|
24.6.2021, 20:40
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 |
(мене кажется) что время включения магнитного пускателя и есть тот пик когда вырубает узо !??? Отключение происходит именно из-за щита сетевых насосов, а на насосы очистки не реагирует .
Сообщение отредактировал Xronn - 24.6.2021, 20:49 |
|
|
25.6.2021, 11:33
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
А нафига там УЗО впринципи? Для проблем? Заменить на автомат и не париться, а то вся эта электроника создает помехи на которые реагирует УЗО. Тем более что другой щит у вас с автоматом на вводе, а этот с УЗО
Сообщение отредактировал Shturman1 - 25.6.2021, 11:36 |
|
|
25.6.2021, 20:50
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 |
Да, установка простого автомата наверно лучшее решение .
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 8:22 |
|
|
|
|