Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Возник вопрос, сам работаю в электролаборатории. Кабель сечением 2,5 пытаются защитить автоматическим выключателем С25. ГОСТ3-201996-2012 указывает пропускную способность 27А, и перегрузку кабеля допускает с превышением 1,16. А вот ГОСТ 50345-2010 на 4 странице, допускает перегрузку кабеля 1,45. Вопрос, как быть? Какой коэффициент перегрузки использовать? Оба ГОСТ-а действующие. Умом понимаю, что С25 не защитит кабель, но надо аргументированно дать заключение
|
|
|
Фарит ГОСТЫ 13.5.2021, 13:14
off.open Цитата(Фарит @ 13.5.2021, 13:14) Доброго ... 13.5.2021, 15:43
Rezo Цитата(Фарит)А вот ГОСТ 50345-2010.....Отменён 1 м... 13.5.2021, 21:05
Sky_net Цитата(Фарит @ 13.5.2021, 14:14) Доброго ... 13.5.2021, 21:28
Rezo Цитата(Sky_net)....ошибки в Госте как бы нет, но о... 14.5.2021, 23:01
Гость_гость_* Цитата(Rezo @ 14.5.2021, 23:01) ...Автору... 15.5.2021, 21:26![]() ![]() ![]() |
|