Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Колличество проводов на столбах

ScorpionXXX
сообщение 20.10.2007, 4:29
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Мой вопрос может показаться глупым, но все же. Почему на высоковольтных линиях(допустим 110кв) идут 6 проводов а не 3? Ведь у нас трехфазная система зачем еще три лишних провода? Это что резервное питание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 20.10.2007, 10:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Где то уже расширено отвечали на подобный вопрос. Если шесть проводов, то линия двухцепная, то есть две ВЛ подвешены совместно. Бывает и три провода.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 20.10.2007, 10:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Это совмесным подвесом идут две разные ВЛ используя одни опоры, я был в Германии и встречал трасы где совмесным подвесом на одних опорах идут 2 ВЛ 330кВ и 4 ВЛ 110 кВ, там ведь земля дорогая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulter
сообщение 21.10.2007, 5:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 9445



Несколько линий параллельно: уменьшаются потери на коронный разряд — он тем больше, чем больше напряженность поля, а она тем больше, чем меньше радиус закругления. Вот в системе из двух параллельных проводов он меньше, линия перестает "потрескивать".

Кстати, громоотвод всегда острый, чтобы создать большущую напряженность поля, вызвать коронный разряд, разрядить окружающий воздух, не дать накопиться заряду для молнии. Поэтому в него молнии практически никогда не попадают. Разве что при ураганной скорости ветра, когда воздушный заряд не успеет стечь из-за его высокой неоднородности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 21.10.2007, 9:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Ulter @ 21.10.2007, 5:31) *
Несколько линий параллельно:

По-видимому, несколько проводов на одной фазе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 21.10.2007, 9:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Несколько проводов в фазе- называетса расщеплёнными проводами - предназначено для увеличения сечения и уменьшения механических нагрузок на провод, это одно, а две ВЛ на одних опорах это совсем другое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 21.10.2007, 11:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Обычно ВЛ состоит из 3 фаз, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением свыше 1 кВ рассчитаны на подвеску трёх фазных проводов, то есть одной цепи. На опорах двухцепных ВЛ подвешивают две параллельно идущие цепи, то есть 6 проводов.

Также бывают ВЛ с расщеплёнными фазами, когда вместо одного фазного провода большого сечения подвешивается несколько скреплённых между собой проводов меньшего сечения. Обычно в каждой фазе ВЛ напряжением 6—220 кВ подвешивают по одному проводу, ВЛ 330 кВ — два провода, расположенных горизонтально, ВЛ 500 кВ — три провода по вершинам треугольника, ВЛ 750 кВ — четыре провода по углам квадрата или пять проводов по углам пятиугольника, ВЛ 1150 кВ — восемь проводов по углам восьмиугольника.

отсюда
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 22.10.2007, 11:06
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Roman_D
Цитата
Обычно ВЛ состоит из 3 фаз, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением свыше 1 кВ рассчитаны на подвеску трёх фазных проводов, то есть одной цепи. На опорах двухцепных ВЛ подвешивают две параллельно идущие цепи, то есть 6 проводов.

Также бывают ВЛ с расщеплёнными фазами, когда вместо одного фазного провода большого сечения подвешивается несколько скреплённых между собой проводов меньшего сечения. Обычно в каждой фазе ВЛ напряжением 6—220 кВ подвешивают по одному проводу, ВЛ 330 кВ — два провода, расположенных горизонтально, ВЛ 500 кВ — три провода по вершинам треугольника, ВЛ 750 кВ — четыре провода по углам квадрата или пять проводов по углам пятиугольника, ВЛ 1150 кВ — восемь проводов по углам восьмиугольника.

а то в IPB Стандартный стиль не прочесть icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 22.10.2007, 16:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(NickEl @ 22.10.2007, 11:06) *
Roman_D
а то в IPB Стандартный стиль не прочесть icon_smile.gif

Да не беда - там внизу ссылка есть на статью; ... а IPB - это что? Invision Power Board или вот это: http://mediazona.ru/forum/uploads/11773417...8929_1_9154.jpg icon_mrgreen.gif (картинка получена в яндексе в ответ на поиск "IPB"; нервных прошу не смотреть!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 22.10.2007, 16:34
Сообщение #10


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



icon_smile.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=31374

P.S. Этот стиль, кстати, и использую, а при публикации подобного "невидимого" шрифта банально выделяю его мышью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 23.10.2007, 7:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Понял; поправил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 21:39
Rambler's Top100     