![]() Взорвались предохранители, отгорела фаза. Эл.двигатель 380В. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Взорвались предохранители, отгорела фаза. Эл.двигатель 380В. |
Гость_Petr2000_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Я еще чайник-студент. Был на практике, застал один случай, но уже на момент ремонта меня не было. Я так и не узнал, что произошло. Но очень любопытно. В общем, сгорел двигатель 380В и чуть обгорели фазы. Двигатель заменили электрики, кабель в обгоревших местах перемотали. Далее, во время запуска пропала фаза, двигатель, ествественно, вращение не начал. Сгорел предохранитель. Заменили на новый. Запустили. Фазы нет. Взорвались все предохранители, один из них чуть ли не загорелся. Стали искать причину, но в финальный момент меня уже не было. Перед запуском прозванивали, все фазы прозванивались, коротышей не было, кабель отдельно тоже прозванивался.
В итоге уже после "взрыва" нашли одну полностью отгоревшую фазу (медный провод в клемной коробке). И под подозрением был алюминиевый провод у автомата, что провод частично обломился во время обмотки. Теперь, собственно, сам вопрос. Если не было фазы, то почему все идеально прозванивалось и до первого запуска, и после него? Допустим, в первый раз просто сработал предохранитель, а во второй раз "передержали" и фаза отгорела, следом и предохранитель сгорел. Но тогда почему фаза отгорела в клемной коробке, а не в месте возможного частичного облома аллюминиевого провода? Визуально в клемной коробке перед запуском все было в нормальном состоянии. Просто я всегда думал, что место частичного облома превращается в своеобразную плавкую вставку. Сечение же уменьшается, награзка уже другая и в этом месте провод должен отгореть. Но как тогда может отгореть фаза в совершенно другом месте? Или это вообще никак не связано? Очень интересно. Заранее всем спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_Petr2000_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
При дохлой сети + проводки дышащей на ладан и оборудовании пенсионного возраста ... случаются такие явления, что окромя духа этого двигателя, вызванного в процессе спиритического сеанса, никто не сможет дать внятные объяснения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если предположить, что взорвался предохранитель ПН-2, можно предположить, что электрики на данном объекте вовсе не те, за кого они себя выдают. Точнее, полные неучи.
Это какой же толщины должны быть жуки, чтоб разлетелись предохранители с отключающей способностью 100 кА?и ![]() Может, парни ДнепроГЭС коротнули? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Часто при переломе жилы прибор типа тот же вольтметр показывает что напряжение есть, пока нагрузки нет. Но двигатель не запустишь. Не знаю понятно написал или как?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 21:22 |
|
![]() |