Как сделать, чтобы вводной автомат не выбивало от перегрузок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как сделать, чтобы вводной автомат не выбивало от перегрузок |
30.4.2021, 15:26
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2021 Пользователь №: 58498 |
Уважаемые форумчане!
Прошу совета. Стоял 63 заряженный автомат в корпусе 25го, на вводе. РЭС заменил на нормальный 25 автомат (реальный). Теперь проблема постоянно выбивает электричество. Какие есть способы сделать, чтобы автомат не выбивало. Можно законные и не очень. Снизить нагрузку не вариант. С рэсом договориться тоже. Пожалуйста помогите! |
|
|
|
30.4.2021, 15:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ugmag) Какие есть способы сделать, чтобы автомат не выбивало....Снизить нагрузку не вариант. С рэсом договориться тоже. Разве?Не говорите ерунду - подавайте заявку на 15 кВт и по ТУ устанавливайте желамый АВ на 63А. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
30.4.2021, 16:34
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Уважаемые форумчане! Прошу совета. Стоял 63 заряженный автомат в корпусе 25го, на вводе. РЭС заменил на нормальный 25 автомат (реальный). Теперь проблема постоянно выбивает электричество. Правильно сделали. Сеть не резиновая, а кроме Вас есть абоненты на дальнем конце линии, у которых из-за Вас напряжение падает ниже плинтуса. Так что умерьте свои аппетиты на потребление электричества. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.4.2021, 16:36 |
|
|
30.4.2021, 16:59
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.4.2021, 18:51
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
30.4.2021, 20:35
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пока в курилку
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.4.2021, 21:10
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2021 Пользователь №: 58498 |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.4.2021, 21:20
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
30.4.2021, 22:07
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2021 Пользователь №: 58498 |
А кто Вам мешал запросить в сетях больше мощности? Ах, да, там же денежек надо больше заплатить! Мы запросили , 50 кВт , даже внесли первый платёж по договору , но по договору , у них год на исполнение своих обязательств: увеличение мощности. А нам нужно сейчас, чтоб автомат не выбивал. |
|
|
30.4.2021, 23:38
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какие мероприятия прописаны с их стороны?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
1.5.2021, 8:48
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
1.5.2021, 12:58
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Стоял 63 заряженный автомат в корпусе 25го, на вводе. РЭС заменил на нормальный 25 автомат (реальный). Теперь проблема постоянно выбивает электричество. но по договору , у них год на исполнение своих обязательств: увеличение мощности. Да уж... А когда мухлевали с автоматом, о своих обязательства не вспоминали, о возможных сроках по оформлению повышенной мощности? |
|
|
Гость_интересно тут у вас_* |
3.5.2021, 6:58
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
8.5.2021, 14:21
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ugmag) Цитата(Rezo @ 30.4.2021, 15:39) * Тем более РЭС правильно всё сделал!Разве? Не говорите ерунду - подавайте заявку на 15 кВт и по ТУ устанавливайте желамый АВ на 63А. Вот они по ТУ 15 кВт и повесили 25 автомат Вы даже не соизволили указать, что 3 фазы подведено. Цитата Мы запросили , 50 кВт.... А нам нужно сейчас, чтоб автомат не выбивал. Простите, а Вы - это кто?Простой обычный потребитель для бытовых нужд или предприниматель? Похоже предприниматель, который уже успел так достать РЭС, что с ним даже неофициально невозможно договориться. Всегда нужно помнить, что Земля - она круглая!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.5.2021, 22:56
Сообщение
#15
|
Гости |
Если у Вас нагрузка однофазная, поставьте преобразователь м трёх фаз в одну.
|
|
|
14.7.2021, 11:29
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58705 |
Спасибо за совет
|
|
|
16.7.2021, 10:52
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Прикинуть необходимый ток\мощность и поставить соответствующий автомат.
|
|
|
23.10.2021, 14:04
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Уважаемые форумчане! Прошу совета. Стоял 63 заряженный автомат в корпусе 25го, на вводе. РЭС заменил на нормальный 25 автомат (реальный). Теперь проблема постоянно выбивает электричество. Какие есть способы сделать, чтобы автомат не выбивало. Можно законные и не очень. Снизить нагрузку не вариант. С рэсом договориться тоже. Пожалуйста помогите! Если еще актуально. Разумным и законным способом будет использование реле приоритета типа РМТ-101 от Новатека или LCR от ABB (2CSM229901R1311) для временного отключения неприоритетной нагрузки, когда общее потребление превышает разрешенную. Не придется к вводному автомату бегать Сообщение отредактировал farabundo - 23.10.2021, 14:06 |
|
|
Гость_Гость_Григорий198978_* |
27.10.2021, 14:19
Сообщение
#19
|
Гости |
В его ситуации реле приоритета не панацея если даже не напротив при недостающей мощности
|
|
|