Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Мощность проточного нагревателя на 4 мм2? , Помогите определиться с выбором мощности нагревателя

Гость_АндрейРадист_*
сообщение 28.4.2021, 10:59
Сообщение #1





Гости






Добрый день, уважаемые специалисты! Помогите принять решение по выбору мощности проточного нагревателя в квартиру. Исходные данные: дом советской постройки, в ходе кап.ремонта заменена общедомовая электропроводка, но т.к. дом газифицирован, то от общей проводки до счетчика ремонтники кинули кабель 4 мм2. В квартире идет тоже полный ремонт, сейчас прокладывается новая электрика по стандарту: 3×2.5 розетки, 3×1.5 освещение. Щиток с автоматами делается в прихожей, на всякий случай попросил рабочих проложить от счетчика в квартиру 6 мм2. Отдельный кабель ПВС 3×4мм2 будет идти в сантехкороб для подключения проточного водонагревателя (под бойлер места нет). Согласно всем доступным таблицам, для кабеля 4мм2 максимальная нагрузка составляет 8300 Вт. Однако, подбирая нагреватель на 8 кВт, обнаружил, что производитель указывает необходимое сечение кабеля не менее 6 мм2, и под мой кабель подойдет только модель на 6 кВт. Собственно, прошу подсказать, выдержит ли система нагреватель на 8 кВт (при условии не включения одновременно с ним других мощных потребителей), не сильно ли при этом будет греться кабель? Какой автомат при этом ставить на линию? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.4.2021, 11:16
Сообщение #2





Гости






Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) *
... Отдельный кабель ПВС 3×4мм2 будет идти в сантехкороб для подключения проточного водонагревателя (под бойлер места нет). ...

1. ПВС - не кабель, а провод соединительный. Для стационарной проводки не предназначен. "Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В."
Цитата
... на всякий случай попросил рабочих проложить от счетчика в квартиру 6 мм2. ...

А что поскромничали? Надо было попросить 10 мм2.Только посмотрите сечение кабеля питающего стояка, вдруг придётся просить и его сечение увеличить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 28.4.2021, 11:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



На 8 кВт - перебор для такого провода.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.4.2021, 11:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_АндрейРадист_*)
не сильно ли при этом будет греться кабель?
Для 8 кВт будет греться достаточно сильно!
SK73! flag.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2021, 12:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 11:16) *
1. ПВС - не кабель, а провод соединительный. Для стационарной проводки не предназначен. "Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В."
Вы хотели что-то про прочностные свойства оболочки сообщить,тут.
Напомню, что по ПВС, имеющему заполнение, безбедно ногами топчутся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.4.2021, 12:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
ПВС.... Для стационарной проводки не предназначен. "Назначение:....
Назначение - не запрет!
А чем отличается подключение водогрея ПВС 2 метра или тот же ПВС 10 метров?
А если ПВС более надёжнее, с учётом предположений, что по нему могут даже топтаться, а по ВВГ нет?
Разве это не очевидно?
К ПВС вообще-то требования покруче будут.....

Сообщение отредактировал Rezo - 28.4.2021, 13:35


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2021, 12:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 11:16) *
провод соединительный. Для стационарной проводки не предназначен.
В стационарной проводке провод не используется или соединения ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2021, 13:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 11:22) *
Для 8 кВт будет греться достаточно сильно!
На сколько сильно ?
 Уменьшено до 58%
Прикрепленное изображение
625 x 236 (54.58 килобайт)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 28.4.2021, 14:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Если провод гостовский и проложить открыто - можно icon_biggrin.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.4.2021, 15:19
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 28.4.2021, 12:37) *
В стационарной проводке провод не используется или соединения ?

Олега, если провод ПВС не предназначен для стационарной проводки, о чём идёт речь, какой может быть разговор о соединениях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 28.4.2021, 15:22
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Из серии
Понимаю, что сгорит. Но ...хочется.
И уже решил как сделаю(пожар), но хоть кто-то напишите, что "пойдет".
Если себе, то НЕ ДЕЛАЙ ПЛОХО!
А если сделаешь, то напиши сюда кого сжог. В смысле, сколько прослужил ПВС с проточником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2021, 15:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 15:19) *
Олега, если провод ПВС не предназначен для стационарной проводки, о чём идёт речь, какой может быть разговор о соединениях?
Нет запрета на использование гибкого проводника в неподвижном состоянии. По-вашему его необходимо постоянно шевелить ?
ПВ-3, к примеру, в стационарн.проводке используется. А если его ещё раз в ПВХ закатать так он по-плохеет от этого ?

Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2021, 15:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.4.2021, 15:43
Сообщение #13





Гости






Вот смотрю я советы-ответы на форуме и что-то здесь не так происходит. Отвечают, как правило, люди технически грамотные, в основном профессионалы. Нормативно-техническую базу знают, а вот советы идут прямо противоположные. Ну написано у производителя для чего применяется ПВС, нет применяйте для стационарной проводки.
Цитата
... А если ПВС более надёжнее, с учётом предположений, что по нему могут даже топтаться ...

А Правила-то для чего?
Цитата
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 24.07.2013 N 328н

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
...
44.6. При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами,
переносными светильниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться.
...
Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз,

А мы готовы по нему ногами топтаться ... Вот только не надо мне говорить, что практика далека от теории, и не знаю я этого. Знаю, у меня почти сорок лет стажа работы электромонтажником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2021, 16:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата
должны по возможности подвешиваться.
Не надо возводить в обязалова.

Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2021, 15:43) *
А мы готовы по нему ногами топтаться ... у меня почти сорок лет стажа работы электромонтажником.
И все сорок лет шнур ручного электроинструмента у вас на подвесах и пола не касался ? )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.4.2021, 16:08
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз,

А мы готовы по нему ногами топтаться ..
Это всё понятно, а насчёт "тптаться" - так это образно для более контракстного преподношения в сравнении.
Ну согласитесь, что у кабеля кторый можно таскать туда-сюда по разной поверхности, должен обладать лучшей прочностью механической изоляции.
Именно это и имелось ввиду!
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 11:22) *
Для 8 кВт будет греться достаточно сильно!


На сколько сильно ?
А какая разница насколько точно?
Градусов под 70 для трёхжильного НЕмоножильного кабеля устроит?
А если ещё учесть, что сечение 4 мм может быть по ТУ, а может по ГОСТ (хотя уже и по ГОСТ уменьшено до нижнего предельного допуска) - и тем более.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2021, 16:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 16:08) *
А какая разница насколько точно?
Градусов под 70 для трёхжильного..
Меня устроит температура указанная в каталоге производителя как длительно допустимая для ПВХ пластиката. Как и ток из таблицы того же каталога (температура соответствует току при тех же условиях прокладки).


Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 16:08) *
..для трёхжильного НЕмоножильного кабеля ..
Есть отдельные таблички для кабелей с многопроволочными проводниками ?


Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 16:08) *
А если ещё учесть, что сечение 4 мм может быть по ТУ..
а возможны и случаи контрафакта.. )) Их тоже учитывать необходимо ?

Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2021, 16:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.4.2021, 17:00
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 16:08) *
А если ещё учесть, что сечение 4 мм может быть по ТУ..


а возможны и случаи контрафакта.. )) Их тоже учитывать необходимо ?
А это тут при чём?
А ещё мышка может повредить кабель, независимо от того где а как он изготовлен - и так далее, зачем лесть в ненужные "дебри".
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 16:08) *
..для трёхжильного НЕмоножильного кабеля ..


Есть отдельные таблички для кабелей с многопроволочными проводниками ?
А без таблички и по знаниям - всё, "труба"?
По-секрету скажу Вам, что моножила медная, абсолютно одинакового сечения, одинакового состава, но мягкая ("отожжённая") и жёсткая, не одинаковы по току нагрузки.
То же самое сравнивая проводник с моножилой и многопроволочной жилой - не одно и то же по току нагрузки.
При желании найдёте и эл.техническую литературу на этот счёт!
Цитата(Олега)
Меня устроит температура указанная в каталоге производителя как длительно допустимая для ПВХ пластиката.
Вас устоит, а меня нет, т.к. в проекте указан расчёт только на сечение, а у разного производителя, в зависимости от тех.процесса, возможена разная температура для длительно-протекающего максимального тока.
А с кабелями по ТУ и тем более!
Всё это должно учитываться, если по уму, а не "как меня устраивает"......


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2021, 18:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 17:00) *
А это тут при чём?
При том же, что и ваши упоминания про ТУ. ))
Севкабель даёт справочный материал (в градусах и амперах) для своей продукции и мне уже не нужно разыскивать и смотреть некие ТУ, крутить микрометр...


Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 17:00) *
При желании найдёте и эл.техническую литературу на этот счёт!
На кой нам эти изыски теоретические ? Никто и нигде такими "семушками" не балуется. Да и ни в каких нормативах это не отражено. Если не сможете показать документ, будет безответственно, весьма..


Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 17:00) *
Вас устоит, а меня нет, т.к. в проекте указан расчёт только на сечение, а у разного производителя, в зависимости от тех.процесса, возможена разная температура для длительно-протекающего максимального тока.
Вы про какой проект и расчет толкуете ?
Я вам толкую про каталог от производителя, с его тех.процессом. Те же данные в каталогах других производителей. Видимо тех.процессы схожи.. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.4.2021, 19:08
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Я ВАм по "Фому", а Вы "про Ерёму" и как всегда тема автора в стороне!
Считайте как хотите, а я буду считать как я хочу!
В теме про сечение Вы, лично ничего не сказали, зато пошло-поехало в очередной круг соревнований непонятно чего.
Считаете по данным производителя, что подходит выбранный кабель - скажите это, без всякой "воды".
Я со своей стороны говорю, что нет и даже дополнительно обосновал на Ваши доп.вопросы.
Считаетте, что я не прав?
Как хотите, а я считаю, что Вы не правы!
Дальше что?
Да при желании на Ваши таблички, я в противовес десятки найду и что?
А без табличек не разобраться?
А самому не разобраться, насколько верна та или иная таблица?
До маразма и тупика можно всё, что угодно довести.
Всего Вам доброго.
Нет больше никакого желания общаться с Вами НИКОГДА!
Задолбал уже своим "выёживанием"!.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2021, 21:05
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 19:08) *
Да при желании на Ваши таблички, я в противовес десятки найду и что?
Только языком ля-ля.. ?


Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 19:08) *
А без табличек не разобраться?
А самому не разобраться, насколько верна та или иная таблица?
Без табличек это как ? Анжинерным расчетом ?
Самая верная табличка - от производителя каб. Продукции.



Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 19:08) *
.
Нет больше никакого желания общаться с Вами НИКОГДА!
Никогда Rezo такого не говорил.., и вот опять.. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 0:03
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены