По счетчику энергомера , Вопрос по счетчику энергомера СЕ101S6 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
По счетчику энергомера , Вопрос по счетчику энергомера СЕ101S6 |
| Гость_Валентин_* |
20.4.2021, 2:49
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Возникла такая проблема. Гдето пол года назад поменяли счетчик. был содеп ещё Украинский. Был один расход. Проводка ал-юмишка также содеп. Впорос в чем, с новым счетчиком, у меня на нуле появилсоь напряжение . И рядом с счетчиком подгорали провода. На данный момент проблема такая, счетчик считает как не в себя, слишком круто. Если раньше потолок наматывали 250-300 кв. за месяц это прям потолок, то недавно он насчитал 4700 квт за месяц. Когда вырубаешь автоматы он не крутит и не мегает, т.е. индикация в норме. У себя по проводке проверил короткого нигде нет, т.е. как я понимаю эта проблема идет с подстанции которая у нас в селе? Или я ошибасю, и как может влиять приход по факту 2 фаз на счетчик с слабым нудем, на его показания. Отдали на экспертизу завтра поеду получать результат, на столе ничего не показало, оставили на стенде.
|
|
|
|
|
20.4.2021, 4:38
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.3.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 38726 |
Здравствуйте! Можно предположить что в вашей сети выполнено повторное заземление, электрически связанное с нулевым проводом. Если это так, можно убрать связь между защитным заземляющим проводником и "нулевым" проводом. Наличие потенциала на "Нуле", при повторном заземлении "нулевого" провода на стороне потребителя, может быть связано с перетоками из магистрали, в следствии ее недостаточной пропускной способности (загрузка, скрутки, окисления, участки с малым сечением и т.д.).
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 5:00 |
|
|
|
|