![]() Время отключения тока КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Время отключения тока КЗ |
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 20:52) * Из общеизвестных таблиц- откуда же ещё.Это не удельное сопротивление, а сопротивлении проводника линии длиной 170 метров, сечением 10мм.кв. Откуда взяли удельное сопротивление для расчета? Какой номинал эл.магнитного расцепителя АВ - можете по этому параметру режим КЗ не пройти. Да и по одновременным суммарным пусковым токам тоже. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Из общеизвестных таблиц- откуда же ещё. Какой номинал эл.магнитного расцепителя АВ - можете по этому параметру режим КЗ не пройти. Да и по одновременным суммарным пусковым токам тоже. Если я не ошибаюсь, то Вы забыли умножить длину на 2 и не учли индуктивное сопротивление кабеля. Что-то у меня вообще не сходится. Можете расчет выложить? Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 21:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) Если я не ошибаюсь, то Вы забыли умножить длину на 2 и не учли индуктивное сопротивление кабеля. Вы невнимательны, когда в мою сторону адресовали "бла-бла".В сообщении #10 я писал Вам, что: Цитата(Rezo) в расчёт токов КЗ принимается вся линия и ТР с комплексными сопотивлениеями .Цитата(SAIGAK) Что-то у меня вообще не сходится. Почему? Вакш рассчёт по методике вполне реален, о чём уточнил в сообщении #48.Цитата(SAIGAK) Можете расчет выложить? Так Вы же считали по методике! Наверное у Вас и все данные имеются (длинны всех линий, их сечение, парпаметры комплексных сопротивлений транса......).У меня ничего нет, поэтому считал приближённо "в первом приближении". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Бытовое потребление и общественное - не одно и то же Личное и общественное - не одно и то же. )) А бытовое потребление (эл.энергии) может быть как личным, так и общественным (лифт)БСЭ: "БЫТ - уклад повседневной жизни, внепроизводственная сфера, включающая как удовлетворение материальных потребностей людей (в пище, одежде, жилище, поддержании здоровья), так и освоение духовных благ, культуры, общение, отдых, развлечения (общественный, национальный, городской, сельский, семейный, индивидуальный быт)." Бытовые потребители (оборудование) используют ЭЭ на коммунально-бытовые нужды, они не используются для коммерческой и производственной деятельности. По сути понимания - бытовое, это личное в быту. Согласен, бытовое - это в быту. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 0:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ») Интереса ради проверил - программа "Электрик" показывает практически то же самое (в пределах технической погрешности из-за неконкретных данных).В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А. Проверьте, пожалуйста, мои расчеты. Получилось ток порядка 300 Ампер, что больше Вашего расчётного всего лишь на 14 А. Реально с учётом неоднородности матермала по составу (побочные примеси), ток будет не выше 240 Ампер (примите 200). Поэтому в #51 усомнился в способности указанных токовых перегрузках. Сообщение отредактировал Rezo - 20.4.2021, 0:57 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Интереса ради проверил - программа "Электрик" показывает практически то же самое (в пределах технической погрешности из-за неконкретных данных). Получилось ток порядка 300 Ампер, что больше Вашего расчётного всего лишь на 14 А. Реально с учётом неоднородности матермала по составу (побочные примеси), ток будет не выше 240 Ампер (примите 200). Поэтому в #51 усомнился в способности указанных токовых перегрузках. Я считал через упрощенный расчет токов КЗ в "Электрике". Попробовал НЕ упрощенный расчет. Ток 553 А. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
У Вас ошибка в отсутствии данных второй линии.
Получается так, что АПВ 10 S=10 запитывается прямо от трансформатора расположенного в ГРЩ. Вводите данные линии от ТП до ГРЩ и данноые от ГРЩ до последнего щита (170 м). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
У Вас ошибка в отсутствии данных второй линии. Получается так, что АПВ 10 S=10 запитывается прямо от трансформатора расположенного в ГРЩ. Вводите данные линии от ТП до ГРЩ и данноые от ГРЩ до последнего щита (170 м). У меня нет данных о кабеле от ТП до ГРЩ. В моих ручных расчетах я его не учитывал. Не могу понять, какая разница "Электрику", что я указываю только L1. Все тоже самое, но теперь ток 211 А ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) Не могу понять, какая разница "Электрику", что я указываю только L1. А я кому писал вот это?Цитата(Rezo) Получается так, что АПВ 10 S=10 запитывается прямо от трансформатора расположенного в ГРЩ. А от ГРЩ до киоска кабеля нет? А от киоска до ТП кабеля нет?Цитата(SAIGAK) У меня нет данных о кабеле от ТП до ГРЩ. А как же тогда считать, если должны быть учтены все комплексные сопротивления?Ну говорил же Вам всё это! Примите условно кабель от ТП до киоска S=150 (расстояние до ТП надеюсь знаете), от киоска до ГРЩ скажем 95, а от ГРЩ 170 метров S=10. Цитата(SAIGAK) Все тоже самое, но теперь ток 211 А Поставьте правильно что будете считать. Спрашиваете о режиме однофазного КЗ, а выборка стоит на трёхфазное КЗ - вот и результат другой.Разбирайтесь, но учтите - не верьте слепо этой программе. Она увеличивает ток КЗ на 20 %. Простейший ручной пересчёт, в этом Вас убедит...... Сообщение отредактировал Rezo - 20.4.2021, 1:48 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#61
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У меня нет данных о кабеле от ТП до ГРЩ. Примите условно кабель... Вот так и рОдятся придуманные "расчеты" в "проектах", в том числе на кап.ремонт инженерных сетей в старых домах СПб (и пр.). ![]() Это вместо того, чтобы данные в районной кабельной сети запросить. Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 6:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) ]Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 1:44) * Уж не знаю, как шутку это принимать или нет.Примите условно кабель... Вот так и рОдятся придуманные "расчеты" в "проектах", в том числе на кап.ремонт инженерных сетей в старых домах СПб (и пр.). На протяжении всей темы мной было указано, что нужны все данные, в т.ч. и самого транса. А приведённое автору условного выбора кабеля, так это ему для понимания откуда всё берёттся и для проверки работы программы которую предствавил для расчётом. И не более того...... Сообщение отредактировал Rezo - 20.4.2021, 11:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Спрашиваете о режиме однофазного КЗ, а выборка стоит на трёхфазное КЗ - вот и результат другой. Ошибся. Но все равно программа странная. Вводишь данные только L3, получается ~500 А. Удаляешь данные в L3, вводишь те же данные в L2. Получается ~220 А. Вот так и рОдятся придуманные "расчеты" в "проектах", в том числе на кап.ремонт инженерных сетей в старых домах СПб (и пр.). ![]() Это вместо того, чтобы данные в районной кабельной сети запросить. Я делаю проекты замены лифтов. Туда же входит и замена кабелей. Согласен, что лучше получать всю информацию для расчетов. Пытался получать информацию у управляющих компаний. У них нету этой информации, что, видимо, логично. Поэтому я в расчетах выбираю трансформатор наобум с предположением, что сопротивление трансформатора и кабеля от ТП до ГРЩ незначительно. Кроме того Фонд Капремонта не дает на это ни времени, ни указаний в ТЗ. Требуется лишь запрос на ТУ подключения у управляющей компаниии. Запрашивать инфу в ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»? "Для кабелей и изолированных проводников время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать время, в течении которого достигается допустимая температура изоляции проводников." Если так подходить, тогда получается нет необходимости знать сопротивление трансформатора и кабеля от ТП до ГРЩ при расчете режима КЗ. Достаточно правильно подобрать АВ под сечение кабеля. Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 11:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пытался получать информацию у управляющих компаний. У них нету этой информации, что, видимо, логично. Наобум - уже не логично. Логично - продолжить поиск информации у владельца оборудования. УК, разумеется, тут ни при чем.Поэтому я в расчетах выбираю трансформатор наобум.. Не зная мощности транса, соединения обмоток, сечения, материала кабелей от ТП, вы не расчитываете, а занимаетесь неприличным делом. Кроме того Фонд Капремонта не дает на это ни времени, ни указаний в ТЗ. Фонду абсолютно пох, как вы сляпаете проект. Вы ответственны за его содержимое, а не ФКР. Вам самому должно быть известно как считать, откуда брать исходники. Если так подходить, тогда получается нет необходимости знать сопротивление трансформатора и кабеля от ТП до ГРЩ при расчете режима КЗ. С чего такие выводы ?Достаточно правильно подобрать АВ под сечение кабеля. Вы разогнались на 5 секунд, прочитав об этом допущении в ПУЭ. А, к прим., в каталоге колючугинских кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката указано - время КЗ не более 4 сек. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
С чего такие выводы ? С того, что один и тот же ток КЗ греет и провод и биметаллическую пружину в АВ. (Электромагнитный расцепитель не берем в расчет) Если правильно подобрать АВ под кабель, то АВ будет всегда срабатывать раньше, чем изоляция кабеля достигнет предельной температуры. Получается, что ток КЗ знать не надо. Вы ведь ссылались на ГОСТ Р 50571.4.43-2012? Вот по нему я делал расчеты и пришел к такому выводу, впрочем очевидному. Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 12:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Вы разогнались на 5 секунд, прочитав об этом допущении в ПУЭ. А, к прим., в каталоге колючугинских кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката указано - время КЗ не более 4 сек. Про 5 с сказано в разделе "Меры защиты при косвенном прикосновении". 4 с от производителя - это какой-то бред. Как по мне, они не могут такого указывать. А если кабель 10 мм2, а ток КЗ 100 А ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(SAIGAK) Получается, что ток КЗ знать не надо. "Круто"!Что-то Вы недопустимо много упростили в своём проекте с самого начала. Складывается мнение, что далеки от многих необходимых вещей, необходимых для расчёта при проектировании. Цитата(SAIGAK) С того, что один и тот же ток КЗ греет и провод и биметаллическую пружину в АВ. А время разогрева? Вы ВТХ учитываете или как?Цитата А если кабель 10 мм2, а ток КЗ 100 А ? Тогда АВ с номиналом 50А не подходит по тепловому расцепителю.Цитата(SAIGAK) Электромагнитный расцепитель не берем в расчет Напрсанно!Ваши "хотелки" не учитывать токи КЗ и прочие требования не состоятельны, т.к. в проекте всё это должно быть. Иначе возможные беды и трагедии будут преследовать нас всегда! В общем.... не подготовлены Вы к таким делам..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 18:38 |
|
![]() |