Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Соединение 5x1.5 с 3х2.5 (подключение кондиционера)

Гость_Гость_Артем_*_*
сообщение 17.4.2021, 22:04
Сообщение #1





Гости






Нужна помощь от опытных людей о том как лучше подключить кондиционер.

Проблема в следующем раньше стоял кондиционер с подключением к внутреннему блоку (3х2.5 на внутр.блок и далее от него через 5x1.5 на внешний) .. Везде ввг кабель

Сейчас у нового кондиционера подключение питания уже на внешний блок (3х1.5 и управление на внутренний 4х1.5).

Питание в штробах и переделывать не хочется... Сам внутренний блок будет вешаться на другое место и подводить к нему питание (чтобы выйти к внешнему блоку единой косой с трассой) крайне проблемно...

Хочу воспользоваться уже имеющейся линией 5х1.5...
Для этого хочу спросить совет как лучше подключать 1+1+1 (и две жилы не подключенные... Либо 2+2 фазы (паралельно) +1 земля...?

Кондиционер инвенторная 9-ка и на пике потребляет до 1290вт... (С номиналом 880вт) и я так понимаю ей и 1.5 сечения должно хватить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.4.2021, 20:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ничего не понял... что на чём стоит и чем погоняет...
Но одно точно - жила 1,5 мм2 выдержит нагрузку с указанной мощностью.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артем_*_*
сообщение 18.4.2021, 21:14
Сообщение #3





Гости






Уточнение про подключение:
1. 1й провод (фаза) 2.5мм2 подключить к 2 проводам 1.5мм2, 2й провод (ноль) 2.5мм2 подключить к 2 проводам 1.5мм2, 3й провод (земля) 2.5м2 к 1 проводу 1.5м2.

2. 1й провод (фаза) 2.5мм2 подключить к 1 проводу 1.5мм2, 2й провод (ноль) 2.5мм2 подключить к 1 проводу 1.5мм2, 3й провод (земля) 2.5м2 к 1 проводу 1.5м2. И 2 провода 1.5мм2 остаются вообще никак не подключены
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2021, 6:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8941
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Кто-нибудь что-нибудь понял?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 19.4.2021, 7:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Чел спрашивает, параллелить ли по 2 жилы или лишние не подключать.
Если не геморно - параллелить, но и 1 жилы вполне достаточно.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 19.4.2021, 19:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2055
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Инк @ 19.4.2021, 7:32) *
Если не геморно - параллелить, но и 1 жилы вполне достаточно.

Но самое главное - соединения изолировать только СИНЕЙ изолентой icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2024, 7:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены