нужна помощь срочно , по светодиодной ленте |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
нужна помощь срочно , по светодиодной ленте |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
18.4.2021, 18:57
Сообщение
#1
|
Гости |
электрик проложил провода для светодиодной ленты сечением 0.5, этого сечения не хватает, так как эта лента 12в по мощности 18 вт на метр, получается 90 вт на 5 метров. при включении ленты она горит в начале нормально, а к концу - тускнее, по расчетам надо было заложить кабель 0.75 или 1. что можно сделать, так как доступ к проводам закрыт? о замене нет речи, к сожалению. если установить ленту на 24 вт мощностью 90 вт на 5 метров, подойдет ли имеющееся сечение кабеля? будет ли лента гореть равномерно ярко. длина кабеля от трансформатора до ленты - около 6 м. кто с этим сталкивался?
|
|
|
|
18.4.2021, 22:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
То, что лента в начале горит нормально, а в конце нет , говорит о том , что напряжение теряется в самой ленте. Попробуйте, соблюдая полярность, запитать ленту с двух сторон. Переход на 24 вольта , также может решить проблему.
Сообщение отредактировал rosck - 18.4.2021, 22:49 |
|
|
18.4.2021, 23:31
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... говорит о том , что напряжение теряется в самой ленте. И порядка 3В падает на тонком проводке питания...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
19.4.2021, 13:00
Сообщение
#4
|
Гости |
А в чем срочность?
ПСМН, если проложены провода 0,5 в двойной изоляции (тот же провод ШВВП или ПВС), то подать по нему 220В, а драйвер (блок питания) ленты установить возле самой ленты. Ленту запитать с двух концов, кольцом, соблюдая полярность. |
|
|
|
19.4.2021, 14:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата драйвер (блок питания) ленты установить возле самой ленты самое нормальное решение. Цитата по расчетам надо было заложить кабель 0.75 или 1 по моим расчётам при кабеле 1,5 мм.кв. и расстоянии от блока к началу ленты 6м падение напряжения будет 10%, а это на начале ленты будет 12-10%=10,8 В плюс упадёт в самой ленте |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 14:44 |
|