![]() Отключение 110 у трансформатора 110/35/6 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Отключение 110 у трансформатора 110/35/6 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2021 Пользователь №: 58419 ![]() |
Здравствуйте, такая ситуация. Упала опора 110 кВ. можно ли у трансформатор 110/35/6 6 кВ запитать от 35 кВ, и будет ли там 6 кВ? Что будет в этом случае с релейными защитами?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
РЗА точно надо переделывать. Например диффзащита отстривается по току намагничивания питающего напряжения, т.е ранее было 110кВ.
Также если в схеме питания тр-ра присутствуют КЗ-110 и ОД-110, то защиты тр-ра действуют на них. Кстати могут быть схемы РЗА где защита ввода 35кВ осуществляется от тока по 110кВ. В общем обращайтесь к релейщикам. А так теоретически можно подать питание на любую обмотку. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 12:51 |
|
![]() |