Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Внешний контур заземления внутри здания.

gtexel
сообщение 5.4.2021, 13:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58407



Суть вопроса, будет строиться таун хаус, 10секций. Сам таун будет на сваях плюс ростверк, ну а внутри все засвпется песком, землей потом уже в самом конце по верх земли будет заливаться бетонный пол. Для таунов предусмотрено заземление, можно ли взять и сам контур расположить внутри? Чтобы сократить расход материала, в пуэ нашел, что с глухозаземенной нейтралью до 1кв нету привязки никакой к расположению контура. Молниеотвода нету. Смущает только шаговое напряжение, что теоретически весь ток может оказаться под человеком, хотя так и на улице прохожий может идти. Спасибо заранее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2021, 14:01
Сообщение #2





Гости






Цитата(gtexel @ 5.4.2021, 13:42) *
Суть вопроса, будет строиться таун хаус, ...

Цитата
/// а внутри все засвпется песком, землей потом уже в самом конце по верх земли будет заливаться бетонный пол. Для таунов предусмотрено заземление, можно ли взять и сам контур расположить внутри? ///

Засыплете-забетоните, а как осматривать будете в процессе эксплуатации? Через 12 лет положено осматривать ЗУ с откапыванием заземлителей и измерением геометрических размеров. Даже снаружи положено ЗУ монтировать за пределами отмостки здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gtexel
сообщение 5.4.2021, 14:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58407



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2021, 14:01) *
Засыплете-забетоните, а как осматривать будете в процессе эксплуатации? Через 12 лет положено осматривать ЗУ с откапыванием заземлителей и измерением геометрических размеров. Даже снаружи положено ЗУ монтировать за пределами отмостки здания.

ага, по поводу обслуживания понял. А что по шаговому напряжению, ну по факту может ли произойти ситуация, в которой человек попадет под шаговое напряжение в сети 220. Через метр земли бетонный пол и т.д
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2021, 15:57
Сообщение #4





Гости






Цитата(gtexel @ 5.4.2021, 14:22) *
ага, по поводу обслуживания понял. ...

Цитата
А что по шаговому напряжению,...

Не берите в голову. Мимо ТП никогда не ходите (ходили)? По тротуарам ходите, думаете под ними кабеля нет?
Цитата
... напряжение в сети 220. ...

Какие 220 вольт? Вы что весь таунхаус одной фазой будете запитывать? Извините, Вы по должности кто и каким боком относитесь к этому объекту? Судя по задаваемым вопросам с квалификацией у Вас слабовато. Может ещё опыта мало ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gtexel
сообщение 5.4.2021, 16:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58407



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2021, 15:57) *
Не берите в голову. Мимо ТП никогда не ходите (ходили)? По тротуарам ходите, думаете под ними кабеля нет?

Какие 220 вольт? Вы что весь таунхаус одной фазой будете запитывать? Извините, Вы по должности кто и каким боком относитесь к этому объекту? Судя по задаваемым вопросам с квалификацией у Вас слабовато. Может ещё опыта мало ...

вот так вот 220. Около тауна стоит ЩРУ, где счетчики и автоматы, от него в каждую секцию идет кабель 4х16, запитаный по 1 фазе и приходит в квартирный щиток, в который непосредственно напрямую будет заведено местное заземление, как то так..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2021, 18:19
Сообщение #6





Гости






Цитата(gtexel @ 5.4.2021, 16:38) *
... Около тауна стоит ЩРУ, где счетчики и автоматы, от него в каждую секцию идет кабель 4х16, запитаный по 1 фазе и приходит в квартирный щиток, в который непосредственно напрямую будет заведено местное заземление, как то так..

Это проектное решение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 5.4.2021, 18:39
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(gtexel @ 5.4.2021, 14:42) *
Суть вопроса, будет строиться таун хаус, 10секций. Сам таун будет на сваях плюс ростверк, ну а внутри все засвпется песком, землей потом уже в самом конце по верх земли будет заливаться бетонный пол. Для таунов предусмотрено заземление, можно ли взять и сам контур расположить внутри? Чтобы сократить расход материала, в пуэ нашел, что с глухозаземенной нейтралью до 1кв нету привязки никакой к расположению контура. Молниеотвода нету. Смущает только шаговое напряжение, что теоретически весь ток может оказаться под человеком, хотя так и на улице прохожий может идти. Спасибо заранее

Лет 12-14 назад, ремонтировал одну систему, в Южной Корее. Разговорился с начальником, который отправлял мои файлы фирме. Он вложил деньги в город-дом, который они должны были построить к 2020 году, километров 80 от (Инчьхон, Пуссан, или что-то там - во блин... ). В общем, там, по описанию потребителей, примерно такой же ввод должен был бы быть.
(ну там, типа город-дом. Всё под колпаком, свои детсады, школы, полная автономия, стёкла в домах на жидких кристаллах, , машины на электричестве, замки в квартирах под полным контролем из центра- ну там воров нет (т.к. нет смысла) и т.п.. Заказы через холодильник - сказал что нужно, и получил (он точно сам не знал как).
В общем, да, похоже на тот проект. (думаю что оттуда, т.к. тот был раньше).
(тому челу 80000 баксов ещё нужно было должить (всего было что-то около 250 тыс, от строителей (но я не уверен, что их "от строителей" это тоже самое, что наше "от строителей" - от узбеков, например. ) , как он говорил, что-то около 90 кв метров).

ps: блин, вспомнил, Сеул - около 80-100 км от Сеула. Город с полной автономией. Он тогда уже проверил окна - сказал им - 50% и они прикрылись - там стёкла на жидких кристаллах - регулируют освещённость. (видимо как в сварочной маске, только огромных нормальных размеров. Всё включалось на речи (вербально). Там ещё электромашины были, типа великов - едь куда надо. ).
Да, похоже на такой же ввод, в квартиру, по кабелю. ...

pps: там единственное что, что мне до сих пор не ясно, был "технология купол" - он тогда сам толком не мог ничего объяснить -может маркетинговый ход был, но типа, "мы можем закрыться герметично" - вот так он говорил...

Сообщение отредактировал Sky_net - 5.4.2021, 19:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 5.4.2021, 19:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1877
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Давненько книги не читал ... ша на форуме зачитываюсь ... мне нравится (чесслово). icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.4.2021, 20:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



аплодисменты где?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 5.4.2021, 21:20
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(off.open @ 5.4.2021, 20:38) *
Давненько книги не читал ... ша на форуме зачитываюсь ... мне нравится (чесслово). icon_biggrin.gif

Цитата(с2н5он @ 5.4.2021, 21:59) *
аплодисменты где?

Ладно. засчитывается... icon_smile.gif
Они реально на карте есть (ну были, во всяком случае). ))))

ps: корейцы, а позже японцы (что странно) и китайцы подтвердили (ну это было лет 5 назад), что южнокорейцы являются лидерами в телефонном оборудовании.
Там реально - видишь невооруженным глазом, что южнокорейцы лидеры, а китаезы недостают, даже ещё пока....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 5.4.2021, 23:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Sky_net @ 5.4.2021, 19:39) *
pps: там единственное что, что мне до сих пор не ясно, был "технология купол" - он тогда сам толком не мог ничего объяснить -может маркетинговый ход был, но типа, "мы можем закрыться герметично" - вот так он говорил...


Совсем не понял, что автор данного поста имел ввиду и каким образом, все написанное в этом посте, относится к этой теме.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gtexel
сообщение 6.4.2021, 8:30
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58407



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2021, 18:19) *
Это проектное решение?

да, то что щру вынесен на улицу прям, это для местной УК, чтобы они сами показания снимали не тревожа жильцов.
До ЩРУ приходит 380, там уже стоит 3х фазный счетчик и от него на шины, с шин уже распределяются секции тауна. Кабелем 4х16. До этого всегда делали около дома и все норм, но сейчас пошел новый тип, без тех подполья, ну и всплыла идея перенести заземление внутрь. ГИП говорит лучше так, а то потом то грунт проседает то еще что то, если рядом траншеи копать, а мы знаем какие тут местные дорожники. Проверок тут особо нет, но я для себя пытаюсь понять есть ли четкое предписание где то, что внутри под строением зу нельзя располагать. Хотя опять же есть сваи с заземление. Думал узнать у местных гуру!) спасибо за все ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.4.2021, 10:56
Сообщение #13





Гости






Цитата(gtexel @ 6.4.2021, 8:30) *
... ГИП говорит лучше так, а то потом то грунт проседает то еще что то, если рядом траншеи копать, а мы знаем какие тут местные дорожники. ...

Современный тип ГИП-а, не отягощённый знаниями. Миллионы ТП, выполненые из кирпича, стоят по городам, и у всех выполнен контур заземления за пределами отмостки. Глубина траншеи для устройства заземления - 0,5-0,7 метра! Какая просадка? А транформаторы в ТП вес имеют вполне приличный ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.4.2021, 12:50
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(gtexel @ 6.4.2021, 12:30) *
но я для себя пытаюсь понять есть ли четкое предписание где то, что внутри под строением зу нельзя располагать.

Если делать внутри, то со временем грунт высыхает. Сопротивление растеканию, соответственно, увеличится. Это может быть критично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.4.2021, 13:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gtexel @ 6.4.2021, 8:30) *
пытаюсь понять есть ли четкое предписание где то, что внутри под строением зу нельзя располагать. Хотя опять же есть сваи с заземление.
Под фундаментом здания можно располагать заземлитель только при определенных условиях. Либо это нержавеющая сталь, либо медь. Можно использовать черную сталь при расположении ниже гидроизоляции фундамента в дополнительном слое обычного бетона (не менее 50 мм до грунта, обеспеч. защ. от коррозии). Понятно, что об этом думают на стадии проектирования.
Если сваи и ростверк не имеют солидной гидроизоляции первым делом нужно использовать их арматуру в качестве естественного заземлителя, при этом и потенциалы идеально выравниваются.

Цитата(ЛЕША @ 6.4.2021, 12:50) *
Если делать внутри, то со временем грунт высыхает. Сопротивление растеканию, соответственно, увеличится. Это может быть критично.
Грунт подсыхает (только верхний слой, глубже пропитка уравнивается) там, где подвал с земляным полом. С бетонной платформой (с ростверком) нет причин для "усушки".

Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2021, 13:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2024, 22:03
Rambler's Top100     