Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 29.3.2021, 17:55
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть источник питания с глухозаземленной нейтралью t-n-c-s. Нужно от ВРУ подать питание на щрн однофазку. Правильно ли будет такая схема Трех проводный кабель запитываю ноль к нулю а землю к земле от вру. Противоположный конец заходит в щрн, в щрн две гребенки одна нейтраль, другая земля. Щрн пластиковый гребёнка земли будет подсоединена к контуру заземления у места щрн. Объединять две гребенки в щрн не требуется ведь? Так как с вру от куда запитались земля и ноль уже объединены. А если объеденить землю и ноль в щрн это будет нарушением? Так как повторно объединены земля с нулем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.3.2021, 18:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Дима_* @ 29.3.2021, 17:55) *
Объединять две гребенки в щрн не требуется ведь?
нельзя ибо идёт разделение в
Цитата(Гость_Дима_* @ 29.3.2021, 17:55) *
Трех проводный кабель


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 30.3.2021, 10:58
Сообщение #3





Гости






спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 30.3.2021, 11:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Дима_* @ 29.3.2021, 18:55) *
... t-n-c-s. Нужно от ВРУ подать питание на щрн однофазку. ... гребёнка земли будет подсоединена к контуру заземления у места щрн. Объединять две гребенки в щрн не требуется ведь? Так как с вру от куда запитались земля и ноль уже объединены. А если объеденить землю и ноль в щрн это будет нарушением?
Не мешало бы сообщить, какая аппаратура (окромя счетчика) установлена в ВРУ. И как сделано "разделение", и в какой точке.
Если, в ВРУ, не применяется дифзащита и на отходящей линии, автомат не двухполюсной - объединение не является нарушением.
И если корпус ящика (ВРУ) металлический - советовал бы не тянуть РЕ от ВРУ до ЩРН.
1. Какое расстояние от ВРУ до ЩРН?
2. Материал ящика ВРУ металл или пластик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 30.3.2021, 16:47
Сообщение #5





Гости






растояние от вру до щрн примерно 30 м, корпус вру металл, дифзащиты нет в вру, на отходящей линии от вру до щрн автомат однополюсной, кабель будет трех жильный отходить от вру до щрн думаю раз в вру есть точка РЕ почему бы и не подсоединиться к ней заземляющим проводником в кабеле, повторно в щрн будет заходить РЕ проводник подсоединенный к шине заземления в 4 метрах от пластикового щрн
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 30.3.2021, 18:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Дима_* @ 30.3.2021, 16:47) *
растояние от вру до щрн примерно 30 м,
Если кабель подземной прокладки - желательно иметь дифзащиту в ВРУ.
Цитата
корпус вру металл, дифзащиты нет в вру, на отходящей линии от вру до щрн автомат однополюсной,
1. Если в ВРУ произойдет пробой фазы на корпус, "после" вводного автомата - автомат отработает (наверно);
2. Если пробой случится "до" вводного автомата - вся надежда, что отработает защита на ТП;
3. В обоих случаях ... если потянете в дом РЕ (для соединения с домашним заземлением) - тот потенциал, который появится на корпусе ящика ВРУ (в результате пробоя), одновременно появится и на всех металлических корпусах приборов в доме.
Цитата
кабель будет трех жильный отходить от вру до щрн думаю раз в вру есть точка РЕ почему бы и не подсоединиться к ней заземляющим проводником в кабеле, повторно в щрн будет заходить РЕ проводник подсоединенный к шине заземления в 4 метрах от пластикового щрн
Из-за того, что ящик металлический - мой совет ... тяните до дома, только два провода (третий пусть будет в резерве).
Кстати Вы не ответили на вопрос про РЕ ... он так "разделен" ... до вводного автомата?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 30.3.2021, 18:57
Сообщение #7





Гости






извиняюсь, не правильно дал информацию, не ВРУ а ШР, в ШР уже приходит разделенный PEN проводник. Кабель проложен будет не в земле а в кабель канале по поверхности здания. Производственный объект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 30.3.2021, 19:04
Сообщение #8





Гости






контур заземления общий в здании что у ШР, что у ЩРН на который будет протянут кабель от ШР
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 30.3.2021, 20:15
Сообщение #9





Гости






хотя наверное правильно будет не заводить в щрн заземляющий проводник с контура, а провести его трехжильным кабелем от шр а на эл.оборудование которое будет запитано от щрн кинуть pe от контура заземления? и не обединять PE с N в щрн
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 30.3.2021, 20:20
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Гость_Дима_* @ 30.3.2021, 21:15) *
хотя наверное правильно будет не заводить в щрн заземляющий проводник с контура, а провести его трехжильным кабелем от шр а на эл.оборудование которое будет запитано от щрн кинуть pe от контура заземления? и не обединять PE с N в щрн

Лучше набросайте схему, и сюда. А то выяснится, через пару постов, что Вы снова щит какой-то потеряли по дороге....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 31.3.2021, 9:41
Сообщение #11





Гости






Не могу найти где вставить изображение, видимо для гостей не доступно. По порядку расскажу. От шкафа распределительного будет отходить трехжильный кабель (L, N и РЕ) на щрн. Контур заземления у шкафа распределительного и оборудования которое будет запитано от щрн общий. ШР металлический, заземлен к этому контуру. ЩРН пластиковый, РЕ проводника не будет для подсоединения от общего контура заземления к гребенке PE в щрн. Будет заземлено только оборудование питающееся от щрн и сам шр металлический от одного контура заземления. РЕ и N объединяться в щрн не будут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 31.3.2021, 10:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Дима_* @ 30.3.2021, 19:57) *
извиняюсь, не правильно дал информацию, не ВРУ а ШР, в ШР уже приходит разделенный PEN проводник. Кабель проложен будет не в земле а в кабель канале по поверхности здания. Производственный объект.
Ситуация меняется в корне ... присоединяюсь к ответу от с2н5он ... похоже, он имеет навороченный, магический шар ... у меня вааще нету ... пользуюст тока вот ЭТИМ. icon_biggrin.gif

Гость_Гость_Дима_*_*, ...
1. ... в ШР, уже, имеются отдельные PE и N;
2. ... для Вас, ШР является источником питания;
3. ... относительно источника питания (ШР) - у Вас система TN-S;
4. ... в этой системе, не допускается соединения, между "нулем" и "землей";
5. ... приветствуются дополнительные заземления РЕ.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.3.2021, 13:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 31.3.2021, 10:02) *
2. ... для Вас, ШР является источником питания;
3. ... относительно источника питания (ШР) - у Вас система TN-S;
Мелочь конечно, но одни и те же грабли..
Не является распред.шкаф ИП. После точки разделения - участок сети с раздельными N- и РЕ-проводниками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 31.3.2021, 15:24
Сообщение #14





Гости






Спасибо все разложили по полочкам. Теорию чуть подзабыл, монтаж не мой профиль. Вспомнилось из книги после 5 проводной системы не допускается 4 проводная (Tn-s не допустимо после TN-C)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.3.2021, 19:01
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Дима_* @ 31.3.2021, 15:24) *
(Tn-s не допустимо после TN-C)
наоборот


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.3.2021, 19:53
Сообщение #16





Гости






Цитата(с2н5он @ 31.3.2021, 19:01) *
наоборот

точно)) , попутал аббревиатуры
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения