Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть источник питания с глухозаземленной нейтралью t-n-c-s. Нужно от ВРУ подать питание на щрн однофазку. Правильно ли будет такая схема Трех проводный кабель запитываю ноль к нулю а землю к земле от вру. Противоположный конец заходит в щрн, в щрн две гребенки одна нейтраль, другая земля. Щрн пластиковый гребёнка земли будет подсоединена к контуру заземления у места щрн. Объединять две гребенки в щрн не требуется ведь? Так как с вру от куда запитались земля и ноль уже объединены. А если объеденить землю и ноль в щрн это будет нарушением? Так как повторно объединены земля с нулем
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Объединять две гребенки в щрн не требуется ведь? нельзя ибо идёт разделение в Трех проводный кабель
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... t-n-c-s. Нужно от ВРУ подать питание на щрн однофазку. ... гребёнка земли будет подсоединена к контуру заземления у места щрн. Объединять две гребенки в щрн не требуется ведь? Так как с вру от куда запитались земля и ноль уже объединены. А если объеденить землю и ноль в щрн это будет нарушением? Не мешало бы сообщить, какая аппаратура (окромя счетчика) установлена в ВРУ. И как сделано "разделение", и в какой точке. Если, в ВРУ, не применяется дифзащита и на отходящей линии, автомат не двухполюсной - объединение не является нарушением. И если корпус ящика (ВРУ) металлический - советовал бы не тянуть РЕ от ВРУ до ЩРН. 1. Какое расстояние от ВРУ до ЩРН? 2. Материал ящика ВРУ металл или пластик? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
растояние от вру до щрн примерно 30 м, корпус вру металл, дифзащиты нет в вру, на отходящей линии от вру до щрн автомат однополюсной, кабель будет трех жильный отходить от вру до щрн думаю раз в вру есть точка РЕ почему бы и не подсоединиться к ней заземляющим проводником в кабеле, повторно в щрн будет заходить РЕ проводник подсоединенный к шине заземления в 4 метрах от пластикового щрн
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
растояние от вру до щрн примерно 30 м, Если кабель подземной прокладки - желательно иметь дифзащиту в ВРУ.Цитата корпус вру металл, дифзащиты нет в вру, на отходящей линии от вру до щрн автомат однополюсной, 1. Если в ВРУ произойдет пробой фазы на корпус, "после" вводного автомата - автомат отработает (наверно); 2. Если пробой случится "до" вводного автомата - вся надежда, что отработает защита на ТП; 3. В обоих случаях ... если потянете в дом РЕ (для соединения с домашним заземлением) - тот потенциал, который появится на корпусе ящика ВРУ (в результате пробоя), одновременно появится и на всех металлических корпусах приборов в доме. Цитата кабель будет трех жильный отходить от вру до щрн думаю раз в вру есть точка РЕ почему бы и не подсоединиться к ней заземляющим проводником в кабеле, повторно в щрн будет заходить РЕ проводник подсоединенный к шине заземления в 4 метрах от пластикового щрн Из-за того, что ящик металлический - мой совет ... тяните до дома, только два провода (третий пусть будет в резерве).Кстати Вы не ответили на вопрос про РЕ ... он так "разделен" ... до вводного автомата? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
извиняюсь, не правильно дал информацию, не ВРУ а ШР, в ШР уже приходит разделенный PEN проводник. Кабель проложен будет не в земле а в кабель канале по поверхности здания. Производственный объект.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
контур заземления общий в здании что у ШР, что у ЩРН на который будет протянут кабель от ШР
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
хотя наверное правильно будет не заводить в щрн заземляющий проводник с контура, а провести его трехжильным кабелем от шр а на эл.оборудование которое будет запитано от щрн кинуть pe от контура заземления? и не обединять PE с N в щрн
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
хотя наверное правильно будет не заводить в щрн заземляющий проводник с контура, а провести его трехжильным кабелем от шр а на эл.оборудование которое будет запитано от щрн кинуть pe от контура заземления? и не обединять PE с N в щрн Лучше набросайте схему, и сюда. А то выяснится, через пару постов, что Вы снова щит какой-то потеряли по дороге.... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Не могу найти где вставить изображение, видимо для гостей не доступно. По порядку расскажу. От шкафа распределительного будет отходить трехжильный кабель (L, N и РЕ) на щрн. Контур заземления у шкафа распределительного и оборудования которое будет запитано от щрн общий. ШР металлический, заземлен к этому контуру. ЩРН пластиковый, РЕ проводника не будет для подсоединения от общего контура заземления к гребенке PE в щрн. Будет заземлено только оборудование питающееся от щрн и сам шр металлический от одного контура заземления. РЕ и N объединяться в щрн не будут.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
извиняюсь, не правильно дал информацию, не ВРУ а ШР, в ШР уже приходит разделенный PEN проводник. Кабель проложен будет не в земле а в кабель канале по поверхности здания. Производственный объект. Ситуация меняется в корне ... присоединяюсь к ответу от с2н5он ... похоже, он имеет навороченный, магический шар ... у меня вааще нету ... пользуюст тока вот ЭТИМ. ![]() Гость_Гость_Дима_*_*, ... 1. ... в ШР, уже, имеются отдельные PE и N; 2. ... для Вас, ШР является источником питания; 3. ... относительно источника питания (ШР) - у Вас система TN-S; 4. ... в этой системе, не допускается соединения, между "нулем" и "землей"; 5. ... приветствуются дополнительные заземления РЕ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Спасибо все разложили по полочкам. Теорию чуть подзабыл, монтаж не мой профиль. Вспомнилось из книги после 5 проводной системы не допускается 4 проводная (Tn-s не допустимо после TN-C)
|
![]() |
|
![]()