Расчет сечения проводника

overlord1781
сообщение 29.3.2021, 16:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



добрый день, подскажите пожалуйста, очень давно не вникал в тему электрики и поэтому решил подстраховаться советом умных людей.
Есть у меня нагрузка 50 кВт трехфазная, ток я полагаю будет в районе 75-80 А (зависит от cosf и того как напряжение будет скакать в сети) какой лучше провод тянуть до данного щита? и какое сечение выбрать. Я полагаю мне хватит 16 мм2 ну можно взять с запасом 25мм2, в случае, если будет потребляться больше чем задумано (автомат будет на 100А, хотя опять же я вижу что достаточно и 80А)
и такой вопрос, я проятну 3 фазы защитный и нулевой провод. какого сечения должен быть ноль и защита? до 35мм сечения фазного провода я могу же использовать 16мм PE провод?

расстояние не больше 50 м.

Сообщение отредактировал overlord1781 - 29.3.2021, 16:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 29.3.2021, 17:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



50 кВт значит ток 100 ампер. От этой цифры и пляшите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overlord1781
сообщение 29.3.2021, 17:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Почему 100 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 29.3.2021, 17:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Самый простой расчет без всяких формул. Киловаты умножаешь на 2 это и будет ток в трехфазной сети на каждую фазу. А ну да мы так считали ток электродвигателя. Вы же не написали что у вас за нагрузка.. Ладно найдите формулу расчета тока в трехфазной цепи по мощности. И посчитайте сами.

Посчитал онлайн калькулятором. Косинус Фи забил 0,80 калкулятор насчитал 95 А. НУ ТАМ С КОПЕЙКАМИ.Так что если делаете для себя пляшите от 100 А. Так будете лучше спать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overlord1781
сообщение 29.3.2021, 17:32
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Обычная бытовая нагрузка, холодильники, освещение, компьютеры. cos(f) барл 0,98
I = 50/ (1.73*0.98*0.38) = 50/0.644 = 77.6 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 29.3.2021, 17:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(overlord1781 @ 29.3.2021, 17:32) *
Обычная бытовая нагрузка, холодильники, освещение, компьютеры. cos(f) барл 0,98
I = 50/ (1.73*0.98*0.38) = 50/0.644 = 77.6 А

Компьютеры вообще то это очень проблемная нагрузка если их конечно много.

Но ладно делайте как хотите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.3.2021, 17:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(overlord1781)
Обычная бытовая нагрузка
Обычная бытовая нагрузка мощностью 50кВт?
Примите 80А, а расчёт и подбор кабеля на 100А (с учётом перегрузочной способности и перекоса фаз).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....