Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
добрый день, подскажите пожалуйста, очень давно не вникал в тему электрики и поэтому решил подстраховаться советом умных людей.
Есть у меня нагрузка 50 кВт трехфазная, ток я полагаю будет в районе 75-80 А (зависит от cosf и того как напряжение будет скакать в сети) какой лучше провод тянуть до данного щита? и какое сечение выбрать. Я полагаю мне хватит 16 мм2 ну можно взять с запасом 25мм2, в случае, если будет потребляться больше чем задумано (автомат будет на 100А, хотя опять же я вижу что достаточно и 80А) и такой вопрос, я проятну 3 фазы защитный и нулевой провод. какого сечения должен быть ноль и защита? до 35мм сечения фазного провода я могу же использовать 16мм PE провод? расстояние не больше 50 м. Сообщение отредактировал overlord1781 - 29.3.2021, 16:19 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
50 кВт значит ток 100 ампер. От этой цифры и пляшите.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
Почему 100 А
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Самый простой расчет без всяких формул. Киловаты умножаешь на 2 это и будет ток в трехфазной сети на каждую фазу. А ну да мы так считали ток электродвигателя. Вы же не написали что у вас за нагрузка.. Ладно найдите формулу расчета тока в трехфазной цепи по мощности. И посчитайте сами.
Посчитал онлайн калькулятором. Косинус Фи забил 0,80 калкулятор насчитал 95 А. НУ ТАМ С КОПЕЙКАМИ.Так что если делаете для себя пляшите от 100 А. Так будете лучше спать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
Обычная бытовая нагрузка, холодильники, освещение, компьютеры. cos(f) барл 0,98
I = 50/ (1.73*0.98*0.38) = 50/0.644 = 77.6 А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(overlord1781) Обычная бытовая нагрузка Обычная бытовая нагрузка мощностью 50кВт?Примите 80А, а расчёт и подбор кабеля на 100А (с учётом перегрузочной способности и перекоса фаз). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |