Выбор тт для цифрового амперметра , Выбор тт для цифрового амперметра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор тт для цифрового амперметра , Выбор тт для цифрового амперметра |
22.3.2021, 20:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
Вопрос такой, есть два двигателя работают в паре, на одну фазу (общую для обоих двигателей) нужно поставить тт и подключить на цифровой амперметр.
Вопрос пусковой ток нужно учитывать при выборе тт. Двигатель 55квт ном ток 97 ампер их два можно значения на два умножать. Я читал что выбирается по номинал току с запасом 40% У меня номинал 200 +40% это 280. Выбор 300/5 Но при пуске может быть х3-5 номинал тока, в момент пуска на вторичной обмотки не появится больше 5 ампер не повредится прибор ? В паспорте прибора написано держит перегрузку в 1.2 от номинала, как я понимаю от 5 ампер. И какой аперметр посоветовать можете цифровой |
|
|
|
22.3.2021, 22:49
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
Вопрос такой, есть два двигателя работают в паре, на одну фазу (общую для обоих двигателей) нужно поставить тт и подключить на цифровой амперметр. на один привод ? что вы хотите увидеть ? Вопрос пусковой ток нужно учитывать при выборе тт. да держит перегрузку в 1.2 от номинала, как я понимаю от 5 ампер. да И какой аперметр посоветовать можете цифровой их великое множество -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
|
|
23.3.2021, 11:37
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
на один привод ? что вы хотите увидеть ? Общий автомат на оба двигателя, на него нужно тт поставить, это для контроля нагрузки по ней смотрят смесь, это бетономешалка. И что скажете какой может быть пусковой ток, подключены звезда, треугольник переключается на пускателях. Наверное лучше всего на загруженной мешалке клещами замерять. Только когда это будет. А вот вопрос если поставить 1000/5 например, показания нормальные будут, по факту на пустой мешалке 75 ампер оба двигателя. Под нагрузкой 100% не замерял, пока не загружают так |
|
|
Гость_Гость_ффф_*_* |
23.3.2021, 12:54
Сообщение
#4
|
Гости |
Лучше поставить на каждый двигатель свой автомат .
|
|
|
|
23.3.2021, 13:33
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
|
|
|
23.3.2021, 16:23
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я читал что выбирается по номинал току с запасом 40% А пусковые токи амперметр не пугают? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
23.3.2021, 18:22
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
В паспорте прибора написано держит перегрузку в 1.2 от номинала ( от предельного значения тока по шкале )
-------------------- Фаза есть , ума не надо
|
|
|
|
23.3.2021, 21:05
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
|
|
|
23.3.2021, 22:09
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
|
|
|
23.3.2021, 23:33
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Двигатель 55квт ном ток 97 ампер их два можно значения на два умножать. Я читал что выбирается по номинал току с запасом 40% У меня номинал 200 +40% это 280. Выбор 300/5 Но при пуске может быть х3-5 номинал тока, в момент пуска на вторичной обмотки не появится больше 5 ампер не повредится прибор ? В паспорте прибора написано держит перегрузку в 1.2 от номинала, как я понимаю от 5 ампер. И какой аперметр посоветовать можете цифровой Ну приблизительно так вроде и есть - т.е. совпадает с практикой (в конце). ********************************************* Если по документам говорить, то есть вот что: ГОСТ 7746-2001, п.6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10 000 А должны соответствовать указанным в таблице 10. Таблица 10 (для того что у Вас). Ном. первичный ток 80 100 150 200 300 400 500 Наиб. раб. перв.ток 80 100 160 200 320 400 500 (видите - не сильно то и большое отличие, для перегрузок). Есть также примечание ГОСТ 7746-2001, п.6.6.2 По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю повышение первичного тока на 20% по отношению к наибольшему рабочему первичному току. ********************************************** Что делать практически: У Вас два двигателя по 97 Ампер (ном. ток). Значит суммарный 194 Ампера. Пусковые токи принимаются от 2 до 5 номинальных. Но амперметры (из практики) нужно брать так (это из своего опыта, из того что стоит на щитах, вот даже только что сравнил спецификации нескольких мощных насосов ))) ): от 1,5 до 1,8 от номинального, в зависимости от тяжести пуска двигателя (зависит от насоса, например. Хотя зачастую этот коэффициент что-то около 1,6. ). Т.е. 1,5 * 194 = 291 (А) 1,8 * 194 = 349 (А). Значит, Вам должен подойти ТТ300/5. На счёт советов по цифровым не подскажу. У меня везде (даже на двухлетних) стрелочные для двигателей стоят - может цифру не ставят, т.к. цифровой прибор более инерционен, а стрелка чётко сразу отрабатывает и наглядно. Сообщение отредактировал Sky_net - 23.3.2021, 23:35 |
|
|
|
24.3.2021, 8:01
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
Ну приблизительно так вроде и есть - т.е. совпадает с практикой (в конце). ********************************************* Если по документам говорить, то есть вот что: ГОСТ 7746-2001, п.6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10 000 А должны соответствовать указанным в таблице 10. Таблица 10 (для того что у Вас). Ном. первичный ток 80 100 150 200 300 400 500 Наиб. раб. перв.ток 80 100 160 200 320 400 500 (видите - не сильно то и большое отличие, для перегрузок). Есть также примечание ГОСТ 7746-2001, п.6.6.2 По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю повышение первичного тока на 20% по отношению к наибольшему рабочему первичному току. ********************************************** Что делать практически: У Вас два двигателя по 97 Ампер (ном. ток). Значит суммарный 194 Ампера. Пусковые токи принимаются от 2 до 5 номинальных. Но амперметры (из практики) нужно брать так (это из своего опыта, из того что стоит на щитах, вот даже только что сравнил спецификации нескольких мощных насосов ))) ): от 1,5 до 1,8 от номинального, в зависимости от тяжести пуска двигателя (зависит от насоса, например. Хотя зачастую этот коэффициент что-то около 1,6. ). Т.е. 1,5 * 194 = 291 (А) 1,8 * 194 = 349 (А). Значит, Вам должен подойти ТТ300/5. На счёт советов по цифровым не подскажу. У меня везде (даже на двухлетних) стрелочные для двигателей стоят - может цифру не ставят, т.к. цифровой прибор более инерционен, а стрелка чётко сразу отрабатывает и наглядно. Там им цифры нужны, а если я поставлю 400/5 иди 500/5 показания хуже станут или нет разницы ? |
|
|
24.3.2021, 10:30
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
|
|
|
25.3.2021, 13:41
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
посмотрите ГОСТ 7746-2015 относительно коэффициентов безопасности ТТ и коэффициента безопасности цифрового прибора.
Коэффициент безопасности прибора должен быть больше коэффициента безопасности ТТ. Простыми словами, надо выбрать ТТ который должен уйти в насыщение чтобы не превысить максимально допустимый прибор. На приборах обычно пишут максимальны допустимы ток чтобы он работал в своём классе точности. и вообще максимально допустимый ток. Сообщение отредактировал НИР - 25.3.2021, 13:46 |
|
|
25.3.2021, 16:59
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
посмотрите ГОСТ 7746-2015 относительно коэффициентов безопасности ТТ и коэффициента безопасности цифрового прибора. Коэффициент безопасности прибора должен быть больше коэффициента безопасности ТТ. Простыми словами, надо выбрать ТТ который должен уйти в насыщение чтобы не превысить максимально допустимый прибор. На приборах обычно пишут максимальны допустимы ток чтобы он работал в своём классе точности. и вообще максимально допустимый ток. На приборе вход 5 ампер и превышать можно на 1.2 6 ампер, я понятия не имею какой ток с тт выходит в момент пуска, сегодня мерил при пуске было 380, апер где то на 1 секунду дальше 75 ампер, при загруженной до 100. Короче закажу 300/5 и какой нить амперметр. |
|
|
26.3.2021, 7:10
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Господи, да организуйте на время пуска шунтирование выводов И1 И2. Делов-то...
|
|
|
Гость_Гость_ффф_*_* |
26.3.2021, 10:58
Сообщение
#16
|
Гости |
амперметр с наличием унифицированного токового выхода 4-20 мА,
|
|
|
27.3.2021, 9:01
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Вообще то токовые цифровые клеши вообще не просекают пусковой ток они просто не успевают его замерять и все. Пусковой ток двигателя можно замерять только в том случае если у цифрового прибора есть функция измерения пускового тока. Так что мне кажется никакой проблемы не будет вообще. Но оговорюсь я это не проверял на практике. Это просто предположение и все.
|
|
|
27.3.2021, 12:11
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(ЛЕША) Господи, да организуйте на время пуска шунтирование выводов И1 И2. Делов-то... А я вот вообще не понимаю в чём вопрос и в чём проблема - и это в разделе профессионалов.Цитата(Griffin) нужно тт поставить, это для контроля нагрузки по ней смотрят смесь, это бетономешалка. Это на полном серъёзе предусматривает тех.процесс таким образом контроль смеси?Не верится конечно, но это дело ваше, однако: Цитата(Griffin) какой аперметр посоветовать можете цифровой А почему именно и только цифровой?Обычный стрелочный и информативней визуально и проблем нет никаких с подключением. Ко всему прочему, с ТТ 300/5 оптимально попадаете как по перегрузочной способности, так и по точности! Что за манера бездумно везде и всюду сразу за "цифру" хвататься? Ну элементарные же вещи..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
27.3.2021, 13:04
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в чём вопрос вопрос из области - меня терзают мутные сомнения или - Нутром чую, что литр, а доказать...-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.3.2021, 8:42
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
При пуске электродвигателя любой цифровой амперметр не должен повредиться, другое дело при кз в сетях контролируемых амперметорм.
Например для амперметров серии ЩП с входным током 5А, перегрузка 10 крат допускается на время 3 сек, 20 крат на время не более 0,5 сек., такие приборы есть на нашем заводе, пусковой ток электрдвигателя можно увидеть визуально. Сейчас есть примерно по такой цене более навороченный многофункциональный прибор серии Ирис, с максиметром, хотим такие заказать. Только всем цифровым приборам нужно питание. Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2021, 8:44 |
|
|