![]() Подключение в щитке , По правилам ли осуществлена сборка? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение в щитке , По правилам ли осуществлена сборка? |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Подскажите правильность выполненной работы по переборке счетчика.
1) Выключатель дифференциального тока (УЗО) двухполюсный 25А 30мА DX АС 2) Счётчик (оригинальный мосэнерговский недавно установленный) 3) Рыле digitop va-63a 4) Автоматы (6 штук) ABB 1/16 (рыле и автоматы соединены шиной ABB PSH 1/12 1Ф k.h. 12 мод) 5) Соединенны они между собой проводом ВВГнг ЛС (конкорд) 3 * 6 N-PE 0.66 квт. Главное сомнение сработает ли корректно дифференциальный автомат при возможном коротком замыкании и будет ли жив человек виновный в нём. За себя не переживаю, больше за детей, заранее спасибо! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Подключены они в порядке списка, знакомый говорит, что нужно подключать так - "надо после реле перед автоматами поставить УЗО"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
1) Выключатель дифференциального тока (УЗО) двухполюсный 25А 30мА DX АС Сложностью для корректного ответа, является то, что УЗО и диф_автомат - это, немного разные вещи!... Главное сомнение ... дифференциальный автомат при возможном коротком замыкании и будет ли жив человек виновный в нём. УЗО "умеет работать" только как УЗО, он не может отрабатывать на КЗ ... а дифавтомат "умеет" быть, и УЗО, и автомат. Что Вы, конкретно собираетесь устанавливать, нам не известно ... извините. Сообщение отредактировал off.open - 18.3.2021, 14:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Правильно знакомый говорит, УЗО ставят именно после счётчика и РН, т. к. это самый нежный аппарат, который лишний раз лучше не трогать (не юзать выключателем нагрузки).
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если УЗО перетащить и поставить перед автоматами, то автомат перед счётчиком 25А будет совсем не лишним... Да и если не перетаскивать УЗО, всё равно он нужен.