Добрый день! Подскажите правильность выполненной работы по переборке счетчика.
1) Выключатель дифференциального тока (УЗО) двухполюсный 25А 30мА DX АС 2) Счётчик (оригинальный мосэнерговский недавно установленный) 3) Рыле digitop va-63a 4) Автоматы (6 штук) ABB 1/16 (рыле и автоматы соединены шиной ABB PSH 1/12 1Ф k.h. 12 мод) 5) Соединенны они между собой проводом ВВГнг ЛС (конкорд) 3 * 6 N-PE 0.66 квт. Главное сомнение сработает ли корректно дифференциальный автомат при возможном коротком замыкании и будет ли жив человек виновный в нём. За себя не переживаю, больше за детей, заранее спасибо! |
|
|
Гость_Сергей_* Подключение в щитке 18.3.2021, 13:45
Гость_Сергей_* Подключены они в порядке списка, знакомый говорит,... 18.3.2021, 13:48
off.open Цитата(Гость_Сергей_* @ 18.3.2021, 13:45)... 18.3.2021, 14:29
Инк Правильно знакомый говорит, УЗО ставят именно посл... 18.3.2021, 14:29
savelij® Если УЗО перетащить и поставить перед автоматами, ... 18.3.2021, 17:19![]() ![]() ![]() |
|