Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 9596 ![]() |
Короче, тема такая.
Дано: дом, 9 этажей (серия - ХЗ), есть лифт и электроплиты (далее - печка). Квартира: 2 комнаты, кухня, коридор, раздельный санузел; есть стиралка и планируется бойлер. Проводка вся гнилая и алюминий. Щиток на лестнице (далее - ЛЩ), земли как таковой не видно (печка, по-видимому, занулена в розетке). В квартиры идет по 3 однополюсных пакетника: 2 по 16 А - 2 группы "свет+розетки" и 25 А - печка; N выполнен в виде скрутки. Между пакетниками и счетчиком (держит 34 А) - рубильник. Требуется: после ремонта в комнате вывести все ее розетки в квартирный щиток (далее - КЩ) на однополюсный пакетник 16 А с учетом земли; сменить 2 пакетника 16 А на ЛЩ на 1 диффавтомат (далее - ДА; с терминологией возможно, неточен, имею в виду комбик УЗО+пакетник, двухполюсный) на 32 А), оставив печку висеть на пакетнике 25 А. Все это с прицелом на будущее: вывести в КЩ на однополюсные пакетники следующее: 2 группы "свет+розетка" (к примеру, 1 группа - 2 комнаты, 2 группа - кухня+коридор+санузлы, или отдельно 4 пакетника: свет1+свет2+розетки1+розетки2, либо по-другому, пока не определился) - 2 или 4 по 10 и 16 А; стиралка - пакетник 16 А; бойлер - ХЗ, по обстоятельствам; все розетки заземлены. Т.е. на КЩ - 4-6 пакетников, потом провод 3*4 идет на ЛЩ и там через ДА на 32 А идет на рубильник и счетчик; печка идет мимо ДА на пакетник и рубильник и ее проводку не трогаем. Земля кидается на корпус ЛЩ (другого варианта не вижу). На данный момент готово следующее (см. схему - не по ГОСТу, но думаю, все понятно). N идет на винтовую колодку (а) (на ДИН-рейке на изоляторе; раньше была скрутка) и от нее на потребителей и на ДА через перемычку. Фаза идет на "клеевую" самозажимную колодку 3*30 А (б), оттуда на: 1) однополюсный пакетник 16 А - пока оставил, на нем висят 2 группы "свет+розетка"; 2) однополюсный пакетник печки на 25 А; двухполюсный ДА на 32 А (в) соединен перемычкой с пакетником печки, крепится винтовым зажимом пакетника (по этому ДА - отдельный вопрос!). Земля новой проводки прикручена винтом к отдельному контакту на щитке - как положено %). Провода: стояк-счетчик-рубильник-клеммники оставлены старые (алюминий 4 кв.мм), также как и проводка печки и 2*свет+розетки в квартиру. Перемычки от клеммников и провод от ДА в квартиру (3-х жильный) - медь 4 кв.мм. В квартире в данный момент новые розетки стоят только в одной комнате (проводка 3*2,5 медь; земля подключена), поэтому на КЩ пока только 1 однополюсный пакетник на 16 А и лампочка (д) (ХЗ название, стандартная, красная, на ДИН-рейку - чтоб подсвечивала щиток %) ). При этом: фаза прикручена в точке (е) зажимом пакетника и в этот же зажим прикручена перемычка к лампочке. N объединен с помощью "клеевого" самозажимного клеммника (г) на 8*20 А (провод с ЛЩ + лампочка + розетки + будущие нули будущих розеток, света, стиралки и бойлера). Земля (имеющяяся розеточная и планируемые в будущем) соединены винтовой колодкой (ж) на ДИН-рейке (на изоляторе) - сделано с целью обеспечить земле самый надежный контакт. Планируется: см. выше, 4-6 однополюсных пакетников каждый 16 А (свет, розетки, бойлер, стиралка) и лампочка на КЩ, оттуда 1 провод 3*4 идет на ЛЩ на ДА 32 А; на ЛЩ остается только ДА и пакетник 25 А - печка. Схема разводки: Теперь вопросы: 1) Общие замечания и критика по схеме разводки - сочинил сам, почитав статьи и форумы. Электрики из ЖЭКа еще не в курсе %). 2) По "клеевым" самозажимным колодкам (б) и (г) - вобще, допустимо ли их использование в данной ситуации или что-то получше можно придумать? А то все кажется - болтаются в них провода (хотя вроде засунул крепко), да и вобще выглядят ненадежно. Есть еще "лепестковые", но видел только на 2,5 кв.мм. 3) Критика способа разводки N и земли на КЩ указанным образом (колодки (г) и (ж)) - может N стоило на винтовой колодке ставить вместо земли или вобще 2 винтовых колодки использовать, изолировав друг от друга? 4) Как лучше объединить фазы на КЩ? Сейчас сделано: провод с ЛЩ (4 кв.мм) и перемычка к лампочке (д) (толи 2, толи 4 кв.мм, не помню) свинчены в зажиме пакетника (который как площадка с гребенкой, затягиваемая винтом - ХЗ как правильно обозвать) - (е). Завинчено с трудом, но вроде не болтаются, но вот как потом делать перемычки на другие планируемые пакетники? На ЛЩ то просто - зажим винт+шайба, конец провода петелькой и все, есть надежный контакт, а тут таких зажимов нет, боюсь, будт плохой контакт. Пока что придумал только цепочку из "клеевых" клеммников 3*30 А: ....................|......................|......................| ................(пакетник).............(пакетник).............(пакетник) ....................|......................|......................| ................(перемычка)............(перемычка)............(перемычка) ....................|......................|......................| -(провод.от.ЛЩ)-(клеммник)-(перемычка)-(клеммник)-(перемычка)-(клеммник)-... В современной матчасти не силен, а скрутки делать не хочется. Или может взять провод в изоляции 4 кв.мм, зачистить в нужных местах и изогнуть петлями, которые и зажимать в пакетники? Вот так: ====== -> ==--==--==--== -> ==^==^==^= Или еще какой вариант имеется? Ну, пока все. Буду оч. благодарен за критику и ответы на вопросы. Зеркало темы лежит тут |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Не очень внимательно Вы просматривали форумы по электрике, иначе бы выглядел Ваш "чертёж"...
![]() 2. А что Вы подразумеваете под "клеевыми" самозажимными колодками и еще "лепестковые"? Можете указать ссылки? 3. Не понятно из каких соображений нулевой проводник в одном случае идёт прямо на потребителей, а в другом через ДА? О проводнике РЕ. Коль решили делать по правилам, то он должен присутствовать на всех розетках и светильниках. 4. Как лучше объединить фазы на КЩ? Очевидно, речь идёт не о фазах , а о фазных проводниках одной фазы. Общее заключение по вопросам. Если Вы решили переделывать всю проводку, то посмотрите ещё аналогичные темы в разных форумах, коль не хотите обратиться за помощью к специалистам, а решили сделать самостоятельно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
земли как таковой не видно (печка, по-видимому, занулена в розетке). И всё же, должна быть чётко видимая перемычка между нулевым проводом стояка и корпусом щита. Иногда бывает так: магистральный нулевой провод зачищен от изоляции внутри щита на длине 5-7 см и прижат металлической планкой к зачищенной от краски поверхности щита. Требуется: сменить 2 пакетника 16 А на ЛЩ на 1 диффавтомат ... Т.е. на КЩ - 4-6 пакетников, потом провод 3*4 идет на ЛЩ А зачем ставить ДА на лестнице? Не сопрут? Привести кабель (лучше - 3х6) в квартирный щиток, и поставить там ДА и АВ, соединив их шинкой-гребёнкой (лапчатой или вильчатой, в зависимости от конструкции автоматов). Клеммник 3х30 как-то слабоват для разводки на два 16-х АВ + 32-й ДА. Что такое "клеевой"? WAGO или Spelsberg с антикоррозионным гелем? Чтобы провода в нём не крутились, надо после соединения всех проводов сделать скрутку на два-три оборота поверх изоляции. В лестничном щитке (в идеале - с согласия всех соседей, но можно и индивидуально) поставить DIN-рейку и установить приличные автоматы. На неё же поставить изолированную шинку нейтрали. Провода, зажимаемые в DIN-реечный автомат, должны иметь лёгкий S-образный или ?-образный изгиб зачищенного конца жилы, чтобы не люфтили в зажиме. Осветительные приборы, как правило ДА и УЗО не защищаются, чтобы при срабатывании на утечку не оставить квартиру без света. Из этих же соображений освещение квартиры делится минимум на две группы, каждая из которых защищается АВ на 6 ампер. 3) Критика способа разводки N и земли на КЩ указанным образом (колодки (г) и (ж)) - может N стоило на винтовой колодке ставить вместо земли или вобще 2 винтовых колодки использовать, изолировав друг от друга? В нормальных щитках сейчас при продаже устанавливаются DIN-рейка и две винтовые шинки: N и PE (земля). По разводке фазы см. выше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 9596 ![]() |
И всё же, должна быть чётко видимая перемычка между нулевым проводом стояка и корпусом щита. Поищу. А зачем ставить ДА на лестнице? Не сопрут? Привести кабель (лучше - 3х6) в квартирный щиток, и поставить там ДА и АВ Осветительные приборы, как правило ДА и УЗО не защищаются, чтобы при срабатывании на утечку не оставить квартиру без света. Блин, подумал - а ведь верно! Ну, значит, оставлю пакетник на 32 А на месте, а УЗО тады в квартиру кину на розетки (или вобще везде дифавтоматы поставлю, только дорого :( ). Что такое "клеевой"? WAGO или Spelsberg с антикоррозионным гелем? Они самые. Просто фирму забыл. соединив их шинкой-гребёнкой (лапчатой или вильчатой, в зависимости от конструкции автоматов). Говорю - не шарю я в современной матчасти :( Что ж, будем читать... А чем и как тогда соединять ряд из дифавтоматов или УЗО, у которых по 2 ввода-вывода? Т.е. как правильно соединять цепочку контактов вроде: Потребители В...LN..LN..LN..... В....У...У....У О....З...З....З Д....О...О...О LN..LN..LN..LN..... ??? В лестничном щитке (в идеале - с согласия всех соседей, но можно и индивидуально) В ЛЩ - 4 пользователя, по числу квартир на этаже. У каждого, соответсно - рубильник-счетчик-пакетники (по 3 на рыло). Так что согласие потребуется только от электриков ЖЭКа, которые там, судя по всему появляются раз в миллион лет :) В нормальных щитках сейчас при продаже устанавливаются DIN-рейка и две винтовые шинки: N и PE (земля). А как эти шины разделять в пространстве? Если использовать винтовые колодки на изоляторах, то они могут друг друга касаться оголоенными концами проводов, если будут стоять рядом. Поэтому вижу только вариант, если ставить их в таком порядке: (шина PE)(УЗО)(шина N), чтоб как положено, между N и землей не было контакта. Но это, думаю, затруднит монтаж? Может есть какие-нибудь спаренные колодки, изолированные друг от друга? А в целом, огромные спасибы за советы, весьма полезно! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
УЗО между собой снизу соедяютса специальной шиной, шины РЕ и ноля монтируютса рядом, при этом РЕ непосредственно к корпусу щита а нулевая на изоляторах и смешена в пространстве как горизонтально так и вертикально, а если зачищать концы так что ноль и земля при этом закоротят то это преступление.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 9596 ![]() |
Аааа, ясно, сам не допетрил - опыта маловато :) На ДИН-рейке зациклился. Благодарю за инфу. Учиться и еще раз учиться...
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
А чем и как тогда соединять ряд из дифавтоматов или УЗО, у которых по 2 ввода-вывода? Т.е. как правильно соединять цепочку контактов вроде: В...LN..LN..LN..... В....У...У....У О....З...З....З Д....О...О...О LN..LN..LN..LN..... Есть и двухфазные (двухпроводные) шинки L1-L2/N-L1-L2/N-..... на шесть двухполюсных автоматов (12 модулей). Дорогие, сразу говорю. Неудобные (что говорить!) для последующего демонтажа отдельных автоматов в ряду. Но очень уж приятные для монтажа! И гарантированно обеспечивающие надёжный контакт фаз и нулей во всём ряду при общем токе до 80 А! При этом изоляция - абсолютно надёжная. Если шинки - вильчатые, и автоматы рассчитаны под их применение (SIEMENS 5SX...(обычные), 5SU...(дифференциальные), 5SM...(УЗО)), гнёзда автоматов под приходящий кабель остаются свободными, достаточно подвести приходящие провода под один из автоматов в середине ряда. Если выбрать вариант УЗО+автоматы, однофазной шинкой на 12 модулей можно соединить выход фазы УЗО с входами 11-ти автоматов в ряду. Выход нуля УЗО соединяется в этом случае гибким проводником с изолированной N-шиной в щитке. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |