Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Водонагреватель проточной

Mike555
сообщение 4.3.2021, 16:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.3.2021
Пользователь №: 58278



Atmor in Line 7 220в
Данный девайс меня поставил в тупик. Не могу разобраться, как запитать оба тена. На клемной колодке маркировка N G L1 L2, при этом водонагреватель 220в. Если запитать N и L1, то работает один тен, при запитывании N и L2 не работает ничего. Как их поженить, чтоб от 220в они оба заработали?

На последнем фото правильный вариант подключения 220В перемычкой с L1 на L2

Сообщение отредактировал Mike555 - 16.3.2021, 18:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.3.2021, 16:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



а он хоть предназначен для работы от 220 В. Там же вроде как две фазы должно подаватся. Марку нагревателя озвучте или сфоткайте табличку с характеристиками
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 4.3.2021, 16:43
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 16:37) *
Данный девайс меня поставил в тупик. Не могу разобраться, как запитать оба тена. На клемной колодке маркировка N G L1 L2, при этом водонагреватель 220в. Если запитать N и L1, то работает один тен, при запитывании N и L2 работает другой. Как их поженить, чтоб от 220в они оба заработали?


Модель своего Атмора напишите, пожалуйста.

Предположительно, если у Вас серия Lotus, то это двухфазная модель. 7...9,5 кВт
Кстати, у Вас проводка такую мощность потянет?

Если уверены, то можно поставить короткую перемычку из провода не менее 4,0 мм2 сечением между клеммами L1 и L2, а фазу подключать на любую из них.

Если у Вас другая модель (не Lotus) - напишите точно.


Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал ab111 - 4.3.2021, 16:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mike555
сообщение 4.3.2021, 17:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.3.2021
Пользователь №: 58278



Цитата(ab111 @ 4.3.2021, 16:43) *
Модель своего Атмора напишите, пожалуйста.

Предположительно, если у Вас серия Lotus, то это двухфазная модель. 7...9,5 кВт
Кстати, у Вас проводка такую мощность потянет?

Если уверены, то можно поставить короткую перемычку из провода не менее 4,0 мм2 сечением между клеммами L1 и L2, а фазу подключать на любую из них.

Если у Вас другая модель (не Lotus) - напишите точно.


Прикрепленное изображение


Atmor in-line 7

на тэнах указано 240в
поэтому побоялся подумать, что туда можно 380 ввалить

Провод до нагревателя 5 квадратов, проведён отдельной линией через отдельные автоматы

Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 17:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.3.2021, 17:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Провод до нагревателя 5 квадратов, проведён отдельной линией через отдельные автоматы

5 квадратов или 5 жил?
Если на одну фазу подключать то между L1 i L2 нужно установить перемычку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mike555
сообщение 4.3.2021, 17:34
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.3.2021
Пользователь №: 58278



Цитата(Shturman1 @ 4.3.2021, 17:32) *
5 квадратов или 5 жил?
Если на одну фазу подключать то между L1 i L2 нужно установить перемычку


2-х жильный провод сечением 5 мм2

странность в том, что нафига тогда они такую клемную колодку поставили, могли бы просто поставить N G L

Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 17:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.3.2021, 17:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



5 мм2 не бывает. Бывает или 4 или 6 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 4.3.2021, 17:36
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 17:10) *
Atmor in-line 7

на тэнах указано 240в
поэтому побоялся подумать, что туда можно 380 ввалить

Провод до нагревателя 5 квадратов, проведён отдельной линией через отдельные автоматы


Инструкция похоже косячная.
Там 3-х винтовая клемма изображена для Вашей модели.

Прикрепленный файл  1448305589_c35hqvpz.pdf ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70

Думаю нужно, как я и написал выше сделать просто перемычку и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mike555
сообщение 4.3.2021, 17:47
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.3.2021
Пользователь №: 58278



Цитата(Shturman1 @ 4.3.2021, 17:35) *
5 мм2 не бывает. Бывает или 4 или 6 мм2


маркировка на проводе 2х5
две жилы всего навсего

может электрики в замунде или найроби надыбали этот провод. А может на заводе маркировку практикант браконул, и провод сечением 4мм2 отмаркировали как 5, а электрик тоже человек, чтоб подзаработать, просто купил этот бракованный провод дешевле, а продал дороже. Самое главное провод не плавится и не греется.

Раньше стоял нагреватель 6кв Thermex, провод не грелся

Цитата(ab111 @ 4.3.2021, 17:36) *
Инструкция похоже косячная.
Там 3-х винтовая клемма изображена для Вашей модели.

Прикрепленный файл  1448305589_c35hqvpz.pdf ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70

Думаю нужно, как я и написал выше сделать просто перемычку и всё.


При этом думаете не сгорит зверюга?

Перемычка ведь дело не хитрое ))

Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 17:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 4.3.2021, 17:53
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 19:47) *
При этом думаете не сгорит зверюга?

Перемычка ведь дело не хитрое ))

Если зверюга - это нагреватель - то не сгорит)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 4.3.2021, 17:58
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 17:37) *
Данный девайс меня поставил в тупик. Не могу разобраться, как запитать оба тена. На клемной колодке маркировка N G L1 L2, при этом водонагреватель 220в. Если запитать N и L1, то работает один тен, при запитывании N и L2 не работает ничего. Как их поженить, чтоб от 220в они оба заработали?

N - neutral (ноль)
G- ground (заземление)
L1 - life 1 (фаза 1)
L2 - life 2 (фаза 2)

Как Вам и говорили, соедините L1 и L2 перемычкой 2,5-4 мм кв. проводом, на N - ноль, на L1+L2 фазу, на G- заземление.
(так и нагревательные поверхности соединяют, на кухню - точно такие же обозначения, AEG, например).

Сообщение отредактировал Sky_net - 4.3.2021, 17:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mike555
сообщение 4.3.2021, 18:00
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.3.2021
Пользователь №: 58278



Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 17:53) *
Если зверюга - это нагреватель - то не сгорит)


да, именно так это чудо назвал, пол дня голову ломал, ставить перемычку или нет icon_sad.gif

Цитата(Sky_net @ 4.3.2021, 17:58) *
N - neutral (ноль)
G- ground (заземление)
L1 - life 1 (фаза 1)
L2 - life 2 (фаза 2)

Как Вам и говорили, соедините L1 и L2 перемычкой 2,5-4 мм кв. проводом, на N - ноль, на L1+L2 фазу, на G- заземление.
(так и нагревательные поверхности соединяют, на кухню - точно такие же обозначения, AEG, например).


Бум пробовать, спасибо за ответы )

Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 18:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.3.2021, 18:04
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Интересно. Запитал такую хрень двухжильной четверкой. Без заземления. Премию Дарвина дадут автору?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mike555
сообщение 4.3.2021, 18:10
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.3.2021
Пользователь №: 58278



Цитата(Костян челябинский @ 4.3.2021, 18:04) *
Интересно. Запитал такую хрень двухжильной четверкой. Без заземления. Премию Дарвина дадут автору?


Земля отдельным проводом идет в подвал, где забит 2-х метровый металлический уголок, который забивали кувалдой, потом дрелью просверлили в металлическом уголке две дырки и вкрутили два болта тоже металлических, к двум болтам прикрутили провод идущий из ванной комнаты, а уж в ванной комнате где установлен этот водонагреватель, прикрутили провод к клемной колодке водонагревателя с обозначением заземления. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 18:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 4.3.2021, 18:11
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Четвёрка тоже выдержит, но без заземления неправильно - если на корпус пробьёт то два варианта прохождения тока:
1) если металлические трубы и все соединения, то ударит током при касании в любом месте от бойлера до крана (например):
2) если пластик, то ударит через воду (если это выход с крана).

(если это подогрев полов, где везде пластик, то в случае протечки ударит током при входе в комнату через порог где этого обогрева нет - шаговым напряжением. Заземление надо. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mike555
сообщение 4.3.2021, 18:13
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.3.2021
Пользователь №: 58278



Цитата(Sky_net @ 4.3.2021, 18:11) *
Четвёрка тоже выдержит, но без заземления неправильно - если на корпус пробьёт то два варианта прохождения тока:
1) если металлические трубы и все соединения, то ударит током при касании в любом месте от бойлера до крана (например):
2) если пластик, то ударит через воду (если это выход с крана).

(если это подогрев полов, где везде пластик, то в случае протечки ударит током при входе в комнату через порог где этого обогрева нет - шаговым напряжением. Заземление надо. )


Л- логично!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 4.3.2021, 18:14
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 19:10) *
Земля отдельным проводом идет в подвал, где забит 2-х метровый металлический уголок, который забивали кувалдой, потом дрелью просверлили в металлическом уголке две дырки и вкрутили два болта тоже металлических, к двум болтам прикрутили провод идущий из ванной комнаты, а уж в ванной комнате где установлен этот водонагреватель, прикрутили провод к клемной колодке водонагревателя с обозначением заземления. icon_biggrin.gif

Это правильно.
(Хотя, насколько я сейчас помню, то нужно три штыря (уголка) обваренных сверху лентой, а потом болты и т.п. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mike555
сообщение 4.3.2021, 18:17
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.3.2021
Пользователь №: 58278



Цитата(Sky_net @ 4.3.2021, 18:14) *
Это правильно.
(Хотя, насколько я сейчас помню, то нужно три штыря (уголка) обваренных сверху лентой, а потом болты и т.п. )

в подвале вечная сырость, земля влажная, хватило одного уголка забитого по самый вершок. Пользовались другим нагревателем, током не било, не долбило, не трясло )) Значит всё норм справляется со соим предназначением

Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 18:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 4.3.2021, 19:10
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 17:47) *
При этом думаете не сгорит зверюга?

Перемычка ведь дело не хитрое ))

Почему сгорит? Вы же по очереди каждую фазу по-отдельности запитывали, ничего не случилось.
Сомнения были в Вашей проводке - выдержит ли?, но если Вы в ней уверены, то и мы тоже будем спать спокойно icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif



Цитата(Костян челябинский @ 4.3.2021, 18:04) *
Интересно. Запитал такую хрень двухжильной четверкой. Без заземления. Премию Дарвина дадут автору?

У меня был Атмор давно. Да и этот, я смотрю по фокам, абсолютно аналогичный.
Он весь полностью пластиковый и снаружи и емкость нагрева тоже, внутри которой ТЭНы находятся, и штуцера подключения воды в том числе.
А все открытые и скрытые металлические части являются обязательно либо фазой либо нейтралью.
Я там даже не понимаю - чего заземлять-то? К чему именно РЕ прикручивать внутри? Может только если корпус ТЭНа. Больше нечего.

Мой Атмор был 5,5 кВт кажется. Я на него питание брал от настенной розетки электроплиты.
Честно говоря - дерьмо дерьмом нам показался.
И жрет соответственно.
Его всегда надо на всю катушку открывать горячую воду тонкой струей не пустишь - сразу перегревается и отрубается, смеситель с ним тоже очень плохо работает.
Не знаю, может у автора получше модель, поновее...

Сообщение отредактировал ab111 - 4.3.2021, 19:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 4.3.2021, 22:52
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Пользовались другим нагревателем, током не било, не долбило, не трясло )) Значит всё норм
...пока тэны исправны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 15:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены