![]() Водонагреватель проточной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Водонагреватель проточной |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2021 Пользователь №: 58278 ![]() |
Atmor in Line 7 220в
Данный девайс меня поставил в тупик. Не могу разобраться, как запитать оба тена. На клемной колодке маркировка N G L1 L2, при этом водонагреватель 220в. Если запитать N и L1, то работает один тен, при запитывании N и L2 не работает ничего. Как их поженить, чтоб от 220в они оба заработали? На последнем фото правильный вариант подключения 220В перемычкой с L1 на L2 Сообщение отредактировал Mike555 - 16.3.2021, 18:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
а он хоть предназначен для работы от 220 В. Там же вроде как две фазы должно подаватся. Марку нагревателя озвучте или сфоткайте табличку с характеристиками
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Данный девайс меня поставил в тупик. Не могу разобраться, как запитать оба тена. На клемной колодке маркировка N G L1 L2, при этом водонагреватель 220в. Если запитать N и L1, то работает один тен, при запитывании N и L2 работает другой. Как их поженить, чтоб от 220в они оба заработали? Модель своего Атмора напишите, пожалуйста. Предположительно, если у Вас серия Lotus, то это двухфазная модель. 7...9,5 кВт Кстати, у Вас проводка такую мощность потянет? Если уверены, то можно поставить короткую перемычку из провода не менее 4,0 мм2 сечением между клеммами L1 и L2, а фазу подключать на любую из них. Если у Вас другая модель (не Lotus) - напишите точно. Сообщение отредактировал ab111 - 4.3.2021, 16:59 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2021 Пользователь №: 58278 ![]() |
Модель своего Атмора напишите, пожалуйста. Предположительно, если у Вас серия Lotus, то это двухфазная модель. 7...9,5 кВт Кстати, у Вас проводка такую мощность потянет? Если уверены, то можно поставить короткую перемычку из провода не менее 4,0 мм2 сечением между клеммами L1 и L2, а фазу подключать на любую из них. Если у Вас другая модель (не Lotus) - напишите точно. Atmor in-line 7 на тэнах указано 240в поэтому побоялся подумать, что туда можно 380 ввалить Провод до нагревателя 5 квадратов, проведён отдельной линией через отдельные автоматы Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 17:11 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Провод до нагревателя 5 квадратов, проведён отдельной линией через отдельные автоматы 5 квадратов или 5 жил? Если на одну фазу подключать то между L1 i L2 нужно установить перемычку |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2021 Пользователь №: 58278 ![]() |
5 квадратов или 5 жил? Если на одну фазу подключать то между L1 i L2 нужно установить перемычку 2-х жильный провод сечением 5 мм2 странность в том, что нафига тогда они такую клемную колодку поставили, могли бы просто поставить N G L Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 17:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
5 мм2 не бывает. Бывает или 4 или 6 мм2
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Atmor in-line 7 на тэнах указано 240в поэтому побоялся подумать, что туда можно 380 ввалить Провод до нагревателя 5 квадратов, проведён отдельной линией через отдельные автоматы Инструкция похоже косячная. Там 3-х винтовая клемма изображена для Вашей модели. ![]() Думаю нужно, как я и написал выше сделать просто перемычку и всё. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2021 Пользователь №: 58278 ![]() |
5 мм2 не бывает. Бывает или 4 или 6 мм2 маркировка на проводе 2х5 две жилы всего навсего может электрики в замунде или найроби надыбали этот провод. А может на заводе маркировку практикант браконул, и провод сечением 4мм2 отмаркировали как 5, а электрик тоже человек, чтоб подзаработать, просто купил этот бракованный провод дешевле, а продал дороже. Самое главное провод не плавится и не греется. Раньше стоял нагреватель 6кв Thermex, провод не грелся Инструкция похоже косячная. Там 3-х винтовая клемма изображена для Вашей модели. ![]() Думаю нужно, как я и написал выше сделать просто перемычку и всё. При этом думаете не сгорит зверюга? Перемычка ведь дело не хитрое )) Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 17:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Данный девайс меня поставил в тупик. Не могу разобраться, как запитать оба тена. На клемной колодке маркировка N G L1 L2, при этом водонагреватель 220в. Если запитать N и L1, то работает один тен, при запитывании N и L2 не работает ничего. Как их поженить, чтоб от 220в они оба заработали? N - neutral (ноль) G- ground (заземление) L1 - life 1 (фаза 1) L2 - life 2 (фаза 2) Как Вам и говорили, соедините L1 и L2 перемычкой 2,5-4 мм кв. проводом, на N - ноль, на L1+L2 фазу, на G- заземление. (так и нагревательные поверхности соединяют, на кухню - точно такие же обозначения, AEG, например). Сообщение отредактировал Sky_net - 4.3.2021, 17:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2021 Пользователь №: 58278 ![]() |
Если зверюга - это нагреватель - то не сгорит) да, именно так это чудо назвал, пол дня голову ломал, ставить перемычку или нет ![]() N - neutral (ноль) G- ground (заземление) L1 - life 1 (фаза 1) L2 - life 2 (фаза 2) Как Вам и говорили, соедините L1 и L2 перемычкой 2,5-4 мм кв. проводом, на N - ноль, на L1+L2 фазу, на G- заземление. (так и нагревательные поверхности соединяют, на кухню - точно такие же обозначения, AEG, например). Бум пробовать, спасибо за ответы ) Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 18:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Интересно. Запитал такую хрень двухжильной четверкой. Без заземления. Премию Дарвина дадут автору?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2021 Пользователь №: 58278 ![]() |
Интересно. Запитал такую хрень двухжильной четверкой. Без заземления. Премию Дарвина дадут автору? Земля отдельным проводом идет в подвал, где забит 2-х метровый металлический уголок, который забивали кувалдой, потом дрелью просверлили в металлическом уголке две дырки и вкрутили два болта тоже металлических, к двум болтам прикрутили провод идущий из ванной комнаты, а уж в ванной комнате где установлен этот водонагреватель, прикрутили провод к клемной колодке водонагревателя с обозначением заземления. ![]() Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 18:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Четвёрка тоже выдержит, но без заземления неправильно - если на корпус пробьёт то два варианта прохождения тока:
1) если металлические трубы и все соединения, то ударит током при касании в любом месте от бойлера до крана (например): 2) если пластик, то ударит через воду (если это выход с крана). (если это подогрев полов, где везде пластик, то в случае протечки ударит током при входе в комнату через порог где этого обогрева нет - шаговым напряжением. Заземление надо. ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2021 Пользователь №: 58278 ![]() |
Четвёрка тоже выдержит, но без заземления неправильно - если на корпус пробьёт то два варианта прохождения тока: 1) если металлические трубы и все соединения, то ударит током при касании в любом месте от бойлера до крана (например): 2) если пластик, то ударит через воду (если это выход с крана). (если это подогрев полов, где везде пластик, то в случае протечки ударит током при входе в комнату через порог где этого обогрева нет - шаговым напряжением. Заземление надо. ) Л- логично! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Земля отдельным проводом идет в подвал, где забит 2-х метровый металлический уголок, который забивали кувалдой, потом дрелью просверлили в металлическом уголке две дырки и вкрутили два болта тоже металлических, к двум болтам прикрутили провод идущий из ванной комнаты, а уж в ванной комнате где установлен этот водонагреватель, прикрутили провод к клемной колодке водонагревателя с обозначением заземления. ![]() Это правильно. (Хотя, насколько я сейчас помню, то нужно три штыря (уголка) обваренных сверху лентой, а потом болты и т.п. ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2021 Пользователь №: 58278 ![]() |
Это правильно. (Хотя, насколько я сейчас помню, то нужно три штыря (уголка) обваренных сверху лентой, а потом болты и т.п. ) в подвале вечная сырость, земля влажная, хватило одного уголка забитого по самый вершок. Пользовались другим нагревателем, током не било, не долбило, не трясло )) Значит всё норм справляется со соим предназначением Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 18:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
При этом думаете не сгорит зверюга? Перемычка ведь дело не хитрое )) Почему сгорит? Вы же по очереди каждую фазу по-отдельности запитывали, ничего не случилось. Сомнения были в Вашей проводке - выдержит ли?, но если Вы в ней уверены, то и мы тоже будем спать спокойно ![]() ![]() ![]() Интересно. Запитал такую хрень двухжильной четверкой. Без заземления. Премию Дарвина дадут автору? У меня был Атмор давно. Да и этот, я смотрю по фокам, абсолютно аналогичный. Он весь полностью пластиковый и снаружи и емкость нагрева тоже, внутри которой ТЭНы находятся, и штуцера подключения воды в том числе. А все открытые и скрытые металлические части являются обязательно либо фазой либо нейтралью. Я там даже не понимаю - чего заземлять-то? К чему именно РЕ прикручивать внутри? Может только если корпус ТЭНа. Больше нечего. Мой Атмор был 5,5 кВт кажется. Я на него питание брал от настенной розетки электроплиты. Честно говоря - дерьмо дерьмом нам показался. И жрет соответственно. Его всегда надо на всю катушку открывать горячую воду тонкой струей не пустишь - сразу перегревается и отрубается, смеситель с ним тоже очень плохо работает. Не знаю, может у автора получше модель, поновее... Сообщение отредактировал ab111 - 4.3.2021, 19:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата Пользовались другим нагревателем, током не било, не долбило, не трясло )) Значит всё норм ...пока тэны исправны.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 15:06 |
|
![]() |