И снова гараж , нужна консультация

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.3.2021, 9:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Нужна консультация специалистов. Есть гаражный щиток, 220 В, стоит автомат двухполюсный на 25А.
Первый вопрос: могу я его поменять на 40А (провода до него медь на 6 кВт.) или есь какие то негласные правила по номиналу?
Вопрос второй: собственно по выбору схемы. Два варианта набросал в приложении, потребители указал. Буду благодарен за конструктивный совет. Сильно не пинайте, я дилетант. ))


Сообщение отредактировал с2н5он - 2.3.2021, 11:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.3.2021, 10:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.3.2021, 10:54) *
Есть гаражный щиток ... стоит автомат двухполюсный на 25А.
... могу я его поменять на 40А?
Предположу (могу и ошибаться), что щиток "есть" в гараже ... а вот, где "есть" гараж ... гадать не буду.
Если на частном участке (деревня или СНТ) - могете менять (вводной ограничит) ... если гаражный кооператив - вопрос задавайте руководству кооператива (существует такая штука - разрешенная выделенная мощность).
Цитата
Вопрос второй: собственно по выбору схемы. Два варианта набросал в приложении, потребители указал. Буду благодарен за конструктивный совет. Сильно не пинайте, я дилетант. ))
тыц
Схемы выкладывают в формате "юпег" ... а то ... переходи, на непонятный сайт, качай не знай что ... открывай на компе. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.3.2021, 11:09
Сообщение #3





Гости






По п.2 сейчас попробую переконвертировать...
...з.ы. не "защищаетесь" от заразы антивирусом )))
Причина редактирования: не надо,исправлено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 2.3.2021, 11:42
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Поскольку у Вас каждый потребитель защищен индивидуальным автоматом, вместо общего вводного вполне можно использовать простой выключатель нагрузки (в просторечии - "рубильник")

Далее... Для нагрузки 8,3 кВт автомат 32А (а тем более 25А) - недостаточно. Требуется минимум 40А

Я бы выбрал вариант со всеми 2p автоматами для оборудования и розеток.
На освещение можно оставить 1p 10A
Если компрессор и отрезная машина не работают одновременно, то автомат для их питания можно уменьшить до 16А
Если работают вместе, до оставить 20А

Прикрепленное изображение




Провод к сварочнику 4,0 мм2 - практически на краю допуска. В принципе, оставить можно, но при работе будет нагреваться.
Я бы все-таки до сварочника тоже 6,0 мм2 проложил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.3.2021, 13:03
Сообщение #5





Гости






Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 11:42) *
Поскольку у Вас каждый потребитель защищен

Спасибо, доходчиво
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.3.2021, 13:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 11:42) *
Провод к сварочнику 4,0 мм2 - практически на краю допуска. В принципе, оставить можно, но при работе будет нагреваться.
Я бы все-таки до сварочника тоже 6,0 мм2 проложил.
Согласен, если он будет 4 -5_ой резать ... а для работы тройкой, и 2,5 мм² хватает. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 2.3.2021, 13:15
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(off.open @ 2.3.2021, 13:05) *
Согласен, если он будет 4 -5_ой резать ... а для работы тройкой, и 2,5 мм² хватает. icon_biggrin.gif


Ну мало ли... Мы ж не знаем его планов.

Я привык проектировать все на максимально допустимые условия эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2021, 14:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 2.3.2021, 10:38) *
Если на частном участке (деревня или СНТ) - могете менять (вводной ограничит) ... если гаражный кооператив - вопрос задавайте руководству кооператива (существует такая штука - разрешенная выделенная мощность).
Вводной, который ограничит - это какой ? Чем отличается "деревня или СНТ" от "ГСК" ?


Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 13:15) *
Я привык проектировать все на максимально допустимые условия эксплуатации.
Надеюсь, с учетом максимально разрешенной мощности.. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 2.3.2021, 14:06
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Олега @ 2.3.2021, 13:52) *
Вводной, который ограничит - это какой ? Чем отличается "деревня или СНТ" от "ГСК" ?


icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Короче....
Может давайте уже сразу уже к заземлению перейдем уже?!

Прикрепленное изображение


icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.3.2021, 14:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.3.2021, 9:54) *
... автомат двухполюсный на 25А. ... . вопрос: могу я его поменять на 40А (провода до него медь на 6 кВт.... или есь какие то негласные правила по номиналу?
Есь ... негласные правила (смотрите картинку).
ВАРНИНГ ... Учитывайте, что, автомат определяется по проводу, который после него, а не по проводу, по которому подается ток на этот автомат.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 2.3.2021, 14:45
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(off.open @ 2.3.2021, 14:25) *
Есь ... негласные правила (смотрите картинку).
ВАРНИНГ ... Учитывайте, что, автомат определяется по проводу, который после него, а не по проводу, по которому подается ток на этот автомат.


А разве в основе этих "негласных" правил не лежит все тот же ток нагрузки, под который подбирается сечение?

Эти правила, больше полезны не для проектирования новых сетей, а для ремонта и обслуживания существующих, когда невозможно или затратно установить достоверно мощности потребителей.
А так... - на провод глянул - и приблизительно понятно! (очень приблизительно!)

У меня в практике было присоединение потребителя (я о нем ничего не знал) к автомату с уставкой 16А.
Угадайте какой был кабель заложен по проекту?

- 3х95,0 (девяносто пять!!!) мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2021, 17:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 14:06) *
Короче....
Может давайте уже сразу уже к заземлению перейдем уже?!

Переходите, если сильна хотелка.. ни кто не мешает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.3.2021, 17:32
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Есть негласные рекомендации, а не правила.
А правила, в зависимости от прочих составляющих, приводит к однозначному решению выбора значения номинального тока АВ.
Цитата(off.open)
Учитывайте, что, автомат определяется по проводу, который после него, а не по проводу, по которому подается ток на этот автомат.
Позвольте скорректирую:
Цитата
....автомат определяется по проводу, который после него, при условии, что провод, по которому подается ток на этот автомат, имеет сечение не меньше отходящего после автомата.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2021, 17:39
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 2.3.2021, 14:25) *
Есь ... негласные правила (смотрите картинку).
Которые у торгашей на прилавках ? icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.3.2021, 17:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 15:06) *
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Короче....
Может давайте уже сразу уже к заземлению перейдем уже?!

Прикрепленное изображение


icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
гЫ-гЫ ... поздно батенька ... гость "спасибо" сказал, значится, уже сбежал ... некогда ему лясы точить. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 2.3.2021, 17:44
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(off.open @ 2.3.2021, 17:40) *
гЫ-гЫ ... поздно батенька ... гость "спасибо" сказал, значится, уже сбежал ... некогда ему лясы точить. icon_biggrin.gif


Так это ж не гостям, а "хозяевам" написано!
гости обычно этим и не занимаются! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2021, 17:54
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 2.3.2021, 14:25) *
автомат определяется по проводу, который после него...
Не очень рациональный путь. Сначала выбирается номинал защиты (ближайший больший к току нагрузки, с учетом пуска), после этого провод.


Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 17:44) *
Так это ж не гостям, а "хозяевам" написано!
гости обычно этим и не занимаются! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Г-н ab111, если смех-йки ко мне, то я не откажусь по-трындеть. Вам старая тема подойдет иль новую заведёте ? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 2.3.2021, 17:58
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Олега @ 2.3.2021, 17:54) *
Г-н ab111, если смех-йки ко мне, то я не откажусь по-трындеть. Вам старая тема подойдет иль новую заведёте ? icon_confused.gif


У Вас нет чувства юмора, похоже.
И даже " смех-йки " Вам не подсказали, что это шутка была.

Повторяю- ШУТКА, а не НАСМЕШКА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.3.2021, 18:16
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Шутка должна быть к месту. А у вас она с какого бока вылезла, по какой причине ? Поясните, если смогёте.

И что, никак ?
Думаю и без вопросов заземления есть о чем перетереть.
Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 14:45) *
У меня в практике было присоединение потребителя (я о нем ничего не знал) к автомату с уставкой 16А.
Угадайте какой был кабель заложен по проекту? - 3х95,0 (девяносто пять!!!) мм2
Ничего удивительного. Давеча гость в другой теме называл длину линии 1200 м... Вы на 3,5 кило (под АВ 16А) какой кабель выбрали бы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 2.3.2021, 18:40
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Олега @ 2.3.2021, 18:16) *
Шутка должна быть к месту. А у вас она с какого бока вылезла, по какой причине ? Поясните, если смогёте.

И что, никак ?

Почему "никак"? Я по-вашему, должен неотрываясь сидеть в этой теме и реагировать мгновенно? С чего бы?

Как:
Юмор заключается в том, что во всех темах, касающихся переделок квартирных, дачных, гаражных электросетей обсуждение начинается с рекомендаций согласования нагрузок и заканчивается спорами про заземление.


Думаю и без вопросов заземления есть о чем перетереть.
Ничего удивительного. Давеча гость в другой теме называл длину линии 1200 м... Вы на 3,5 кило (под АВ 16А) какой кабель выбрали бы ?
Этот пример я привел как возражение против применения "неписанных правил" в сообщении #10



--

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения