Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Параметры КТП

Гость_Гость_Наталья_*_*
сообщение 3.2.2021, 10:18
Сообщение #1





Гости






В проектных документах КТП имеет параметры КТП 2х2500/6/0,4кВ, а в договоре поставки 2КТП-1250/6/0,4-0,7-УХЛ1 к/к/к с трансформаторами ТМГ. Подскажите, эти параметры одинаковы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.2.2021, 10:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



нет конечно в проекте написано 2 трансформатора мощностью по 2500 кВА каждый, а в договоре два трансформатора по 1250 кВА каждый
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Наталья_*_*
сообщение 3.2.2021, 10:26
Сообщение #3





Гости






Спасибо за ответ! А что означает во втором случае приписка - 0,7-УХЛ1 к/к/к с трансформаторами ТМГ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.2.2021, 10:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23166
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в проекте не указан полный тип КТП? выхода по 10 кВ. какие?
http://ru-transformator.ru/2ktp-optima-pri...6-0-4-1508.html


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Наталья_*_*
сообщение 3.2.2021, 17:42
Сообщение #5





Гости






В проекте написано вот так.
Электроснабжение объекта предусматривается от проектируемой комплектной двух трансформаторной подстанции тупикового типа 2хКТП2500/6/0,4 мощность каждого из трансформаторов 2500кВа.
Основной источник питания: РП-1-6.
Резервный источник питания: РП-1-6
Точки присоединения:
- I секция шин, РУ-0,4кВ.
- II секция шин, РУ-0,4кВ.
Напряжение сети — 380В.
Максимальная мощность присоединяемых устройств – 1300 кВт.
Питание электроприемников зданий и сооружений объекта осуществляется от проектируемой КТП 2х2500/6/0,4кв. Ввод электроэнергии осуществляется от внешней сети на напряжение 380/220В. Кабельные линии 0,4кВ от проектируемой КТП до вводно распределительных устройств главного здания.
Подключение всех потребителей на участие осуществляется от РУ-0,4кВ проектируемой КТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.2.2021, 20:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23166
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в спецификации, как минимум, д.б. полная марка/тип КТП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова