Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Переучет при неисправности УКРМ , Залип контактор одной банки УКРМ

Патологоанатом
сообщение 24.2.2021, 17:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 58253



Добрый день!
Нужна помощь, своего ума уже не хватает!
Дано:
В январе получил счет за потребленную энергию на 30% больше, чем обычно (показания передаю сам в сбытовую организацию). После свода баланса по субабонентам увидел 30% увеличение потребленной мощности, не связанное с суб. Был проведен осмотр всего и вся. Нарыл залипший контактор в одной из установок компенсации реактивной мощности. И лопнувший кондёр. УКРМ вывел из работы примерно в середине месяца. (всего укрм 8 шт)
В феврале получил счет меньше, чем в январе (примерно так, как обычно)

Вопрос:
Как может быть связано увеличение потребления и постоянно включенная ступень в УКРМ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.2.2021, 17:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е УКРМ пахала без остановки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Патологоанатом
сообщение 24.2.2021, 18:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 58253



да. без остановки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.2.2021, 18:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6941
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В январе получили счет за декабрь 2020, а в феврале - за январь 2021. Так мы полмесяца в январе не работали. Залипший контактор 1 ступени на одном УКРМ из 8, еще ни о чем не говорит, может ступень вообще не работала из-за обрыва цепи внутри кондера при к.з. Мощность в ценовой зоне определяют расчетным путем в зависимости от расхода ээ. Сравните позапрошлогодний декабрь и прошлый январь, сбыт уже 2 года выставляют счета по старым графикам максимумам мощностей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Патологоанатом
сообщение 24.2.2021, 18:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 58253



говяжьим умом понимаю, что банка 60 раз в минуту заряжалась и разряжалась, а как это сказать умными словами - не знаю.

и как правильно рассчитать кол-во потребленной энергии "на себя" не знаю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.2.2021, 19:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поставьте тех.учёт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Патологоанатом
сообщение 24.2.2021, 19:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 58253



Цитата(gomed12 @ 24.2.2021, 19:53) *
В январе получили счет за декабрь 2020, а в феврале - за январь 2021. Так мы полмесяца в январе не работали. Залипший контактор 1 ступени на одном УКРМ из 8, еще ни о чем не говорит, может ступень вообще не работала из-за обрыва цепи внутри кондера при к.з. Мощность в ценовой зоне определяют расчетным путем в зависимости от расхода ээ. Сравните позапрошлогодний декабрь и прошлый январь, сбыт уже 2 года выставляют счета по старым графикам максимумам мощностей.
В том-то и дело, что ранее всё было ОК! (всегда примерно одно и то же). Кол-во киловатт примерно одинаково +/- сезонность
А в декабре что-то стало искричество прямо ЖРАТЬ!
ПУ стоят у меня в ТП на низкой стороне. Я отправляю в сбыт инфу 30 числа ежемесячно.
И вот...
Цитата(с2н5он @ 24.2.2021, 20:06) *
поставьте тех.учёт

На УКРМ?
А что может это дать?
Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 19:57) *
и как правильно рассчитать кол-во потребленной энергии "на себя" не знаю...

А сроки-горят. Уже от экономистов прячусь...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.2.2021, 22:08
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Пока что звуки бубна и кофейная гуща не помогают.
Мы пока не знаем, на кой там вообще ККУ, причём в таком количестве. Состав и мощность оборудования. Каков расход за месяц (актив и реактив). Прописан ли в договоре этот самый косинус. Насколько нагружена ТП. Какой мощности ступень регулирования "залипла".

Чисто в теории включенный/отключенный компенсирующий конденсатор не влияет на активный расход. Разве что подох и превратился в активное сопротивление.
А почему подох? Вероятно есть оборудование с большим уровнем гармоник по типу дуговой печи с тиристорным управлением.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.2.2021, 23:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 19:15) *
А что может это дать?
расход, какой был, примерно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Патологоанатом
сообщение 24.2.2021, 23:42
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 58253



Цитата(Roman D @ 24.2.2021, 23:08) *
Пока что звуки бубна и кофейная гуща не помогают.
Мы пока не знаем, на кой там вообще ККУ, причём в таком количестве. Состав и мощность оборудования. Каков расход за месяц (актив и реактив). Прописан ли в договоре этот самый косинус. Насколько нагружена ТП. Какой мощности ступень регулирования "залипла".

Чисто в теории включенный/отключенный компенсирующий конденсатор не влияет на активный расход. Разве что подох и превратился в активное сопротивление.
А почему подох? Вероятно есть оборудование с большим уровнем гармоник по типу дуговой печи с тиристорным управлением.


ТП с проблемой:
два ТМГ-630,
конкретно эта УКРМ-0,4-100-25
обычно за месяц на учете к которому имеет отношение поврежденная УКРМ 110-120 МВт/ч. за декабрь 160 МВт/ч. за январь 90
производство (консервы) у меня стоит. на этом учете кроме моей линии сидит суб у которого термопласты (льет подлокотники и крестовины для кресел и лепит офисные кресла из ... поролона и тряпок)
расчетный учет суба стоит у меня на ТП


Если конденсатор превратился в активное сопротивление:
при непонятных 40-60 МВт/ч ЭТО КАКАЯ ДУГА должна была быть?..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.2.2021, 23:45
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



аскуэ что показывает - когда увеличение/уменьшение - активки/реактивки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Патологоанатом
сообщение 24.2.2021, 23:48
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 58253



Цитата(с2н5он @ 25.2.2021, 0:45) *
аскуэ что показывает - когда увеличение/уменьшение - активки/реактивки


АСКУЭ сдохла в октябре.
Передача показаний по телефону.

АСКУЭ оживет в марте - сбыт сопли жуёт...

Сообщение отредактировал Патологоанатом - 24.2.2021, 23:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.2.2021, 19:52
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 22:42) *
Если конденсатор превратился в активное сопротивление:
при непонятных 40-60 МВт/ч ЭТО КАКАЯ ДУГА должна была быть?..

Ну, уважаемый, цифры-то у Вас, а мы даже порядка расхода не знали... Даже погадать было не на чем.

А счетчики, хрен с аскуэ, хоть оптовход имеют? Раз эти онасбытчики занимаются своим любимым делом - трудно показания компом снять?

Ясный фаллос, ККУ тут ни при чём.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.2.2021, 23:15
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 23:48) *
АСКУЭ сдохла в октябре.
а не сдохли ли вслед счётчики? и показания руками снимали, циферки не напутали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Патологоанатом
сообщение 26.2.2021, 22:33
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 58253



Цитата(Roman D @ 25.2.2021, 20:52) *
Ну, уважаемый, цифры-то у Вас, а мы даже порядка расхода не знали... Даже погадать было не на чем.

А счетчики, хрен с аскуэ, хоть оптовход имеют? Раз эти онасбытчики занимаются своим любимым делом - трудно показания компом снять?

Ясный фаллос, ККУ тут ни при чём.


счетчики Эльстер

Комп в сентябре помер, пока чинили комп, энергетик помер. пока нашли концы компа, аскуэ сдохла. комп вернули, программу поставили - наладить не могут (сетевая организация). Программа не видит потребления, ибо нет связи с базой, нет сим-карт...

(((

Цитата(с2н5он @ 26.2.2021, 0:15) *
а не сдохли ли вслед счётчики? и показания руками снимали, циферки не напутали?


приборы, конечно сдохнуть могут, но сдохнуть и ожить - вряд ли.
за январь счет в пределах допустимого потребления...

в начале февраля смены бегали и ежедневно снимали показания приборов 2 недели...

цифры, к сожалению, не напутали...

Сообщение отредактировал Патологоанатом - 26.2.2021, 22:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.2.2021, 2:47
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



эльстер можно считать оптоголовкой, поставить программу не проблема, пользовать тоже, если речь про 3500 (0,4), если 1800 (10), то пока не пробовали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_горсть_*
сообщение 27.2.2021, 13:57
Сообщение #17





Гости






Цитата(Патологоанатом @ 26.2.2021, 22:33) *
счетчики Эльстер

Комп в сентябре помер, пока чинили комп, энергетик помер. пока нашли концы компа, аскуэ сдохла. комп вернули, программу поставили - наладить не могут (сетевая организация). Программа не видит потребления, ибо нет связи с базой, нет сим-карт...
приборы, конечно сдохнуть могут, но сдохнуть и ожить - вряд ли.
за январь счет в пределах допустимого потребления...

в начале февраля смены бегали и ежедневно снимали показания приборов 2 недели...

цифры, к сожалению, не напутали...

так, у вас там, *рпа по всем пунктам.. Что ж вы от форума то хотите.. Разбирайтесь. Только сочувствие выразить вам..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.2.2021, 18:01
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У сетевиков шесть бомб в одну воронку... Вам просто повезло!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены